Comment remplacer un radiateur en acier par un radiadeur en fonte ?
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

radiateur acier par radiateur fonte
Invité

C'est plutôt déconseillé. Vous allez créer un phénomène d'électrolyse : oxydation du circuit en acier et de la chaudière, notamment aux passages dans les murs pour le circuit de chauffage. Sinon rien de spécial. Vous devez juste adapter votre réseau aux nouvelles dimensions de votre radiateur. Idem pour les robinets de réglage. Attention, quand vous allez démonter votre radiateur : les pas sont souvent à l'envers.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

radiateur acier par radiateur fonte
Invité

Pourquoi notamment au passage dans les murs ? L'électrolyse, ce n'est pas en mélangeant acier et aluminium ?
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

radiateur acier par radiateur fonte
Invité

L'électrolyse ne se passe qu'avec l'aluminium et même si vous mettiez un radiateur aluminium il existe des produits pour éviter l'électrolyse. Réponse d'un plombier.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

radiateur acier par radiateur fonte
Invité

Pouvez-vous m'indiquer le nom du produit à mettre dans un circuit de chauffage pour neutraliser l'électrolyse. Merci.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

radiateur acier par radiateur fonte
Invité

Pas vrai, l'électrolyse se fait aussi entre l'acier et le cuivre. Il suffit de mettre un manchon spécial. Réponse d'un plombier.
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

radiateur acier par radiateur fonte
Invité

Il faut arrêter avec les plombiers qui donnent des conseils sur le traitement de l'eau (à chacun sa place), je fais des désembouages depuis 7 ans, et lorsqu'un plombier doit intervenir je ne lui dis pas comment travailler même si j'ai mon idée (il y a même des plombiers qui ne connaissent pas la différence entre un réseau monotube et un bitube, c'est le monde à l'envers).
Lélectrolyse est un phénomène chimique, c'est l'attaque d'un métal "faible" par un métal plus "fort" (dans l'ordre fort-faible : cuivre, acier/fonte, aluminium). Pour ceux qui sont allés à lécole c'est la règle du gamma (programme de 1ere et terminal Scientifique).
A noter que deux radiateurs en acier de marques différentes peuvent également générer un phénomène délectrolyse (qui sera bien sûr moins important qu'entre le cuivre et l'acier par exemple).
En revanche la mise en garde du plombier est vraie et à prendre largement en considération.
Le phénomène d'électrolyse, tout comme l'attaque de loxygène sur les métaux, produisent des dépôts appelés "boues" qui sont en réalité une corrosion, une oxydation. Ces dépôts peuvent boucher ou percer les tuyaux ou radiateurs exemple sur le site arechau.com, c'est pourquoi préserver son réseau par une injection d'inhibiteur de corrosion (produit suggéré par le plombier) permet effectivement de ralentir ces phénomènes, et un désembouage doit être réalisé régulièrement (5 à 10 ans pour les réseaux P. E. R, et 10 à 15 ans pour les réseaux fontes aciers).
Lélectrolyse est un phénomène chimique, c'est l'attaque d'un métal "faible" par un métal plus "fort" (dans l'ordre fort-faible : cuivre, acier/fonte, aluminium). Pour ceux qui sont allés à lécole c'est la règle du gamma (programme de 1ere et terminal Scientifique).
A noter que deux radiateurs en acier de marques différentes peuvent également générer un phénomène délectrolyse (qui sera bien sûr moins important qu'entre le cuivre et l'acier par exemple).
En revanche la mise en garde du plombier est vraie et à prendre largement en considération.
Le phénomène d'électrolyse, tout comme l'attaque de loxygène sur les métaux, produisent des dépôts appelés "boues" qui sont en réalité une corrosion, une oxydation. Ces dépôts peuvent boucher ou percer les tuyaux ou radiateurs exemple sur le site arechau.com, c'est pourquoi préserver son réseau par une injection d'inhibiteur de corrosion (produit suggéré par le plombier) permet effectivement de ralentir ces phénomènes, et un désembouage doit être réalisé régulièrement (5 à 10 ans pour les réseaux P. E. R, et 10 à 15 ans pour les réseaux fontes aciers).