Les dommages ne seraient pas pour l'ampoule, mais pour le variateur : intensité plus importante, et la lampe elle même : l'ampoule chauffe 2X plus. Regardez sur la lampe si elle accepte cette ampoule plus puissante. Il y a aussi un risque d'incendie, et de brulures si on s'approche trop près. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 10:08

Le 70² en section de câble existe. Il vous faut du 95² : 45A, sur 200M, câble enterré. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 09:49

Oui, il suffit de reprendre l'alimentation 220V dans la boîte de dérivation et d'effectuer le câblage classique pour un inter simple. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:53

Il vous faut du 2x70² pour du mono 220V. Et 3x35² + le neutre de la même section, pour le 380V. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:51

Si vous avez un déconnectable, suivre les instructions du manuel d'installation, suivant les types de connections la manipulations est différente, à visser : effectuer ce raccordement très rapidement, afin d'éviter les pertes de gaz, à levier : enfoncer le connecteur gaz dans dans la partie prévue à cet effet, il y a un détrompeur évitant l'inversion et appuyer sur le levier équipé de crochets de manière à enfoncer ce connecteur et tout bloquer. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:44

Je ne vois pas ce que vous avez graissé, étant donné que le compresseur est hermétique. Je pense plutôt à un manque de gaz4 d'où ce sifflement dans les tuyauteries. Appeler une société pour confirmer le diagnostique. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:10

Calculer le changement du ou des radiateurs (devis par plusieurs sociétés), et le désembouage de votre installation. A vous de voir pour une tranquillité et un travail garanti de fonctionnement pour la prochaine saison d'hiver. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 17:15

La terre n'a rien à voir avec un disjoncteur, celui-ci sert pour l'alimentation électrique (220V).
Cette terre doit être fournie par le syndic afin de mettre votre appartement aux normes, et dans ce cas de cette terre, vous devez raccorder tous vos appareils à la terre.
Soit, pour une maison, en créer une, avec un puits de terre et raccorder tous vos appareils à la terre. Votre installation si elle n'est pas aux normes, appelez un électricien compétent de manière à effectuer ces travaux pour éviter toutes électrocutions pour vous et vos proches. Cordialement. 02/04/10
Cette terre doit être fournie par le syndic afin de mettre votre appartement aux normes, et dans ce cas de cette terre, vous devez raccorder tous vos appareils à la terre.
Soit, pour une maison, en créer une, avec un puits de terre et raccorder tous vos appareils à la terre. Votre installation si elle n'est pas aux normes, appelez un électricien compétent de manière à effectuer ces travaux pour éviter toutes électrocutions pour vous et vos proches. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 16:57

Certainement les fils eux mêmes, si la gaine plastifiée sur les fils de cuivre est cassante et tombe en petits morceaux, sont fondus, donc en court circuit dans une boîte de dérivation, dans le fourreau du passage des fils.
Si vous avez la possibilité de passer un câble en volant depuis le disjoncteur concerné, vous serez tout de suite si le problème vient de ce que je viens d'expliquer. Cordialement. 02/04/10
Si vous avez la possibilité de passer un câble en volant depuis le disjoncteur concerné, vous serez tout de suite si le problème vient de ce que je viens d'expliquer. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 16:47

La réponse 1 est exacte, le disjoncteur est trop faible, mettre un courbe D, il se peut aussi que l'installation soit en manque de gaz, le klixon de sécurité ne fait pas son office, ou limite des seuils de tolérance des températures pour les sondes de température refoulement ou aspiration compresseur et dans ce cas montée en ampérage, et disjonction. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 16:35

Ce sujet a déjà été traité sur ce forum. Cherchez et vous trouverez. Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 19:06

Vous avez mis une ampoule à la place d'un variateur ? Je comprends pourquoi plus rien ne marche. Un variateur sert à varier la lumière mais non à enclencher un télérupteur sauf s'il est interrupteur/variateur, simplement pour allumer un point lumineux, mais sans télérupteur, comme une lampe halogène. Sinon redonnez nous quelques explications. Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 19:02

Je crois qu'il va falloir repenser et revoir toute votre installation électrique. Vous devez avoir des "fuites" de courant et avec le changement progressif des protections, fonctionnent en sélectivité. Essayez de couper une zone pendant quelques jours et de voir ce qui ce passe, et ainsi de suite, afin de cerner la zone du problème, puis couper fusible par fusible pour se rapprocher encore du problème. Il faut procéder par élimination. Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 18:52

Mal adapté ou de qualité moindre. Cordialement.
01 avril 2010 à 18:36

Votre calcul est exact. Une question, c'est quoi une sauteuse de cette puissance ? Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 16:56

Qui a effectué la mise en service ? Fonctionnait-il, avant ce rajout de gaz, durant ces deux mois ?
Quel est le type de gaz ? Vous climatisez quoi en hiver ? Je pencherai pour une sérieuse fuite de gaz.
En principe, avec un inverter, on ne rajoute pas de gaz, on fait un complément de charge à la mise en service.
Sinon, il faut récupérer le reste de gaz, chercher une éventuelle fuite sous pression d'azote, minimum : 40 bars, tirer au vide et mettre du gaz neuf au poids (préconisations du constructeur), pour la mise en service définitive. Avec, bien sûr, une remise des feuilles, dûment remplies, d'utilisation et de manipulation des fluides, le N° de capacité de l'entreprise l'autorisant à effectuer ce travail. Cordialement.
Quel est le type de gaz ? Vous climatisez quoi en hiver ? Je pencherai pour une sérieuse fuite de gaz.
En principe, avec un inverter, on ne rajoute pas de gaz, on fait un complément de charge à la mise en service.
Sinon, il faut récupérer le reste de gaz, chercher une éventuelle fuite sous pression d'azote, minimum : 40 bars, tirer au vide et mettre du gaz neuf au poids (préconisations du constructeur), pour la mise en service définitive. Avec, bien sûr, une remise des feuilles, dûment remplies, d'utilisation et de manipulation des fluides, le N° de capacité de l'entreprise l'autorisant à effectuer ce travail. Cordialement.
01 avril 2010 à 16:47

Chez un fournisseur en produits pour climatisation ou électricité. Emmenez l'ancienne avec vous.
31 mars 2010 à 18:24

Pas d'autre solution que de fermer l'arrivée générale, et profiter pour changer votre robinet de chasse d'eau. Cordialement. 31/03/10
31 mars 2010 à 08:55

C'est normal. Avec un multimètre vérifier la tension entre ces fils, certainement du tri 380V + la terre. Ensuite vous vous référez à la notice de câblage pour le branchement en ayant préalablement repéré et coupé l'alimentation. 31/03/10
31 mars 2010 à 08:47

Oui, si ce câble est déjà passé, bien regarder la puissance de votre plaque et adapter la protection. Cordialement. 31/03/10
31 mars 2010 à 08:43

Oui vous pouvez effectuer cette manipulation, donc fermer la vanne du petit tube, mais dix minutes c'est un peu trop, 4 à 5 min suffises, et seulement après avoir fermé la vanne du gros tube, stopper la climatisation immédiatement et l'idéal avec des manomètres.
Par contre, pour la remise en service appelez une société spécialisée ayant l'habilitation pour la manipulation des fluides, et ne serait-ce que pour le bon fonctionnement ultérieur.
Cordialement.
Par contre, pour la remise en service appelez une société spécialisée ayant l'habilitation pour la manipulation des fluides, et ne serait-ce que pour le bon fonctionnement ultérieur.
Cordialement.
31 mars 2010 à 08:32

Je ne comprends pas ce que vous voulez faire. Essayer de nous envoyer un plan ou autre.
Cordialement. 30/03/10
Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 18:29

Sûrement. Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 18:27

Principe de vase communiquant, l'évacuation de l'évier étant plus haut que la sortie de votre chauffe-eau, l'eau ressort par le point le plus bas, c'est ancestral.
Sans voir la photo, mettre un clapet anti-retour sur la partie évacuation du chauffe-eau.
S'il le chauffe-eau est un instantané il n'y a pas besoin de groupe de sécurité. Cordialement.
Sans voir la photo, mettre un clapet anti-retour sur la partie évacuation du chauffe-eau.
S'il le chauffe-eau est un instantané il n'y a pas besoin de groupe de sécurité. Cordialement.
30 mars 2010 à 18:23

Que voulez-vous faire exactement ? Pas très compréhensible, une lampe, puis une autre ?
Cordialement. 30/03/10
Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 18:07

Votre question est un peu flou, un télérupteur (allumage par commande) est une chose, un disjoncteur (protection du circuit) en est une autre. Sinon brancher un va et vient sur un télérupteur ne sert absolument à rien et ne fonctionnera pas, étant donné que le point d'allumage en va et vient se fait par un inter et le télérupteur par un bouton poussoir. Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 18:05

En principe la piscine est étanche ? Les câbles aussi ? Alors quand pensez-vous ?
Cordialement. 30/03/10
Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 17:58

Je ne peux vous répondre, si la personne au bout du fil est vraiment conseillé par Panasonic, il devrait savoir de quoi vous parlez avec le code défaut.
Je vous dirai quand même : la carte de régulation du groupe extérieur (il ne doit pas y en avoir 50).
Cordialement.
Je vous dirai quand même : la carte de régulation du groupe extérieur (il ne doit pas y en avoir 50).
Cordialement.
30 mars 2010 à 17:53

Qualité très moyenne, que des problèmes par la suite, fuites, satisfaction client pour le rendement, le prêt à poser n'est pas très opportun, et le SAV ? C'est quoi le SAV ? Bonjour la galère en cas de panne : technicien, pièces détachées. Mais bon, si c'est pour voir, essayez et vous verrez.
Cordialement. 30/03/10
Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 17:47

Refaites faire un bilan thermique chaud de votre maison, le mieux serait par une autre société, avec un contrôle thermique des radiateurs.
Passer de 20 kW à 14 kW ? Ce n'est pas très clair. Peut-être une chaudière beaucoup trop puissante. Cordialement. 29/03/10
Passer de 20 kW à 14 kW ? Ce n'est pas très clair. Peut-être une chaudière beaucoup trop puissante. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 21:57

Je pense que c'est un genre de purgeur fuyant, mais pouvez-vous nous faire parvenir une ou plusieurs photos. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 21:51

D'une manière ou d'une autre, même si, admettons, que le syndic accepte, vous paierez toujours les charges collectives, changement de chaudière par exemple. Cordialement. 29/003/10
29 mars 2010 à 21:49

Je suis 100% avec vous. J'ai trouvé un truc, je viens vers 11H ce qui veut dire pas trop longtemps avant la pause cigarette, ou café ou déjeuner, et je ne quitte pas le responsable tant que je n'ai pas une réponse ÉCRITE, il est certain que ce n'est pas drôle, mais pour la personne en face de vous encore moins. Et surtout restez zen.
Vous pouvez aussi faire part de vos soucis à la DGCRF, regardez sur internet, en plus d'une association de consommateur.
Préparer les courriers adressés aux différents organismes et venir avec des copies, les leurs remettre en main propre, en leur disant que les dits courriers sont en cours d'examen.
Essayez aussi sur le forum litige. Cordialement. 29/03/10
Vous pouvez aussi faire part de vos soucis à la DGCRF, regardez sur internet, en plus d'une association de consommateur.
Préparer les courriers adressés aux différents organismes et venir avec des copies, les leurs remettre en main propre, en leur disant que les dits courriers sont en cours d'examen.
Essayez aussi sur le forum litige. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 21:43

Si vous avez la possibilité d'isoler, en circuit fermé, la partie sous le carrelage, vous pouvez effectuer un test de "pompe à épreuve" ; cela consiste à pousser avec un bac de l'eau dedans et pousser avec une pompe à main, ou pneumatique jusque 4 ou 5 bars, laisser le circuit pendant un laps de temps et voir sur le manomètre si la pression chute, vous pouvez trouver ainsi la partie fuyante, c'est un peu long mais efficace. Vous pouvez tester tout le circuit et procéder par élimination. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 21:27

Suite à la réponse de LE CHAT, voici un petit schéma qui peut vous aider :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement. 29/03/10
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 18:21

Oui c'est pas mal, mais s'éteint au bout de 2H. Cordialement.
Voici un petit schéma qui peut vous aider :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un petit schéma qui peut vous aider :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mars 2010 à 18:15

"Je voudrais bien savoir qui c'est le c.. qui a fait sauter le pont ?" Réplique légendaire de Robert Lamoureux dans la 7ème compagnie. Il faut bien se détendre un peu.
Si vous voulez brancher chaque ampoule de une à X ampoules, prendre un fil de chaque ampoule, les relier ensemble sur un domino, faire de même avec les fils restants, ensuite les raccorder sur les fils sortant du plafond, un sur chaque domino.
Si vous avez un fil vert/jaune sortant du plafond, c'est la terre, le brancher sur la carcasse du lustre. Effectuer tout raccordement électrique hors tension. Cordialement. 29/03/10
Si vous voulez brancher chaque ampoule de une à X ampoules, prendre un fil de chaque ampoule, les relier ensemble sur un domino, faire de même avec les fils restants, ensuite les raccorder sur les fils sortant du plafond, un sur chaque domino.
Si vous avez un fil vert/jaune sortant du plafond, c'est la terre, le brancher sur la carcasse du lustre. Effectuer tout raccordement électrique hors tension. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 18:07

Branchez le N (neutre) sur la borne 21 (fil bleu), le fil bleu de la pompe sur la borne 24.
La phase (marron ou noir) sur la borne 11, le fil (noir ou marron) de la pompe sur la borne 14. Cordialement. 29/03/10
La phase (marron ou noir) sur la borne 11, le fil (noir ou marron) de la pompe sur la borne 14. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 17:48

Pour le chauffe eau : disjoncteur tétra mini de 4,55A, 6A si cela existe, ou 10A, le 2A protection commande du contacteur ca c'est OK. Pour la PAC : si votre alimentation générale est déjà protégée en différentiel, c'est un plus de rajouter un bloc vigie sur la protection, mais je ne sais pas si cela est vraiment obligatoire (coute cher). L'idéal est de mettre un tétra 10A courbe D (démarrage moteur). Année 80, sûrement un non inverter, au gaz R22. Je vous rassure je ne connais pas tous les termes, et même étant du métier (clim) on ne sais pas tout. Pour ce qui est des protections en tête une âme charitable vous répondra sûrement. Cordialement 29/03/10
29 mars 2010 à 17:14

Peut être un problème de débit d'eau, ou de thermostat. Cordialement 29/03/10
29 mars 2010 à 16:33

Cuivre, acier, galva, plomb, et sûrement d'autres alliages. Cordialement 29/03/10
29 mars 2010 à 16:31

Oui, largement jusqu'à une concurrence maximum de 38 m. Si plus de longueur, mettre du 2.5².
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 11:30

Bonjour Marie. Je vous comprend. Un beau rouge flamboyant, ou vert kaki, devrait faire l'affaire. Cordialement. 28/03/10
28 mars 2010 à 14:53

Faites "nostalgie.fr" rubrique "happy days" vous trouverez votre bonheur.
Cordialement.
Cordialement.
28 mars 2010 à 14:45

En principe une VMC fonctionne en permanence.
Dans la cuisine votre "VMC" doit être une hotte ; dans ce cas voyez avec le fabricant, ou allez dans une grande surface spécialisée, genre Castorama, et je pense que vous trouverez un variateur adapté pour votre situation. Attention à l'ampérage. Cordialement. 28/03/10
Dans la cuisine votre "VMC" doit être une hotte ; dans ce cas voyez avec le fabricant, ou allez dans une grande surface spécialisée, genre Castorama, et je pense que vous trouverez un variateur adapté pour votre situation. Attention à l'ampérage. Cordialement. 28/03/10
28 mars 2010 à 14:31

En principe tout est expliqué correctement dans la notice de montage. Cordialement. 28/03/10
28 mars 2010 à 14:18

Si vous avez branché le tube d'évacuation sur l'embout prévu sur le siphon de votre évier, vérifier si vous avez ôté l'opercule dans cet embout.
Si ce n'est pas le cas, vérifier à la vidange en la mettant dans un contenant.
Si cela ne fonctionne pas, donc c'est avant le tube, ou bouché dans celui-ci.
Aller ainsi de suite, afin de se rapprocher de la panne. Cordialement. 27/03/10
Si ce n'est pas le cas, vérifier à la vidange en la mettant dans un contenant.
Si cela ne fonctionne pas, donc c'est avant le tube, ou bouché dans celui-ci.
Aller ainsi de suite, afin de se rapprocher de la panne. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 17:43

Certainement un problème de débit d'eau sur le circulateur. Rappelez votre installateur pour un réglage. Le schéma doit être collé sur le panneau de protection de la partie électrique.
Je ne comprends pas ce que vous voulez faire pour le raccordement du circulateur sur le module hydraulique intérieur ? Et attention aux modifications, sinon plus de garantie. Cordialement. 27/03/10
Je ne comprends pas ce que vous voulez faire pour le raccordement du circulateur sur le module hydraulique intérieur ? Et attention aux modifications, sinon plus de garantie. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 12:18

Changer le régulateur. Cordialement.
27 mars 2010 à 12:02

Je pense que vous avez un problème de débit d'eau sur le circulateur, si vous suivez ma logique vous allez comprendre, le chauffage s'enclenche, chauffe l'eau et se coupe une fois la température atteinte puis redémarre une fois que la sonde détecte une température inférieure au point de consigne demandé. Rappelez votre installateur pour parfaire ce réglage. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 11:57