Conseils tuyauterie chauffage radiateur
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2204
Question Chauffage : Conseils tuyauterie chauffage radiateur
Invité

Bonjour, j'ai besoin de vos conseils pour une extension de radiateur sur l'installation de chauffage central avec chaudière au gaz. Je déplace un radiateur et implante un nouveau radiateur dans la salle à manger. Pour cela je dois modifier l'arrivée des tuyauteries :
- est-il possible de faire un piquage sur les tuyauteries existantes
- j'ai une possibilité au plafond dans le garage et de descendre par le sous-sol
- quelle diamètre de tuyauterie
- faut-il installer une purge automatique en partie haute au piquage (l'installation comporte un étage)
- la circulation de l'eau chaude et retour froid se fera-t-elle bien malgré les descentes et remontées au radiateur
- les 2 radiateurs seront alimentés en passant par le sous-sol.
Dans l'attente de vos conseils. Amicalement. Patrick
- est-il possible de faire un piquage sur les tuyauteries existantes
- j'ai une possibilité au plafond dans le garage et de descendre par le sous-sol
- quelle diamètre de tuyauterie
- faut-il installer une purge automatique en partie haute au piquage (l'installation comporte un étage)
- la circulation de l'eau chaude et retour froid se fera-t-elle bien malgré les descentes et remontées au radiateur
- les 2 radiateurs seront alimentés en passant par le sous-sol.
Dans l'attente de vos conseils. Amicalement. Patrick
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Conseils tuyauterie chauffage radiateur
Invité

- Oui il y a toujours la meilleure solution pour faire le piquage sur aller et retour.
- Oui monter et descendre n'est pas un problème mais éviter de faire un thermosiphon ou alors placer les bouteilles purgeurs automatiques, faire une bonne pente pour évacuer les bulles d'air.
- En général pour alimenter les radiateurs on met le cuivre diamètre de 14 mm
- En général on met toujours les bouteilles purgeurs automatiques au plus haut que l'installation.
- Rien n'a voir, monter et descendre refroidi l'eau, au retour l'eau est toujours froide pour éviter des pertes de chaleur ou refroidir, ce serait bien d'isoler les tuyaux sur aller et retour.
- En cours de chantier les tuyaux sont installés dans le carrelage ou au sous-sol.
- Oui monter et descendre n'est pas un problème mais éviter de faire un thermosiphon ou alors placer les bouteilles purgeurs automatiques, faire une bonne pente pour évacuer les bulles d'air.
- En général pour alimenter les radiateurs on met le cuivre diamètre de 14 mm
- En général on met toujours les bouteilles purgeurs automatiques au plus haut que l'installation.
- Rien n'a voir, monter et descendre refroidi l'eau, au retour l'eau est toujours froide pour éviter des pertes de chaleur ou refroidir, ce serait bien d'isoler les tuyaux sur aller et retour.
- En cours de chantier les tuyaux sont installés dans le carrelage ou au sous-sol.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Conseils tuyauterie chauffage radiateur
Invité

Bonjour, pour le piquage je pense déjà qu'il ne faut pas réduire le diamètre existant, vous pouvez aller en montant mais descendre de diamètre.