Augmenter pression chaudière Vaillant ATMO TEC Pro
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23343
Question Forum Chauffage : Augmenter pression chaudière Vaillant ATMO TEC Pro
Bonjour.
Alors voilà, c'est la première fois que j'ai une chaudière Vaillant ATMO TEC Pro.
Je dois remettre de la pression, elle est trop basse à 0,4 bars.
En regardant sur internet, j'ai vu qu'il faut tourner 2 vannes blanches, mais je n'ai pas ces 2 vannes blanches.
J'ai 2 boutons noirs, mais ça ne fait pas monter la pression lorsque que je les tourne.
Au contraire, un des 2 boutons provoque une purge, un jet d'eau en dessous à droite.
Pourriez-vous m'expliquer ?
Merci.
Alors voilà, c'est la première fois que j'ai une chaudière Vaillant ATMO TEC Pro.
Je dois remettre de la pression, elle est trop basse à 0,4 bars.
En regardant sur internet, j'ai vu qu'il faut tourner 2 vannes blanches, mais je n'ai pas ces 2 vannes blanches.
J'ai 2 boutons noirs, mais ça ne fait pas monter la pression lorsque que je les tourne.
Au contraire, un des 2 boutons provoque une purge, un jet d'eau en dessous à droite.
Pourriez-vous m'expliquer ?
Merci.
26 septembre 2023 à 17:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Augmenter pression chaudière Vaillant ATMO TEC Pro
Bonjour.
La remise en pression du circuit de chauffage se fait en ouvrant les deux vannes de remplissage (repère C), la pression doit remonter.
Si vous vous avez une fuite d'eau sous le disconnecteur (à gauche du repère A) c'est qu'il est défectueux.
Il faudra faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
remplissage vaillant.png
La remise en pression du circuit de chauffage se fait en ouvrant les deux vannes de remplissage (repère C), la pression doit remonter.
Si vous vous avez une fuite d'eau sous le disconnecteur (à gauche du repère A) c'est qu'il est défectueux.
Il faudra faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
remplissage vaillant.png
27 septembre 2023 à 11:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Augmenter pression chaudière Vaillant ATMO TEC Pro
Bonjour.
Je n'ai pas justement ces deux vannes.
Et j'ai déjà fait intervenir le prestataire qui a réalisé l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
Il y a seulement quelques mois, juste après la saison hivernale.
Cordialement.
Je n'ai pas justement ces deux vannes.
Et j'ai déjà fait intervenir le prestataire qui a réalisé l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
Il y a seulement quelques mois, juste après la saison hivernale.
Cordialement.
27 septembre 2023 à 11:49