Réduction conduit de fumée fibro-ciment de 33 cm à 18 cm inox
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
12801
Panne Chauffage : Réduction conduit de fumée fibro-ciment de 33 cm à 18 cm inox
Invité

Bonjour,
En faisant des travaux de surélévation au-dessus de mon salon équipé d'une belle cheminée (foyer ouvert), j'ai découvert un tuyau d'évacuation des fumées en fibro-ciment de 33 cm de diamètre extérieur. La cheminée fonctionne très bien ainsi.
Suite à mes travaux de surélévation (création d'une pièce au-dessus du salon), je dois rallonger le conduit de fumée.
Je souhaiterais trouver un réducteur de diamètre pour pouvoir utiliser un tubage inox (double paroi utile et/ou obligatoire ?) de diamètre 180, environ 7 m de long.
Merci de vos précisions.
En faisant des travaux de surélévation au-dessus de mon salon équipé d'une belle cheminée (foyer ouvert), j'ai découvert un tuyau d'évacuation des fumées en fibro-ciment de 33 cm de diamètre extérieur. La cheminée fonctionne très bien ainsi.
Suite à mes travaux de surélévation (création d'une pièce au-dessus du salon), je dois rallonger le conduit de fumée.
Je souhaiterais trouver un réducteur de diamètre pour pouvoir utiliser un tubage inox (double paroi utile et/ou obligatoire ?) de diamètre 180, environ 7 m de long.
Merci de vos précisions.
14 janvier 2010 à 19:34
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Réduction conduit de fumée fibro-ciment de 33 cm à 18 cm inox
Invité

Bonjour,
Si votre conduit est réellement en fibro-ciment il est hors norme.
Le fait de faire des travaux vous met dans l'obligation de le mettre en conformité avec la règlementation en vigueur.
En le conservant vous vous exposez de façon certaine :
- A un incendie (le fibro-ciment éclate sous l'effet de la chaleur).
- A la respiration et à l'ingestion de fibres d'amiante utilisées dans la fabrication du fibro-ciment.
Ne prenez pas ces risques majeurs.
Cordialement.
Si votre conduit est réellement en fibro-ciment il est hors norme.
Le fait de faire des travaux vous met dans l'obligation de le mettre en conformité avec la règlementation en vigueur.
En le conservant vous vous exposez de façon certaine :
- A un incendie (le fibro-ciment éclate sous l'effet de la chaleur).
- A la respiration et à l'ingestion de fibres d'amiante utilisées dans la fabrication du fibro-ciment.
Ne prenez pas ces risques majeurs.
Cordialement.
15 janvier 2010 à 08:04
Réponses FAQ chauffage 2
Invité

Réduction conduit de fumée fibro-ciment de 33 cm à 18 cm inox
Invité

Bonjour, vous avez un foyer ouvert qui fonctionne avec une section de conduit de 855 cm2 et vous voulez le faire fonctionner avec une section de 254cm². SI vous faites cela, je vous prédis de gros problèmes de tirage. Soit vous conservez la même section en rallongeant votre conduit, soit vous réduisez la section, mais il faudra mettre un insert dans votre foyer avec un diamètre de sortie de buse en 180mm. Sinon bonjour les problèmes...
Cordialement
Cordialement
15 janvier 2010 à 13:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
- 2. Nettoyage conduit de cheminée avec un hérisson
- N°2 : Bonjour, Je souhaiterais voir comment on nettoie un conduit de cheminée avec un hérisson, d'avance merci.
- 3. Fumée importante à l'ouverture de la porte poêle à bois Beffroi
- N°8300 : Bonjour à tous, Je possède un poêle à bois Franco-Belge beffroi qui fonctionne bien, sauf que dès que j'ouvre la porte, la fumée s'échappe au point que l'alarme anti-fumée se déclenche. Je précise que je dispose d'un...
- 4. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 5. Conduit de fumée problème avec la dilatation le ciment se décolle
- N°6495 : Bonjour, J'ai monté des boisseaux isolés 20cm/20m et à l'intérieur un tuyau inox de diamètre 140mm. Entre les deux, j'ai rempli de vermiculite. Puis j'ai mis un chapeau préfabriqué. Pour éviter les infiltrations d'eau de...
- 6. Problème mauvaise odeur cheminée
- N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
- 7. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 8. tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter
- N°201 : Je désire faire le tubage de mon conduit de cheminée pour un poële a bois. Dois-je prévoir un Té d'évacuation de condensation ? Où puis-je trouver les normes de sécurité à respecter ?
- 9. Mousse polyuréthane autour tubage conduit de fumée
- N°2045 : Bonjour. J'ai fait tuber avec de l'inox le conduit des fumées de ma cuisinière à bois. Au niveau du plafond, je souhaite poser une plaque en inox pour masquer le trou de départ du tuyau. Puis-je entourer le tuyau, au départ...
- 10. Tubage de cheminée
- N°1117 : Bonjour, je dois tuber mon conduit de cheminée pour pouvoir faire fonctionner un insert. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner le prix du tubage d'environ 8M50 de longueur en diamètre 230 double parois. Existe-t-il un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite