Raccorder cheminée avec insert et sortie en 200 sur tubes en 125 avec réducteur
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
11937
Problèmes de Chauffage : Raccorder cheminée avec insert et sortie en 200 sur tubes en 125 avec réducteur
Invité

Bonjour. Je souhaite installer une cheminée avec insert fermé (sortie en 200) à la place de mon poêle à fioul (sortie en 125). Est-il possible de mettre un réducteur 200 / 125 sans danger ? Merci.
08 décembre 2009 à 18:52
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Raccorder cheminée avec insert et sortie en 200 sur tubes en 125 avec réducteur
Invité

Bonjour
Inutile de vous engager dans une telle installation.
Un insert avec une sortie en 200 doit être raccordé à un conduit de 200.
Réduire de 2,5 fois la section de sortie de votre foyer entraînera obligatoirement des dysfonctionnements graves et dangereux.
Cordialement.
Inutile de vous engager dans une telle installation.
Un insert avec une sortie en 200 doit être raccordé à un conduit de 200.
Réduire de 2,5 fois la section de sortie de votre foyer entraînera obligatoirement des dysfonctionnements graves et dangereux.
Cordialement.
09 décembre 2009 à 07:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Raccorder poêle à mazout sortie 125 conduit cheminée 200
- N°4906 : Bonjours, je voudrais savoir si il existe des réducteurs pour raccorder un poêle à mazout sortie 125 sur un conduit de cheminée en 200. En vous remerciant.
- 2. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 3. Cheminée diamètre 125 sortie insert 159 comment faire installation
- N°11569 : Comment passer du diamètre 159 au diamètre 125 pour le conduit d'un insert, je suis locataire d'une maison le conduit de la cheminée est en Everite et le propriétaire n'a pas l'intention de faire des travaux actuellement et...
- 4. Tubage cheminée existe-t-il des réducteurs 180 -> 80
- N°203 : J'ai le tubage de ma cheminée qui est en 180mm et je voudrais y raccorder un poële à bois qui a une sortie de 80mm. Est-ce faisable ? Existe-t-il des réducteurs 180 mm -> 80 mm ? Merci.
- 5. Tubage de cheminée
- N°1117 : Bonjour, je dois tuber mon conduit de cheminée pour pouvoir faire fonctionner un insert. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner le prix du tubage d'environ 8M50 de longueur en diamètre 230 double parois. Existe-t-il un...
- 6. cheminée tuber en flexible mettre un réducteur
- N°108 : Bonjour, je viens de tuber ma cheminée en flexible de Ø 200. J'ai un insert avec une sortie de tubes Ø 180 qui vient s'enfiler dedans de 50 cm. Dois-je mettre un réducteur ou je peux laisser comme ça. Merci pour vos réponses.
- 7. Dangers réducteur sortie poële
- N°469 : Bonjour, j'ai acheté un poële à bois de 13 KW pour remplacer mon vieux 7 KW... Le tube de sortie de mon ancien poële est de 130 mmm. Le constructeur du nouveau poële précise qu'il faut absolument 180 mm pour le nouveau...
- 8. Problème mauvaise odeur cheminée
- N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
- 9. Remplacer insert 200 mm pour un Jotul 125 mm comment raccorder
- N°9787 : Quelle solution pour passer de 125 mm à 200 mm ? Un réducteur inox ? Quelles peuvent être les conséquences d'une telle réduction sur le bon fonctionnement de mon installation ? Sachant que j'avais jusque là un excellent...
- 10. Installer un poêle à bois avec sortie en 125 et conduit de 140/200
- N°10606 : Bonjour Je veux faire installer un poêle à bois avec une sortie en 125 car mon conduit de cheminée fait 140/200. Le professionnel vient et fait son devis, pas de problème. Juste avant la pose, il me dit que je dois mettre un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite