Arrivée d'air par l'insert cheminée
Actuellement
24 623
questions dans le
forum chauffage
9146
Question Forum : Arrivée d'air par l'insert cheminée
Invité

Bonjour,
Je viens de remplacer ma vieille VMC (22 ans) par une Unelvent Venturia 2 qui fonctionne très bien. Cela étant il arrive parfois que de l'air soit aspiré de l'insert de ma salle à manger, ce qui produit une petite odeur de bois brûlé dans cette pièce.
Cela se produit surtout lorsque les volets de la salle à manger sont fermés (donc le soir).
Je soupçonne un apport d'air insuffisant qui fait que la VMC aspire l'air là où il est le plus facile à avoir.
Avez-vous une solution à ce problème (sauf celle d'éteindre la VMC la nuit) ?
D'avance merci de votre aide.
Je viens de remplacer ma vieille VMC (22 ans) par une Unelvent Venturia 2 qui fonctionne très bien. Cela étant il arrive parfois que de l'air soit aspiré de l'insert de ma salle à manger, ce qui produit une petite odeur de bois brûlé dans cette pièce.
Cela se produit surtout lorsque les volets de la salle à manger sont fermés (donc le soir).
Je soupçonne un apport d'air insuffisant qui fait que la VMC aspire l'air là où il est le plus facile à avoir.
Avez-vous une solution à ce problème (sauf celle d'éteindre la VMC la nuit) ?
D'avance merci de votre aide.
28 mai 2009 à 17:30
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Arrivée d'air par l'insert cheminée
Invité

Bonjour, vous devez avoir une arrivée d'air frais le plus près possible de votre insert, voir éventuellement par dessous. De toute façon un foyer fermé ne devrait pas fonctionner avec une VMC.
G. B.
G. B.
07 juin 2009 à 21:06
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Arrivée d'air par l'insert cheminée
Invité

Réponse à réponse 1
Merci G. B... Le problème est que nous sommes au mois de juin et que le foyer ne fonctionne pas.
Donc, je n'ai pas (encore) de problème de tirage mais simplement d'air aspiré par l'insert si les volets sont fermés ou s'il ne fait pas beau (basse pression).
En clair, l'arrivée d'air sous l'insert ne ferait qu'empirer mon problème.
D'où le fait d'avoir pensé à des arrivées d'air (aérateurs fenêtres) sous dimensionné ?
Cordialement.
Merci G. B... Le problème est que nous sommes au mois de juin et que le foyer ne fonctionne pas.
Donc, je n'ai pas (encore) de problème de tirage mais simplement d'air aspiré par l'insert si les volets sont fermés ou s'il ne fait pas beau (basse pression).
En clair, l'arrivée d'air sous l'insert ne ferait qu'empirer mon problème.
D'où le fait d'avoir pensé à des arrivées d'air (aérateurs fenêtres) sous dimensionné ?
Cordialement.
09 juin 2009 à 15:12
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Arrivée d'air par l'insert cheminée
Invité

Bonjour. De toute façon, avec une VMC vous devez avoir une prise d'air frais sur les fenêtres de la salle de séjour (plus éventuellement salon) et de chaque chambre.
28 juillet 2009 à 16:38
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Arrivée d'air par l'insert cheminée
Invité

En fermant les volets vous réduisez le passage de l'air dans les bouches d'aération au dessus des fenêtres. La vmc elle, a besoin de son débit d'air, elle continue à aspirer donc elle prend l'air où c'est le plus facile (par l'insert).
A mon avis la vmc précédente était moins puissante et il n'y avait pas ce problème.
La solution consiste à augmenter le débit d'air en créant ou en augmentant une bouche d'air existante pour que la vmc continue à être gavée.
A mon avis la vmc précédente était moins puissante et il n'y avait pas ce problème.
La solution consiste à augmenter le débit d'air en créant ou en augmentant une bouche d'air existante pour que la vmc continue à être gavée.
29 août 2009 à 01:45
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Arrivée d'air par l'insert cheminée
Invité

Bonjour
J'avais un peu le même souci "insert/vmc", j'avais pensé stupidement inverser le flux de la vmc et en me documentant, j'ai vu que c'était une bonne solution de mettre sa maison en surpression plutôt qu'en dépression.
Renseignez-vous. Cordialement (07/10/09).
J'avais un peu le même souci "insert/vmc", j'avais pensé stupidement inverser le flux de la vmc et en me documentant, j'ai vu que c'était une bonne solution de mettre sa maison en surpression plutôt qu'en dépression.
Renseignez-vous. Cordialement (07/10/09).
07 octobre 2009 à 15:21
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Arrivée d'air par l'insert cheminée
Invité

Bonjour,
Il vous faudra probablement installer un limiteur de tirage sur la bouche incriminée. Si vous augmentez le débit de l'extraction, cela fonctionnera hors saison de chauffe, mais en saison de chauffe, vous risqueriez d'avoir un mauvais tirage de votre insert !
Jean M.
Il vous faudra probablement installer un limiteur de tirage sur la bouche incriminée. Si vous augmentez le débit de l'extraction, cela fonctionnera hors saison de chauffe, mais en saison de chauffe, vous risqueriez d'avoir un mauvais tirage de votre insert !
Jean M.
31 mai 2010 à 01:08
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

Arrivée d'air par l'insert cheminée
Invité

Bonjour, il faut obstruer la bouche de la VMC avec un morceau d'adhésif pour diminuer le débit d'air.
09 octobre 2010 à 23:01