Bonsoir, je possède une chaudière ROCA R-20F et de temps en temps le code erreur 09 s'affiche après avoir fait plusieurs tentatives pour se mettre en route. Quelqu'un peut-il m'aider et me dire quelle est la panne ? Merci. Catherine
09 février 2008 à 18:23
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Chaudière ROCA R-20F
Invité

IL faut regarder sur le catalogue. Tout est indiqué. Sinon il faut acheter le catalogue. Il vous servira dans le futur.
03 mars 2008 à 13:56
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Chaudière ROCA R-20F
Invité

Vérifiez votre pression d'installation, l'entretien annuel est-il fait ? G.B.
12 mars 2008 à 00:21
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Chaudière ROCA R-20F
Invité

D'après la liste de code, il s'agit de "défaut dans le relais de sécurité" (excité).
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Chaudière ROCA R-20F
Invité

Merci de votre aide mais je ne trouve pas de notice. L'entretien est fait annuellement et la pression est bonne.
13 décembre 2008 à 02:03
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Chaudière ROCA R-20F
Invité

Il y a une sécurité surchauffe réarmable sur le côté droit du corps de chauffe.
Appuyer dessus et elle redémarrera.
Appuyer dessus et elle redémarrera.
29 septembre 2009 à 22:12
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Chaudière ROCA R-20F
Invité

Si la pression est bonne ; ne cherchez plus c'est la régulation ; c'est à dire la carte imprimée est en cause... Je rencontre beaucoup ce genre de panne.
Si c'était la sécurité, surchauffe, tout comme le pressostat la chaudière ne démarre pas du tout, or ce n'est pas le cas ? A+
Si c'était la sécurité, surchauffe, tout comme le pressostat la chaudière ne démarre pas du tout, or ce n'est pas le cas ? A+
27 février 2010 à 17:13
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Chaudière ROCA R-20F
Invité

Bonjour. Où trouver une carte imprimée pour une chaudière Roca R-20F ? Merci
06 mai 2010 à 16:36
Conseil Dépannage 8 Chauffage
Invité

Chaudière ROCA R-20F
Invité

La chaudière démarre en première allure pendant environ 5 secondes, elle est d'un tiers de la puissance de l'installation.
Si cette valeur est inférieure, la chaleur au départ ne permet pas de donner la consigne à la sonde d'ionisation qui fait office de sécurité.
Au bout de plusieurs tentatives, la chaleur de la flamme permet le maintien de la sécurité.
La solution est de contrôler la valeur gaz constructeur et de l'adapter sur le bloc gaz.
En plus, c'est gratuit.
Si cette valeur est inférieure, la chaleur au départ ne permet pas de donner la consigne à la sonde d'ionisation qui fait office de sécurité.
Au bout de plusieurs tentatives, la chaleur de la flamme permet le maintien de la sécurité.
La solution est de contrôler la valeur gaz constructeur et de l'adapter sur le bloc gaz.
En plus, c'est gratuit.
21 décembre 2010 à 23:04
Conseil Dépannage 9 Chauffage
Invité

Chaudière ROCA R-20F
Invité

J'ai un problème similaire avec cette chaudière, est-ce que vous auriez la documentation ou notice SVP ? (03/02/11)
03 février 2011 à 17:04