Problème Forum Chauffage : Installer thermostat d'ambiance Viessmann Vitopend 222
Invité

Bonjour à tous. Je cherche de l'aide pour brancher mon thermostat d'ambiance sur ma chaudière Viessmann Vitopend 222 afin de couper le circulateur qui fonctionne en permanence malgré que le chauffage soit coupé. Pouvez-vous m'indiquer sur quelle borne il faut le brancher ? Ou sinon, quelle programmation entrer dans la chaudière pour régler ce problème de circulateur qui fonctionne en permanence ? Merci pour vos réponses.
16 avril 2008 à 16:38
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Installer thermostat d'ambiance Viessmann Vitopend 222
Invité

Bonjour, j'avais le même problème (circulateur qui tourne en permanence sur mode eau chaude sans chauffage).
Mon chauffagiste m'a dit que c'était un réglage d'usine à modifier par l'installateur.
La reprogrammation n'a pris que quelques secondes. Pas plus d'info.
Damien
Mon chauffagiste m'a dit que c'était un réglage d'usine à modifier par l'installateur.
La reprogrammation n'a pris que quelques secondes. Pas plus d'info.
Damien
09 novembre 2009 à 21:18
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Installer thermostat d'ambiance Viessmann Vitopend 222
Invité

Bonjour, un thermostat d'ambiance ne règlera absolument pas le problème.
Regardez page 108 du document ci-joint : viessmann vitotronic 100.pdf
Les paramètres F6 et F7 sont sûrement calés à 25. Passez-les à 3 par exemple, et attendez 10mn pour constater l'effet.
Regardez page 108 du document ci-joint : viessmann vitotronic 100.pdf
Les paramètres F6 et F7 sont sûrement calés à 25. Passez-les à 3 par exemple, et attendez 10mn pour constater l'effet.