Quelle puissance en kW pour cheminée feu de bois à insert fermé
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11687
Question Bricolage : Quelle puissance en kW pour cheminée feu de bois à insert fermé
Invité

Bonsoir,
Voilà nous avons une maison récente avec une isolation en ytong plus BA13, nous avons fait un devis pour une cheminée à insert fermé Beca et le commercial nous conseille un insert de 25 kW,
sachant qu'elle ne fonctionnera que le week-end et que nous avons au rez de chaussée 80 m2 et un étage identique.
J'ai peur et je n'ai pas envie qu'il fasse 31 degrés en bas.
Merci de me répondre et de m'éclairer. DL
Voilà nous avons une maison récente avec une isolation en ytong plus BA13, nous avons fait un devis pour une cheminée à insert fermé Beca et le commercial nous conseille un insert de 25 kW,
sachant qu'elle ne fonctionnera que le week-end et que nous avons au rez de chaussée 80 m2 et un étage identique.
J'ai peur et je n'ai pas envie qu'il fasse 31 degrés en bas.
Merci de me répondre et de m'éclairer. DL
24 novembre 2009 à 22:06
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Quelle puissance en kW pour cheminée feu de bois à insert fermé
Invité

Bonjour
Pour une maison très bien isolée, ce qui semble être votre cas, 100w/m² sont en principe suffisants.
Pour 160m², un insert de puissance réelle de 16 kW serait donc nécessaire.
En choisissant un 20 kW réels et confirmés, vous aurez une marge de sécurité de 25 %, ce qui vous permettra de compenser le moins bon rendement que vous aurez en utilisation courante, comparativement à un résultat de laboratoire.
25 kW vous fait 56 % de marge, c'est beaucoup trop, vous seriez obligé de fonctionner au ralenti, ce qui n'est bon, ni pour vous, ni pour l'insert et le conduit, ni pour l'environnement.
Cordialement.
Pour une maison très bien isolée, ce qui semble être votre cas, 100w/m² sont en principe suffisants.
Pour 160m², un insert de puissance réelle de 16 kW serait donc nécessaire.
En choisissant un 20 kW réels et confirmés, vous aurez une marge de sécurité de 25 %, ce qui vous permettra de compenser le moins bon rendement que vous aurez en utilisation courante, comparativement à un résultat de laboratoire.
25 kW vous fait 56 % de marge, c'est beaucoup trop, vous seriez obligé de fonctionner au ralenti, ce qui n'est bon, ni pour vous, ni pour l'insert et le conduit, ni pour l'environnement.
Cordialement.