Bonjour à tous,
J'ai un petit problème, je voudrais installer un thermostat sur une vieille chaudière qui ne possède pas le fameux "shunt".
J'ai souvent vu que dans ce cas, il fallait brancher en série du circulateur pour couper le circuit de celui-ci, mais je me posais une question : se peut-il que le brûleur se mette en route quand même si le circulateur ne tourne pas ?
Parce-qu'à la base, qu'est-ce qui décide de la mise en route du circulateur et du brûleur ?
Je me dis que si je coupe le circulateur mais que le brûleur se met en route, il n'y a pas d'intérêt !
Je ne vois pas comment le fait que le circulateur soit coupé fait que le brûleur soit coupé aussi...
Merci d'avance.
J'ai un petit problème, je voudrais installer un thermostat sur une vieille chaudière qui ne possède pas le fameux "shunt".
J'ai souvent vu que dans ce cas, il fallait brancher en série du circulateur pour couper le circuit de celui-ci, mais je me posais une question : se peut-il que le brûleur se mette en route quand même si le circulateur ne tourne pas ?
Parce-qu'à la base, qu'est-ce qui décide de la mise en route du circulateur et du brûleur ?
Je me dis que si je coupe le circulateur mais que le brûleur se met en route, il n'y a pas d'intérêt !
Je ne vois pas comment le fait que le circulateur soit coupé fait que le brûleur soit coupé aussi...
Merci d'avance.
19 septembre 2009 à 11:46
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Où brancher thermostat sur vieille chaudière sans shunt
Invité

Bonsoir,
Votre brûleur doit être équipé d'une boîte de contrôle (en principe noire) enfichée sur un socle.
Ce socle comporte une barrette dont les bornes sont repérées (ph1-(ph2)-N-... T-TH...).
Un shunt doit relier T-TH.
C'est ce shunt que vous devez remplacer par les deux fils qui vont au thermostat.
Ce branchement coupera le brûleur lorsque la température affichée sera atteinte.
A défaut des bornes T-TH, vous pouvez faire passer la phase d'alimentation du brûleur par le thermostat. Cela jouera le rôle d'un interrupteur thermostatique.
Vous pouvez aussi ne rien modifier au brûleur (qui maintiendra la chaudière en température constante) et couper le circulateur par le thermostat.
Mais pour que ce type de branchement soit efficace il ne faut pas que l'eau chaude continue à circuler dans les radiateurs (tous ou certains) en thermosiphon.
Avant de faire le choix, coupez quelques heures le circulateur et voyez si vos radiateurs refroidissent ou pas.
Si votre chaudière est utilisée pour un service d'eau chaude sanitaire, c'est de préférence le circulateur qu'il faut couper.
Il existe des clapets réglables qui permettent de supprimer l'effet thermosiphon et rendent parfaitement efficace une régulation sur le circulateur.
Cordialement.
Votre brûleur doit être équipé d'une boîte de contrôle (en principe noire) enfichée sur un socle.
Ce socle comporte une barrette dont les bornes sont repérées (ph1-(ph2)-N-... T-TH...).
Un shunt doit relier T-TH.
C'est ce shunt que vous devez remplacer par les deux fils qui vont au thermostat.
Ce branchement coupera le brûleur lorsque la température affichée sera atteinte.
A défaut des bornes T-TH, vous pouvez faire passer la phase d'alimentation du brûleur par le thermostat. Cela jouera le rôle d'un interrupteur thermostatique.
Vous pouvez aussi ne rien modifier au brûleur (qui maintiendra la chaudière en température constante) et couper le circulateur par le thermostat.
Mais pour que ce type de branchement soit efficace il ne faut pas que l'eau chaude continue à circuler dans les radiateurs (tous ou certains) en thermosiphon.
Avant de faire le choix, coupez quelques heures le circulateur et voyez si vos radiateurs refroidissent ou pas.
Si votre chaudière est utilisée pour un service d'eau chaude sanitaire, c'est de préférence le circulateur qu'il faut couper.
Il existe des clapets réglables qui permettent de supprimer l'effet thermosiphon et rendent parfaitement efficace une régulation sur le circulateur.
Cordialement.