Problèmes de Chauffage : Installation chaudière pas aux normes
Invité

Bonjour
Le technicien qui assure l'entretien de ma chaudière m'a signalé que mon installation n'était pas aux normes (ce que l'entreprise, qui assurait l'entretien avant, ne m'avait pas indiqué).
Il manque une aération basse me dit-il.
Je précise qu'il y a deux aérations hautes et une aération sur une des fenêtres (deux grandes fenêtres). Je suis propriétaire de cet appartement qui date du début des années 1950.
Cela est-il juste ? Et si c'est le cas, que dois-je faire ?
Bien évidemment, la solution la moins coûteuse est la bienvenue. Merci
Le technicien qui assure l'entretien de ma chaudière m'a signalé que mon installation n'était pas aux normes (ce que l'entreprise, qui assurait l'entretien avant, ne m'avait pas indiqué).
Il manque une aération basse me dit-il.
Je précise qu'il y a deux aérations hautes et une aération sur une des fenêtres (deux grandes fenêtres). Je suis propriétaire de cet appartement qui date du début des années 1950.
Cela est-il juste ? Et si c'est le cas, que dois-je faire ?
Bien évidemment, la solution la moins coûteuse est la bienvenue. Merci
11 mars 2010 à 18:04
Réponses 1 au problème chauffage
Invité

Installation chaudière pas aux normes
Invité

Bonjour
Voici un résumé des normes gaz actuelles, avec une puissance utile des appareils inférieure à 35kW, ce qui est le cas le plus courant. A noter que, s'il y a des grilles, tout dispositif pour les obturer est proscrit. Il y a deux cas :
- cas 1 : la ventilation haute se fait à travers le plafond et va sur le toit (si le coupe tirage d'une chaudière à tirage naturel est situé à plus de 1,80 m du sol, il peut servir de ventilation haute).
Il faut une ventilation "basse" de 70 cm², sans hauteur imposée (elle peut se trouver au ras du plafond),
- cas 2 : la ventilation haute se fait au travers d'un mur : impérativement à plus de 1,80 m du sol et section de 100 cm². La ventilation basse doit se trouver à moins de 30 cm du sol, avec une section de 100 cm².
Il y a d'autres cas de figure, d'autres précisions, mais je pense que ce qui précède est suffisant pour vous donner une réponse. GC
Voici un résumé des normes gaz actuelles, avec une puissance utile des appareils inférieure à 35kW, ce qui est le cas le plus courant. A noter que, s'il y a des grilles, tout dispositif pour les obturer est proscrit. Il y a deux cas :
- cas 1 : la ventilation haute se fait à travers le plafond et va sur le toit (si le coupe tirage d'une chaudière à tirage naturel est situé à plus de 1,80 m du sol, il peut servir de ventilation haute).
Il faut une ventilation "basse" de 70 cm², sans hauteur imposée (elle peut se trouver au ras du plafond),
- cas 2 : la ventilation haute se fait au travers d'un mur : impérativement à plus de 1,80 m du sol et section de 100 cm². La ventilation basse doit se trouver à moins de 30 cm du sol, avec une section de 100 cm².
Il y a d'autres cas de figure, d'autres précisions, mais je pense que ce qui précède est suffisant pour vous donner une réponse. GC
12 mars 2010 à 09:10
Réponses 2 au problème chauffage
Invité

Installation chaudière pas aux normes
Invité

Bonjour
Si votre chaudière n'est pas un modèle à ventouse, une prise d'air basse est obligatoire.
Cordialement
Si votre chaudière n'est pas un modèle à ventouse, une prise d'air basse est obligatoire.
Cordialement
12 mars 2010 à 09:59