Bonjour, je vais faire installer un poêle à pellet avec un tubage Dualis 80/130 double paroi, mon poêle est décalé de trois mètres par rapport à mon conduit de cheminée qui fait huit mètres de haut, puis-je tuber comme sur la photo jointe en horizontal sur trois mètres de long ?
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2009 à 00:05
Réponse Forum 1
Invité

Tubage horizontal poêle à pellet
Invité

Bonjour
Je ne vous le conseille pas du tout, surtout avec un poêle à pellets dont les dispositifs de sécurité sont en général très chatouilleux sur le tirage.
Raccordez votre poêle avec un conduit en pente (45° maximum par rapport à la verticale), ainsi les fumées s'évacueront correctement et vous n'aurez pas de problème de mise en sécurité intempestive.
Cordialement.
Je ne vous le conseille pas du tout, surtout avec un poêle à pellets dont les dispositifs de sécurité sont en général très chatouilleux sur le tirage.
Raccordez votre poêle avec un conduit en pente (45° maximum par rapport à la verticale), ainsi les fumées s'évacueront correctement et vous n'aurez pas de problème de mise en sécurité intempestive.
Cordialement.
22 décembre 2009 à 14:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Mousse PU B2 et tubage cheminée poêle à pellet
- N°22146 : Hello. Voilà on a effectué le tubage avec du tube "souple" pour un poêle à pellet. Petite galère à le faire passer entre les étages on a donc ouvert la cheminée au niveau du grenier pour passer une corde et tirer la...
- 2. Installer un poêle à bois le tubage est-il nécessaire
- N°289 : Bonjour, payant horriblement cher en facture d'électricité, car notre maison est très mal isolée (logement de fonction), nous envisageons avec mon époux d'installer un poêle à bois. Beaucoup de voisins le font déjà, mais...
- 3. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 4. Réglementation sortie ventouse poêle à granules
- N°6466 : Bonjour, il semble que la réglementation concernant l'évacuation des fumées d'un poêle à granules change. Je possède une chaudière propane à ventouse, et compte la remplacer par un poêle à pellets, je voulais bien sûr...
- 5. Pièces tubage cheminée
- N°4722 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à bois INVICTA de 14 KW "chamane", sachant que le poêle sera au 1er étage diamètre sortie 180 mm, le trou qui rejoint le conduit est à 1m50 de la sortie du poêle, le conduit...
- 6. Installer poêle à granulés sur conduit de fumée
- N°1421 : Je voudrais installer un poêle à granulés dans ma maison. Je possède actuellement un poêle à bois (bûches). Puis-je installer mon poêle à granulés sur mon conduit déjà existant ? Ou est ce que je dois installer un tubage...
- 7. Eau coule le long du tubage poêle à bois
- N°2192 : Bonjour, récemment j'ai fait tuber la cheminée et installer un poêle à bois et aujourd'hui la pluie coule le long des tuyaux et goutte sur le sol. D'où peut venir ce problème, le travail de tubage aurait-il été mal...
- 8. Poêle à bois tubage cheminée
- N°1810 : Je veux mettre un poêle à bois et j'ai un conduit de plus de 10 mètre de hauteur. Si je décide de le tuber, dois-je mettre un tubage flexible ou un rigide ? Si je peux mettre l'un ou l'autre lequel me conseillez-vous ?
- 9. Réduction tubage 200 à 150 mm pour poêle à bois Supra gotham
- N°15152 : Bonjour, Je fais installer mon poêle à bois, les maçons ont refait un boisseau tout neuf, en 250mm. La cheminée doit faire à peu près 5.5m de haut. Ce boisseau a été tubé en 200mm. La buse de mon poêle Supra gotham...
- 10. Tubage poêle à bois
- N°1981 : Quel type de tubes faut-il utiliser pour une cheminée afin d'y installer un poêle à bois ?
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite