Refus tubage conduit cheminée
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
7785
Pannes Chauffage : Refus tubage conduit cheminée
Invité

Bonjour,
j'ai choisi de faire poser un poêle (données constructeur : 150mm mini et 330°C)
mon conduit :
- a 30 ans
- est en briques 20x20,
- part du plafond de rez de chaussée, traverse l'étage et le comble perdu
- a un angle léger sur toute la hauteur de l'étage pour se décaler de l'axe de la poudre principale (maison bois avec charpente)
- sort bien plus haut que l'arête du toit comme nécessaire
- a un chapeau du genre plaque de béton posée sur 4 fentes verticales (genre mertrières |U| )
Comme je suis très sérieux, j'ai fait venir le fumiste du magasin et me suis plié à tous ses caprices avant leur passage "pré-travaux" :
- il tubera le conduit (ça me rassure moi aussi)
- J'ai coffré le conduit avec un écart de 30cm autour (!)à l'étage
- j'ai acheté les panneaux Laine M0 pour coffrer le conduit sous comble.
- j'ai fait ramoner le conduit
- j'ai cassé ma cheminée
- j'ai laissé un mur intérieur de 20cm de briques au rdc à l'emplacement du poêle car ma maison est en bois
- je dois acheter un chapeau standard (plaque béton avec 4 pieds).
Le ramoneur :
a été agréablement surpris de l'état du conduit qu'il juge comme neuf (presque pas de suie et quelques chutes de gros morceaux)". C'est normal, il en vient toujours un peu en ramonant c'est les joints qui débordent à l'intérieur que le hérisson ramène" a-t-il dit :)
Ensuite passe le fumiste.
Rien ne va plus, mon conduit
- s'arrête à fleur du plafond rez de chaussée / plancher étage, il le voulait à fleur de faux-plafond (non conforme)
- est supporté par 2 barres métalliques qui s'appuient sur poutres et passent au ras du trou -> "impossible de faire un raccord étanche, c'est pas du conduit standard. Si on enlève ces barres, c'est sûr, on se prend tout le conduit par-terre", il dit.
- "c'est un conduit au plâtre, ça ne va pas"
- impossible de faire passer le conduit de 18 prévu : mon conduit est "bâtard" car "entre les joints et l'angle, il fait 18/19 et plus 20"
- dans le passage du plafond de l'étage, au niveau du coffrage de conduit (plâtre coulé entre 4 poutres) l'une des poutres passe à 6cm et non 7cm du bord : je doit la pousser (!)
-> "impossible de prendre de pareils risques dans ces conditions et garantir 30 ans"
En bref, il me laisse le choix entre :
- Casser et Me refaire le conduit
- Me passer un 2nd conduit
Le tout pour la modique somme de disons à la louche 3500 mais ça le commercial va faire un effort comme c'était pas prévu.
Moi ce que je pense et pour lequel j'ai besoin d'avis de pro connaissant bien la réglementation :
- Mon conduit et mon poêle sont tout à fait adaptés à passer un 15 souple (vu chez Poujoulat)?
- Si le conduit initial n'arrive pas au faux-plafond, qu'est-ce qui empêche le tubage d'y arriver ?
- en quoi les barres métalliques gênent-elles puisque le conduit ne doit surtout pas être fermé étanche et au contraire respirer ?
- Puis-je simplement retirer le faux plafond autour du conduit (disons sur 20cm) et dire que je suis aux normes du coup ?
- Les écarts au feu sont ils si importants (poutre 1cm trop près) malgré toutes les précautions que j'ai prises et en plus on tube, ça ne change donc rien ?
Aidez-moi s'il vous plait, je devient dingue avec ce conduit.
Merci, Cyril
j'ai choisi de faire poser un poêle (données constructeur : 150mm mini et 330°C)
mon conduit :
- a 30 ans
- est en briques 20x20,
- part du plafond de rez de chaussée, traverse l'étage et le comble perdu
- a un angle léger sur toute la hauteur de l'étage pour se décaler de l'axe de la poudre principale (maison bois avec charpente)
- sort bien plus haut que l'arête du toit comme nécessaire
- a un chapeau du genre plaque de béton posée sur 4 fentes verticales (genre mertrières |U| )
Comme je suis très sérieux, j'ai fait venir le fumiste du magasin et me suis plié à tous ses caprices avant leur passage "pré-travaux" :
- il tubera le conduit (ça me rassure moi aussi)
- J'ai coffré le conduit avec un écart de 30cm autour (!)à l'étage
- j'ai acheté les panneaux Laine M0 pour coffrer le conduit sous comble.
- j'ai fait ramoner le conduit
- j'ai cassé ma cheminée
- j'ai laissé un mur intérieur de 20cm de briques au rdc à l'emplacement du poêle car ma maison est en bois
- je dois acheter un chapeau standard (plaque béton avec 4 pieds).
Le ramoneur :
a été agréablement surpris de l'état du conduit qu'il juge comme neuf (presque pas de suie et quelques chutes de gros morceaux)". C'est normal, il en vient toujours un peu en ramonant c'est les joints qui débordent à l'intérieur que le hérisson ramène" a-t-il dit :)
Ensuite passe le fumiste.
Rien ne va plus, mon conduit
- s'arrête à fleur du plafond rez de chaussée / plancher étage, il le voulait à fleur de faux-plafond (non conforme)
- est supporté par 2 barres métalliques qui s'appuient sur poutres et passent au ras du trou -> "impossible de faire un raccord étanche, c'est pas du conduit standard. Si on enlève ces barres, c'est sûr, on se prend tout le conduit par-terre", il dit.
- "c'est un conduit au plâtre, ça ne va pas"
- impossible de faire passer le conduit de 18 prévu : mon conduit est "bâtard" car "entre les joints et l'angle, il fait 18/19 et plus 20"
- dans le passage du plafond de l'étage, au niveau du coffrage de conduit (plâtre coulé entre 4 poutres) l'une des poutres passe à 6cm et non 7cm du bord : je doit la pousser (!)
-> "impossible de prendre de pareils risques dans ces conditions et garantir 30 ans"
En bref, il me laisse le choix entre :
- Casser et Me refaire le conduit
- Me passer un 2nd conduit
Le tout pour la modique somme de disons à la louche 3500 mais ça le commercial va faire un effort comme c'était pas prévu.
Moi ce que je pense et pour lequel j'ai besoin d'avis de pro connaissant bien la réglementation :
- Mon conduit et mon poêle sont tout à fait adaptés à passer un 15 souple (vu chez Poujoulat)?
- Si le conduit initial n'arrive pas au faux-plafond, qu'est-ce qui empêche le tubage d'y arriver ?
- en quoi les barres métalliques gênent-elles puisque le conduit ne doit surtout pas être fermé étanche et au contraire respirer ?
- Puis-je simplement retirer le faux plafond autour du conduit (disons sur 20cm) et dire que je suis aux normes du coup ?
- Les écarts au feu sont ils si importants (poutre 1cm trop près) malgré toutes les précautions que j'ai prises et en plus on tube, ça ne change donc rien ?
Aidez-moi s'il vous plait, je devient dingue avec ce conduit.
Merci, Cyril
09 janvier 2009 à 03:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 2. tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter
- N°201 : Je désire faire le tubage de mon conduit de cheminée pour un poële a bois. Dois-je prévoir un Té d'évacuation de condensation ? Où puis-je trouver les normes de sécurité à respecter ?
- 3. Nettoyage conduit de cheminée avec un hérisson
- N°2 : Bonjour, Je souhaiterais voir comment on nettoie un conduit de cheminée avec un hérisson, d'avance merci.
- 4. Tubage de cheminée
- N°1117 : Bonjour, je dois tuber mon conduit de cheminée pour pouvoir faire fonctionner un insert. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner le prix du tubage d'environ 8M50 de longueur en diamètre 230 double parois. Existe-t-il un...
- 5. Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
- N°312 : Pour tuber un conduit de cheminée destiné à évacuer la fumée d'un insert, est-il obligatoire d'utiliser un tube inox à double paroi ? En cas d'incendie, puis-je avoir des problèmes avec mon assurance ? D'avance merci pour la...
- 6. Coût tubage cheminée
- N°484 : Bonjour. J'ai une cheminée et je viens d'apprendre qu'elle n'est pas tubée. C'est dans une maison en bois type chalet. Le tubage est-il obligatoire ? Combien coûte la pose d'un tubage ? Merci de vos réponses.
- 7. Pièces tubage cheminée
- N°4722 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à bois INVICTA de 14 KW "chamane", sachant que le poêle sera au 1er étage diamètre sortie 180 mm, le trou qui rejoint le conduit est à 1m50 de la sortie du poêle, le conduit...
- 8. Obligation constructeur tubage conduit cheminée
- N°8655 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver la réponse à une question que je me pose depuis quelque temps. Dans le cadre d'une construction, le constructeur a t-il l'obligation de tuber un conduit de cheminée ? Si quelqu'un peut bien...
- 9. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 10. Conduit cheminée coulures de suie
- N°2243 : Bonjour, depuis quelques temps j'ai des coulures sur le conduit de ma cheminée au-dessus de l'insert, des coulures de suie. Cela sent très mauvais et je ne sais comment m'en débarrasser. Quand je fais une flambée ces suies...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite