Bonjour.
J'ai déjà beaucoup avancé grâce à deux questions déjà posées ici mais j'ai encore un truc à vous demander.
Récemment un radiateur a été déplacé dans ma maison et ses tuyaux d'arrivée et départs d'eau fermés par des vannes.
J'envisageais de remettre un tout petit peu d'antigel en introduisant un système D entre les deux vannes pour que circulateur mis en marche l'antigel circule dans le circuit et après on referme tout.
Quelle est la meilleure solution pour faire ça ?
D'avance merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai déjà beaucoup avancé grâce à deux questions déjà posées ici mais j'ai encore un truc à vous demander.
Récemment un radiateur a été déplacé dans ma maison et ses tuyaux d'arrivée et départs d'eau fermés par des vannes.
J'envisageais de remettre un tout petit peu d'antigel en introduisant un système D entre les deux vannes pour que circulateur mis en marche l'antigel circule dans le circuit et après on referme tout.
Quelle est la meilleure solution pour faire ça ?
D'avance merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 octobre 2019 à 20:52
Forum chauffage réponse 1
Ajout d'antigel radiateur
Bonjour,
Pour mettre de l'antigel dans une installation de chauffage on utilise :
- Soit une pompe d'injection sous pression (manuelle comme un pulvérisateur de jardin ou mécanique),
- Soit un entonnoir ou une bouteille d'injection en vidant une partie de l'installation,
Vous souhaitez mettre un peu d'antigel, mais pourquoi un peu et pour protéger jusqu'à quelle température ?
La mise en place d'un antigel implique un dosage précis et la possibilité de mesurer ce dosage de protection avec un réfractomètre pour les raisons suivantes :
- Pas assez d'antigel, pas de protection efficace donc sans intérêt,
- Trop d'antigel, protection efficace mais détérioration du circuit de chauffage, suintement de l'ensemble des joints (filasse, fibre et autres), porosité des tubes et raccords laiton, apparition de vert de gris visqueux, percement de radiateurs ou du corps de chauffe de la chaudière.
Pour une réelle efficacité et que le mélange eau / antigel reste homogène il faudrait que le circuit de chauffage soit toujours en circulation (pompe de chauffage en fonctionnement permanent).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mettre de l'antigel dans une installation de chauffage on utilise :
- Soit une pompe d'injection sous pression (manuelle comme un pulvérisateur de jardin ou mécanique),
- Soit un entonnoir ou une bouteille d'injection en vidant une partie de l'installation,
Vous souhaitez mettre un peu d'antigel, mais pourquoi un peu et pour protéger jusqu'à quelle température ?
La mise en place d'un antigel implique un dosage précis et la possibilité de mesurer ce dosage de protection avec un réfractomètre pour les raisons suivantes :
- Pas assez d'antigel, pas de protection efficace donc sans intérêt,
- Trop d'antigel, protection efficace mais détérioration du circuit de chauffage, suintement de l'ensemble des joints (filasse, fibre et autres), porosité des tubes et raccords laiton, apparition de vert de gris visqueux, percement de radiateurs ou du corps de chauffe de la chaudière.
Pour une réelle efficacité et que le mélange eau / antigel reste homogène il faudrait que le circuit de chauffage soit toujours en circulation (pompe de chauffage en fonctionnement permanent).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 octobre 2019 à 11:40
Forum chauffage réponse 2
Ajout d'antigel radiateur
En fait il s'agit d'une maison assez bien isolée à 1200 m d'altitude dans les Alpes normalement pas de risque de gel dans la chaufferie !
Le dosage antigel a été testé il y a deux ans par un chauffagiste et il était bon mais j'ai dû ouvrir deux fois le circuit avec une faible perte de liquide j'ai refait la pression avec de l'eau et je voulais rajouter quelques millilitres d'antigel...
Sinon avec le filetage de ces deux vannes il n'est pas possible de se brancher en dérivation avec 100ml d'antigel dans un récipient avec donc un filetage adapté.
Merci pour les réponses.
Peut-être que je vais laisser le système tel que surtout que j'ai déjà apparition du vert de gris sous certains radiateurs depuis des années !
Le dosage antigel a été testé il y a deux ans par un chauffagiste et il était bon mais j'ai dû ouvrir deux fois le circuit avec une faible perte de liquide j'ai refait la pression avec de l'eau et je voulais rajouter quelques millilitres d'antigel...
Sinon avec le filetage de ces deux vannes il n'est pas possible de se brancher en dérivation avec 100ml d'antigel dans un récipient avec donc un filetage adapté.
Merci pour les réponses.
Peut-être que je vais laisser le système tel que surtout que j'ai déjà apparition du vert de gris sous certains radiateurs depuis des années !
09 octobre 2019 à 16:59