Cheminée qui refoule
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6932
Problème Chauffage : Cheminée qui refoule
Invité

Bonjour à tous, je possède une maison des années 1800, avec une cheminée qui a été refaite en 1980, voilà les caractéristiques :
- hauteur foyer 0.63 m
- largeur foyer 0.80 m
- profondeur 0.71 m
- hauteur avaloir 1.00 m
- longueur conduit 4.50 m
DIM conduit 1.00 m x 0.34 m, pas de chapeau sur la sortie en toiture.
La cheminée refoule dans certains cas (de plus en plus depuis que j'ai changé les fenêtres et l'isolation des combles) surtout en fonction des vents. Quelqu'un aurait-il une idée du problème et éventuellement une solution ? Merci d'avance.
- hauteur foyer 0.63 m
- largeur foyer 0.80 m
- profondeur 0.71 m
- hauteur avaloir 1.00 m
- longueur conduit 4.50 m
DIM conduit 1.00 m x 0.34 m, pas de chapeau sur la sortie en toiture.
La cheminée refoule dans certains cas (de plus en plus depuis que j'ai changé les fenêtres et l'isolation des combles) surtout en fonction des vents. Quelqu'un aurait-il une idée du problème et éventuellement une solution ? Merci d'avance.
26 novembre 2008 à 10:05
Réponses FAQ Chauffage 1
Cheminée qui refoule
Bonjour, votre cheminée doit manquer de tirage. Vous avez changé vos fenêtres pour en mettre des neuves plus étanches à l'air. Malheureusement pour vous, plus assez d'air frais ne pénètre dans votre logement pour poussez les fumées de votre cheminée. Faites l'essai d'entrouvrir une baies lorsque vous faites du feu : si votre cheminée cesse de fumer, créer une arrivée d'air au niveau de celle ci.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Cheminée qui refoule
Invité

Bonjour, avez-vous une VMC ? une grille d'aération dans la pièce ? la hauteur de la souche dépasse-t-elle le fait du toit d'au moins 40 cm ?
G. B.
G. B.
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Cheminée qui refoule
Invité

Bonsoir,
Je vois deux raisons principales à votre problème :
- Insuffisance ou absence d'une arrivée d'air extérieur. La maison est mise en dépression par le tirage de la cheminée et celle-ci se met à fonctionner à l'envers.
L'aggravation du problème depuis le changement des fenêtres conforte cette thèse.
Il faut une arrivée d'air d'au moins 20 dm² utile.
Si en ouvrant une porte ou une fenêtre le refoulement cesse, c'est bien un manque d'air neuf qui pose problème.
- Grandes dimensions du conduit pour une faible hauteur qui facilite l'entrée des coups de vents plongeants et surtout ne les "casse" pas en raison du faible parcours.
La mise en place d'une dalle formant chapeau devrait limiter cet inconvénient.
Cordialement.
Je vois deux raisons principales à votre problème :
- Insuffisance ou absence d'une arrivée d'air extérieur. La maison est mise en dépression par le tirage de la cheminée et celle-ci se met à fonctionner à l'envers.
L'aggravation du problème depuis le changement des fenêtres conforte cette thèse.
Il faut une arrivée d'air d'au moins 20 dm² utile.
Si en ouvrant une porte ou une fenêtre le refoulement cesse, c'est bien un manque d'air neuf qui pose problème.
- Grandes dimensions du conduit pour une faible hauteur qui facilite l'entrée des coups de vents plongeants et surtout ne les "casse" pas en raison du faible parcours.
La mise en place d'une dalle formant chapeau devrait limiter cet inconvénient.
Cordialement.
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Cheminée qui refoule
Invité

Bonjour. Pour qu'une cheminée tire il faut une entrée d'air dans la pièce. Avec les fenêtres changées = moins d'entrée d'air... bon tirage !
27 novembre 2008 à 02:35