J'ai un insert Supra âgé d'un an et dès que j'ouvre la porte vitrée pour mettre du bois de la fumée sort. Quel peut être le problème ? Merci.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

Soit le bois est humide ou soit le bois n'est pas de bonne qualité, ou alors la cheminée ne tire pas assez. Voir aussi l'apport d'air aspiré par l'insert.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

Il y a un manque évident de tirage, effectuer certainement un ramonage.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

J'ai également un insert supra et avec le même problème. La solution est d'ouvrir la porte du cendrier pour faire du tirage, puis 10 secondes après ouvrir la porte pour mettre du bois.
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

Mauvaise étude au niveau de la section du tubage, avez-vous une réduction ? Sinon la réponse n°4 est bonne.
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

Est-ce que la pose a été réalisée par un professionnel ? La maison est-elle très ou trop bien isolée ? Y a-t-il une VMC ? Un bon ramoneur fumiste peut vous renseigner sur place.
Conseil 7 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

Mauvais tirage, soit à cause du diamètre, ou à vérifier que le tubage dépasse bien du toit environ 80 à 100 cm.
Conseil 8 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

J'ai le même problème, pose "provisoire" dans un conduit immense 40*100, pas de problème de conduit donc. Un poêle c'est fait pour économiser du bois en diminuant le tirage. Il faut simplement ouvrir la porte progressivement pour augmenter le tirage (en général le feu repart et la fumée est évacuée). Placez une nouvelle bûche et refermez.
Conseil 9 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

J'ai également le même problème. Pourtant mon poêle a été installé par un professionnel (bon ?) la cheminée est tubée inox diam. 153 ; ramonée fréquemment. mais le problème est sans doute l'arrivée d'air dans la pièce, car si j'entrouvre une fenêtre : plus ce problème.
Conseil 10 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

Je vous conseille d'installer un modérateur de tirage.
16 février 2009 à 02:04
Conseil 11 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

Il est fort probable que votre appareil ne respire pas.
Je rappelle que tout appareil à combustion nécessite une arrivée d'air (si possible au dos de celui-ci) le fait d'ouvrir le cendrier, la porte doucement certes ça peut fonctionner mais ce n'est pas logique.
Il est toutefois possible que le poseur est réduit le raccordement (c'est toléré) mais pas plus d'un diamètre en général, si plus cela pose des problèmes de tirage.
Votre conduit est peut-être relativement haut (+ de 9 mètres) si c'est une tube en diamètre 150 ou 153 mm c'est problématique !
Dernière petite chose l'exposition de la tête de cheminée : pas d'obstacles plus élevés qu'elle a moins de 8 mètres !
Si le problème est vraiment dû à la dépression du conduit la dernière solution est un aspirotor (boule à hélices) marque Poujoulat, T. E. N... valeur magasin bricolage environ 250 .
Je rappelle que tout appareil à combustion nécessite une arrivée d'air (si possible au dos de celui-ci) le fait d'ouvrir le cendrier, la porte doucement certes ça peut fonctionner mais ce n'est pas logique.
Il est toutefois possible que le poseur est réduit le raccordement (c'est toléré) mais pas plus d'un diamètre en général, si plus cela pose des problèmes de tirage.
Votre conduit est peut-être relativement haut (+ de 9 mètres) si c'est une tube en diamètre 150 ou 153 mm c'est problématique !
Dernière petite chose l'exposition de la tête de cheminée : pas d'obstacles plus élevés qu'elle a moins de 8 mètres !
Si le problème est vraiment dû à la dépression du conduit la dernière solution est un aspirotor (boule à hélices) marque Poujoulat, T. E. N... valeur magasin bricolage environ 250 .
30 août 2010 à 22:42
Conseil 12 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

Je pense que lorsque vous ouvrez la porte, attendez quelques secondes pour l'ouvrir un peu plus et y mettre votre bûche.
28 septembre 2010 à 11:04
Conseil 13 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

La vraie réponse est celle du 28/O9/1O, réponse 12.
17 octobre 2010 à 16:37
Conseil 14 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

Vous êtes sans doute équipés d'une VMC.
Celle-ci met la maison en dépression.
Si vous avez plusieurs réglages de vitesse, diminuer la vitesse peut apporter une solution, sinon entre-ouvrir une fenêtre avant l'ouverture de l'insert suffit.
Le même problème se pose en général à l'allumage, lorsque le tube est froid. Casser la dépression de la VMC facilite le démarrage.
La réponse 12 répond d'une façon différente, puisqu'en ouvrant doucement l'insert vous ré-équilibrez au travers de ce dernier.
Celle-ci met la maison en dépression.
Si vous avez plusieurs réglages de vitesse, diminuer la vitesse peut apporter une solution, sinon entre-ouvrir une fenêtre avant l'ouverture de l'insert suffit.
Le même problème se pose en général à l'allumage, lorsque le tube est froid. Casser la dépression de la VMC facilite le démarrage.
La réponse 12 répond d'une façon différente, puisqu'en ouvrant doucement l'insert vous ré-équilibrez au travers de ce dernier.
18 octobre 2010 à 14:11
Conseil 15 Forum chauffage
Invité

Insert Supra fumée sort
Invité

La réponse N°12 est effectivement la plus ressemblante à mon cas. Mon Supra n'a aucun problème de tirage, le conduit est propre, et un peu de fumée séchappe du foyer si jamais vous ouvrez la porte trop rapidement. Mon insert date de 1995, jamais je n'ai changé quelques joints que ce soient. Naturellement, le type de bois de chauffage influe quant à la propagation de fumées.
22 novembre 2011 à 12:22