Tubage qui condense
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
7372
Pannes Chauffage : Tubage qui condense
Invité

Bonjour, j'ai passé mon tubage de chaudière fioul dans une ancienne cheminée et j'ai le tubage qui condense par l'intérieur du tubage 2 litres d'eau par jour, est-ce normal ? Que faire, merci de vos réponses.
18 décembre 2008 à 04:00
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Tubage qui condense
Invité

Bonjour, faites un contrôle de combustion, vos fumées sont trop basses (en dessous de 160°C).
G. B.
G. B.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Tubage qui condense
Invité

C'est votre température de fumée qui est trop basse. Il faut faire un bon réglage, enlever les optimiseurs du corps de chauffe de la chaudière pour faire augmenter la T° de fumée qui doit-être au minimum 170°. CDL
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Tubage qui condense
Invité

Il doit y avoir un pont thermique, les fumées en montant, refroidissent et se posent sur les parois du conduit qui, dans un mur froid donne de la condensation.
20 décembre 2008 à 02:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Coût tubage cheminée
- N°484 : Bonjour. J'ai une cheminée et je viens d'apprendre qu'elle n'est pas tubée. C'est dans une maison en bois type chalet. Le tubage est-il obligatoire ? Combien coûte la pose d'un tubage ? Merci de vos réponses.
- 2. Installer un poêle à bois le tubage est-il nécessaire
- N°289 : Bonjour, payant horriblement cher en facture d'électricité, car notre maison est très mal isolée (logement de fonction), nous envisageons avec mon époux d'installer un poêle à bois. Beaucoup de voisins le font déjà, mais...
- 3. Tubage de cheminée
- N°1117 : Bonjour, je dois tuber mon conduit de cheminée pour pouvoir faire fonctionner un insert. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner le prix du tubage d'environ 8M50 de longueur en diamètre 230 double parois. Existe-t-il un...
- 4. Pièces tubage cheminée
- N°4722 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à bois INVICTA de 14 KW "chamane", sachant que le poêle sera au 1er étage diamètre sortie 180 mm, le trou qui rejoint le conduit est à 1m50 de la sortie du poêle, le conduit...
- 5. tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter
- N°201 : Je désire faire le tubage de mon conduit de cheminée pour un poële a bois. Dois-je prévoir un Té d'évacuation de condensation ? Où puis-je trouver les normes de sécurité à respecter ?
- 6. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 7. Tubage cheminée existe-t-il des réducteurs 180 -> 80
- N°203 : J'ai le tubage de ma cheminée qui est en 180mm et je voudrais y raccorder un poële à bois qui a une sortie de 80mm. Est-ce faisable ? Existe-t-il des réducteurs 180 mm -> 80 mm ? Merci.
- 8. Tubage obligatoire chauffage fioul ou bois
- N°3031 : Le tubage est-il obligatoire de tuber une cheminée neuve. Pour un chauffage au fioul ou bois ?
- 9. Réduction tubage 200 à 150 mm pour poêle à bois Supra gotham
- N°15152 : Bonjour, Je fais installer mon poêle à bois, les maçons ont refait un boisseau tout neuf, en 250mm. La cheminée doit faire à peu près 5.5m de haut. Ce boisseau a été tubé en 200mm. La buse de mon poêle Supra gotham...
- 10. Eau coule le long du tubage poêle à bois
- N°2192 : Bonjour, récemment j'ai fait tuber la cheminée et installer un poêle à bois et aujourd'hui la pluie coule le long des tuyaux et goutte sur le sol. D'où peut venir ce problème, le travail de tubage aurait-il été mal...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite