FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème allumage poêle à pétrole Supra 4210

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 626 questions dans le forum chauffage


7029

Pannes Chauffage : Problème allumage poêle à pétrole Supra 4210


Invité
invité
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole SUPRA Duoflam Electronic 4210 qui ne veut pas démarrer.
Au moment de l'allumage, je vois par la fenêtre l'allumeur rougir, le ventilateur tourner puis il affiche le code erreur A2.
J'ai déjà effectué plusieurs cycles de nettoyage. Si vous avez une solution pour une réparation maison ou le manuel de service, merci d'avance.
01 décembre 2008 à 01:42
Réponse chauffage 1

Problème allumage poêle à pétrole Supra 4210


Invité
invité
Bonjour, j'avais le même problème, j'ai enlevé la petite étiquette plastique se trouvant devant l'allumage un cycle de nettoyage en appuyant sur le petit bouton à l'aide d'un stylo, laisser 3 heures et magie tout remarche mieux que neuf.
14 mars 2010 à 16:40
Réponse chauffage 2

Problème allumage poêle à pétrole Supra 4210


Invité
invité
Bonjour, moi j'ai aussi ce type de chauffage et déjà eu aussi ce problème, c'est le pétrole qui n'est pas de bonne qualité, il faut tout vider le pétrole, faire le nettoyage de l'injecteur et ensuite remettre du bon pétrole, surtout pas du pétrole de Belgique voilà.
23 septembre 2011 à 22:22

Proposer une réponse à Problème allumage poêle à pétrole Supra 4210



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème allumage avec un poêle à pétrole
    N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
  • 2. Problème allumage poêle à pétrole Stover R151C
    N°20331 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon poêle à pétrole Stover R151C, il ne s'allume plus. Alors j'ai changé les piles mais rien n'y fait. J'ai décidé de le démonter. Je voulais savoir si c'était la mèche. Pour...
  • 3. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
    N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
  • 4. Problème poêle à pétrole Supra Energy Electronic
    N°4696 : Bonjour, J'ai hérité d'un poêle à pétrole Supra Energy Electronic 5401, lorsque je veux le mettre en route il démarre, mais en faisant un bruit plus important que d'habitude, ensuite il fonctionne quelques secondes et le...
  • 5. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
    N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
  • 6. Code E 0 sur poêle à pétrole Inverter
    N°3378 : Bonjour, Le poêle Inverter s'allume, ensuite s'éteint avec le code E 0. N'ayant pas de mode d'emploi, je me demande donc à quoi se rapporte cette panne. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 7. Panne Ed poêle à pétrole KERO SRE 3002
    N°4444 : Bonjour, Je possède un poêle à pétrole SRE 3002 KERO, le code panne Ed apparaît et la température de la pièce affiche 40°C. Après avoir débranché l'appareil, il démarre correctement et se coupe avec le même...
  • 8. Problème poêle à pétrole Supra Energy 3000 affiche erreur A2
    N°14210 : Bonjour. Quand j'allume mon poêle à pétrole Supra Energy 3000 il démarre quelques secondes puis A2 s'affiche et il se met à sonner. Quelquefois il fonctionne bien, mais ce n'est pas souvent. Quel est le problème ? Merci.
  • 9. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 10. Panne poêle à pétrole Kero compact 3000 défaut E4 apparaît
    N°8479 : Bonsoir, Mon poêle à pétrole Kero compact 3000 s'allume et se coupe après quelques secondes ! Le défaut E4 apparaît, à quoi correspond-t-il ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème allumage poêle à pétrole Supra 4210 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur a granules de boisballon tampon chauffageconseil chauffagechauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite