En général 1 = neutre, 2 = phase, 3 = liaison de commande, mais je peux me tromper, lire sur le schéma fourni sur le capot de l'unité extérieure, ou intérieure.
Ou encore un autre internaute pourra vous répondre. Cordialement.
Ou encore un autre internaute pourra vous répondre. Cordialement.
07 juin 2010 à 20:10

Leur demander les habilitations. N°, et dates de fin des habilitations. Cordialement.
06 juin 2010 à 16:41

Fuite importante au niveau du groupe de sécurité, l'eau froide remplit régulièrement le ballon et le chauffage s'enclenche. Changez le groupe de sécurité. Cordialement.
06 juin 2010 à 16:35

Ne faites pas ca, vous en aurez pour votre argent, pas cher au début mais après... et nous vous reverrons sur le forum. Cordialement.
04 juin 2010 à 22:12

Si vous avez un grand terrain, vous auriez dû choisir la géothermie, et puits provençal ou canadien (c'est la même chose). Cordialement.
03 juin 2010 à 21:55

Oui sans problème, il existe des climatisations spécialement adaptées pour ces types de construction.
Se renseigner auprès des marques comme Friga-Bohn, ou Carrier, spécialistes dans ce domaine.
Cordialement.
Se renseigner auprès des marques comme Friga-Bohn, ou Carrier, spécialistes dans ce domaine.
Cordialement.
03 juin 2010 à 21:51

Il faut un contacteur pour la puissance de la pompe, commandé par l'un ou l'autre des programmateurs, attention de prendre la même phase pour le contact de ces programmateurs, s'il y en a plusieurs, pour ne pas provoquer de disjonction.
Ci-joint un petit schéma. Cordialement. PL
Voici le Schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint un petit schéma. Cordialement. PL
Voici le Schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 juin 2010 à 20:54

Oui bien sûr, mais bien regarder l'intensité de chaque appareil, afin d'équilibrer les phases de votre tableau général. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:34

Et bien si tous les LEADER se lancent dans la climatisation, on est pas sorti de l'auberge.
C'est déjà assez galère avec des marques comme LG, Zénith et j'en passe et des meilleures, des clients qui nous appellent après avoir fait faire une installation soi-disant pas chère, et quand ils demandent une intervention, quelle qu'elle soit, il n'y a plus personne. Cordialement.
C'est déjà assez galère avec des marques comme LG, Zénith et j'en passe et des meilleures, des clients qui nous appellent après avoir fait faire une installation soi-disant pas chère, et quand ils demandent une intervention, quelle qu'elle soit, il n'y a plus personne. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:29

Avec Kenmore, tout est mort. Les volets ne sont pas tombés tout seul ? Connais même pas cette marque, lire la notice tout doit être parfaitement expliqué, et essayez par vous-même de les remettre en place, en regardant s'il y a des clips, ou des détrompeurs pour le fonctionnement de ces volets. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:22

Je ne connais même pas cette marque ! Certainement acheté dans une grande surface. Appelez votre fournisseur ou lire la notice. Mais bon, certainement un manque de gaz, le plus classique. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:15

Bonne question, quel est le type et le modèle des appareils, et type de gaz.
Peut-être un manque de gaz ayant engendré un blocage du compresseur (plus grave), casse de celui-ci, ou coupure BP ? ou klicson ? Avez-vous une commande à distance avec un code panne ? Cordialement.
Peut-être un manque de gaz ayant engendré un blocage du compresseur (plus grave), casse de celui-ci, ou coupure BP ? ou klicson ? Avez-vous une commande à distance avec un code panne ? Cordialement.
03 juin 2010 à 20:11

Vous avez dû brancher un neutre. Donc, quand on allume, ça saute. A vérifier.
Cordialement,
Cordialement,
03 juin 2010 à 13:16

Il est possible de rallonger les tubes dans la limite des préconisations du constructeur mais, sans renseignement sur la marque et le type de climatisation, cela va être difficile de vous répondre, sachant qu'il faut effectuer si besoin est, des soudures à l'argent, sinon il y aura des risques de fuites et de casse de la soudure.
Et rajoutez éventuellement du gaz en fonction des données du constructeur, ceci doit être fait par une société détenant un N° d'habilitation l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides, et vous fournir une attestation de mise en service avec le poids de gaz.
Par contre, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par "ça passe par le grenier pour l'eau".
Si vous parlez des condensats, soit en gravitaire ou en pompe de re-lavage, le tube d'évacuation passant avec les tubes frigo et s'évacuant dehors. Cordialement,
Et rajoutez éventuellement du gaz en fonction des données du constructeur, ceci doit être fait par une société détenant un N° d'habilitation l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides, et vous fournir une attestation de mise en service avec le poids de gaz.
Par contre, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par "ça passe par le grenier pour l'eau".
Si vous parlez des condensats, soit en gravitaire ou en pompe de re-lavage, le tube d'évacuation passant avec les tubes frigo et s'évacuant dehors. Cordialement,
03 juin 2010 à 13:12

Peut-être un problème d'entartrage dans votre réseau d'eau, ou si vous avez un réducteur de pression d'eau en tête de réseau, celui-ci est sûrement défectueux. Cordialement.
02 juin 2010 à 21:23

Il vous faut en premier installer un évent sur votre colonne de descente, dans le grenier sans souci.
Si le problème persiste, soit un manque de pente sur les écoulements, ou tuyauteries bouchées, cheveux, objets, etc. Cordialement.
Si le problème persiste, soit un manque de pente sur les écoulements, ou tuyauteries bouchées, cheveux, objets, etc. Cordialement.
02 juin 2010 à 21:21

L'intensité est de 20,89 A, limite pour du 4G 2,5², il serait plus sécurisant de mettre du 4G 6², avec une protection en tri 380V 25A courbe D (démarrage moteur). Cordialement.
02 juin 2010 à 21:12

Vous n'avez pas un fil, mais deux, un neutre et une phase, voire trois avec la terre en plus.
Pour l'installation effectuer le même branchement que pour votre lustre actuel, qu'il y ait une ou plusieurs ampoules. Pour les trouver, allez dans une grande surface de bricolage, et faites votre choix, en prenant soin de prendre la référence s'adaptant aux douilles du futur plafonnier. Cordialement.
Pour l'installation effectuer le même branchement que pour votre lustre actuel, qu'il y ait une ou plusieurs ampoules. Pour les trouver, allez dans une grande surface de bricolage, et faites votre choix, en prenant soin de prendre la référence s'adaptant aux douilles du futur plafonnier. Cordialement.
02 juin 2010 à 20:57

Même réponse qu'à la question n°1547. La marque ZENITH est un produit de base, vendue par les grands distributeurs. Le jour où il y a besoin de pièces ou d'une intervention, plus personne. Cordialement.
02 juin 2010 à 20:44

Tant d'années dans le métier, NCP connais pas. Peut-être un diminutif de quelques marques venues de Chine. Certainement pour l'installateur, une société non munie de la capacité l'autorisant à l'installation d'un split, et bonjour la galère quand il y aura des problèmes.
Je pense qu'une fois payé vous ne la reverrez plus, je le vois tous les jours, mais à vous de choisir, et qui faites le chèque. Cordialement.
Je pense qu'une fois payé vous ne la reverrez plus, je le vois tous les jours, mais à vous de choisir, et qui faites le chèque. Cordialement.
02 juin 2010 à 20:39

Il fallait demander un devis. Si il y avait des travaux supplémentaires, un autre devis, c'est comme cela que l'on se retrouve avec des problèmes. Soit dit en passant, faire deux intervention en une c'est royale pour la société, un seul déplacement et deux factures, ils auraient pu vous faire cadeau du débouchage et tout le monde y trouvait son compte, ou ne rien vous dire et vous auriez été obligé de les rappeler. cordialement.
02 juin 2010 à 11:51

Votre moteur est en 380V, passer un câble 4G 2,5², un fil sur chaque borne des fils noir/bleu/marron, il doit y avoir un câblage pour la terre dans le fond du boîtier. Mais apparement les fils sortent déjàs de ce boîtier, suivre le même raisonnement pour le câblage, en cas de mauvais sens de la pompe inverser deux phases. Cordialement
02 juin 2010 à 11:40

Je pense comme l'internaute 1, une soudure au castolin cu/cu suffit pour les tubes cuivre, avec un chalumeau oxy- acetylènique, plus décapant si besoin est. Cordialement.
02 juin 2010 à 11:26

Je pense qu'il faut changer ce groupe de sécurité, en premier il doit être défectueux et certainement entartré. Il est possible de le faire soit même, avec l'outillage adéquat, filasse, colmate, joints, et un peu d'expérience. Sinon appelez un chauffagiste, ou plombier environ une centaine d'euro, founit/posé. Cordialement.
02 juin 2010 à 11:20

Soit le siphon avec la baignoire ne sont pas assez haut ou pas assez de pente gravitère pour une évacuation rapide. Ou encore votre colonne d'évacuation commence à être bouchée, rétrécissement de celle-ci. Demander à vos voisins si ils ont le même problème. Voir avec votre bailleur ou votre syndic. Cordialement.
02 juin 2010 à 11:13

Si vous n'avez pas le moyen de faire autrement reprendre la phase et le neutre sur le disjoncteur (au dessus), en amont de celui le plus proche du futur disjoncteur, et en cas de disjonction de l'un des circuits, celui-ci ne fera pas tomber celui qui n'est pas concerné par le défaut.
Cordialement.
Cordialement.
01 juin 2010 à 21:51

C'est faisable, mais pourquoi ne pas mettre un détecteur avec lampe temporisée à l'extinction ? Tout fait, vendue dans le commerce. Cordialement.
01 juin 2010 à 21:46

L'équilibrage ne sera pas facile en suspension, mais vous pouvez mettre des fils transparents (dans le commerce), de la couleur du futur vernis, pour la fixation des fils cela est plus délicat, avec un peu d'imagination et de camouflage...
Un fil de chaque côté des chaînes tombantes en remontant vers le haut, et branchement en plafond.
Peut-être que d'autres internautes auront d'autres idées.
Cordialement.
Un fil de chaque côté des chaînes tombantes en remontant vers le haut, et branchement en plafond.
Peut-être que d'autres internautes auront d'autres idées.
Cordialement.
01 juin 2010 à 21:41

Tout dépend de la puissance. 16² jusque 9 kW, 25² jusque 14 kW, 35² jusque 19 kW, 50² jusque 28 kW.
Cordialement.
Cordialement.
01 juin 2010 à 21:27

L'idéal est de repasser le fils, par exemple : de la boîte de dérive jusqu'au nouveau point lumineux, avec tranchée, ou par un faux plafond, grenier etc.
Sinon poser une petite baguette électrique moins jolie, mais on ne passe pas son temps le nez en l'air, de l'ancien point vers le nouveau point lumineux, avec des dominos et cacher l'ancien trou au plafond par un cache, bien sûr, en ayant préalablement coupé le courant. Cordialement.
Sinon poser une petite baguette électrique moins jolie, mais on ne passe pas son temps le nez en l'air, de l'ancien point vers le nouveau point lumineux, avec des dominos et cacher l'ancien trou au plafond par un cache, bien sûr, en ayant préalablement coupé le courant. Cordialement.
01 juin 2010 à 21:07

Suivez les conseils de l'internaute n°1, mais si c'est juste pour voir, aucune utilité à démonter ce capot.
Cordialement.
Cordialement.
01 juin 2010 à 20:59

Entièrement d'accord avec l'internaute n°4. Et tant mieux pour les pros sérieux. Cordialement.
01 juin 2010 à 20:55

De 60 à 90 m3/h pour une cuisine, 30 à 60 m3/h pour une salle de bains et 30 m3/h pour les WC, c'est une moyenne pour un appartement, ou une maison.
Je suivrai l'idée de GL. Déjà, branchez le sèche-linge sur une conduite extérieure. L'humidité dans les étages est plus grave, vue la construction neuve.
Y a-t-il des ventilations sur les fenêtres ? L'isolation est-elle correctement bien effectuée ? Peut-être des malfaçons à la construction.
Si vous en venez à appeler le constructeur, mettez le maximum d'atouts de votre côté.
Cordialement.
Je suivrai l'idée de GL. Déjà, branchez le sèche-linge sur une conduite extérieure. L'humidité dans les étages est plus grave, vue la construction neuve.
Y a-t-il des ventilations sur les fenêtres ? L'isolation est-elle correctement bien effectuée ? Peut-être des malfaçons à la construction.
Si vous en venez à appeler le constructeur, mettez le maximum d'atouts de votre côté.
Cordialement.
31 mai 2010 à 19:23

Solide ? A bon ? J'en ai eu pour mes frais, j'ai fini en sortant à 20 à l'heure de l'autoroute avec ma famille, et de révision, garantie 8 ans, révisions comprises.
Bref il faut être deux, un qui la casse et l'autre qui l'emmène à la casse.
De plus pour les pièces détachées la galère. Si les rails des glaces rouillent, que va être la suite ? Le bas de caisse ? Cordialement.
Bref il faut être deux, un qui la casse et l'autre qui l'emmène à la casse.
De plus pour les pièces détachées la galère. Si les rails des glaces rouillent, que va être la suite ? Le bas de caisse ? Cordialement.
31 mai 2010 à 19:02

Allez voir un pro dans un magasin spécialisé, pour environ 10 ils se feront un plaisir de vous dépanner.
Cordialement.
Cordialement.
31 mai 2010 à 18:54

Oui, il existe des systèmes appelés bi-splits ou multi-splits, notamment chez Daikin ou Mitsubishi électrique, ce sont les meilleurs en ce moment, mais il y a d'autres marques.
Cordialement.
Cordialement.
31 mai 2010 à 18:50

Voir un chauffagiste qui va vérifier et contrôler la qualité de la cuve : non percée, étanche, non bouchée pour l'alimentation du fuel, etc. Avec devis de changement éventuel ou de rénovation.
Ou encore vous diriger vers une société spécialisée. Cordialement.
Ou encore vous diriger vers une société spécialisée. Cordialement.
31 mai 2010 à 17:38

En principe sur une chaudière il y a un mode eau chaude sanitaire, eau chaude sanitaire / radiateur, il suffit, en tournant simplement un bouton, de mettre ce mode en eau chaude sanitaire, de manière à stopper le cycle chauffage, cela arrête la pompe de circulation d'eau et la régulation de chauffage de température d'eau.
Après si le cycle d'eau chaude sanitaire se met très souvent en route, alors qu'il y a un ballon de réserve, soit il fuit beaucoup par le groupe de sécurité, donc se remplit par de l'eau froide, donc le Th de température d'eau fait son office, soit la réserve est petite, et vous servez de l'eau chaude très souvent et le TH fait toujours son office, il se peut aussi que vous ayez certaines machines, comme un lave-vaisselle ou un lave linge, qui soient branchées sur l'eau chaude, et ceci est à éliminer le plus rapidement possible, sinon votre facture va être salée. Cordialement.
Après si le cycle d'eau chaude sanitaire se met très souvent en route, alors qu'il y a un ballon de réserve, soit il fuit beaucoup par le groupe de sécurité, donc se remplit par de l'eau froide, donc le Th de température d'eau fait son office, soit la réserve est petite, et vous servez de l'eau chaude très souvent et le TH fait toujours son office, il se peut aussi que vous ayez certaines machines, comme un lave-vaisselle ou un lave linge, qui soient branchées sur l'eau chaude, et ceci est à éliminer le plus rapidement possible, sinon votre facture va être salée. Cordialement.
31 mai 2010 à 17:33

Si vous faites un essai et le problème est sur tous les robinets eau froide, certainement un problème d'inversion sur les circuits eau chaude / eau froide, dans ce cas refaire au départ, si ce n'est que dans certains endroits, refaire à chaque robinet, les repérages ont été mal effectués à l'installation et aucun contrôle effectué à la mise en service.
Cordialement.
Cordialement.
31 mai 2010 à 17:17

La réponse est oui. Cordialement,
31 mai 2010 à 15:43

Si le récepteur "bip" quand vous effectuez un changement de mode, quel qu'il soit, celui-ci fonctionne.
Faire un essai en chaud, la ventilation stoppe (normal) si le compresseur démarre mais ne fait pas de chaud, soit le relais d'inversion de cycle est hors service sur une des cartes, de l'unité intérieure ou extérieure, soit la vanne quatre voies est hors service ou la bobine de cette vanne.
D'une manière ou d'une autre, si le compresseur démarre mais qu'il n'y a pas de chaud, la ventilation ne se fera pas car la température ne monte pas et la sonde va interdire la ventilation et un défaut, code panne, devrait apparaitre sur la commande ou en façade de l'appareil.
Si vous désirez un complément d'informations, donnez-nous les références des deux unités.
Cordialement,
Faire un essai en chaud, la ventilation stoppe (normal) si le compresseur démarre mais ne fait pas de chaud, soit le relais d'inversion de cycle est hors service sur une des cartes, de l'unité intérieure ou extérieure, soit la vanne quatre voies est hors service ou la bobine de cette vanne.
D'une manière ou d'une autre, si le compresseur démarre mais qu'il n'y a pas de chaud, la ventilation ne se fera pas car la température ne monte pas et la sonde va interdire la ventilation et un défaut, code panne, devrait apparaitre sur la commande ou en façade de l'appareil.
Si vous désirez un complément d'informations, donnez-nous les références des deux unités.
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:41

Certaines marques, pour une raison de longévité de stockage, mettent sous pression d'azote l'unité intérieure, ce qui est bon signe si vous entendez une petite fuite à l'enlèvement des bouchons, l'unité est étanche.
En principe, tout est expliqué sur votre notice d'installation.
Quelques petits conseils : demander à quelqu'un du métier pour effectuer votre installation : passage des tubes sans les plier, mise sous pression d'azote pour tester l'étanchéité du circuit, tirage au vide et mettre en service. Sinon, je pense que nous allons vous avoir souvent sur le forum.
Cordialement,
En principe, tout est expliqué sur votre notice d'installation.
Quelques petits conseils : demander à quelqu'un du métier pour effectuer votre installation : passage des tubes sans les plier, mise sous pression d'azote pour tester l'étanchéité du circuit, tirage au vide et mettre en service. Sinon, je pense que nous allons vous avoir souvent sur le forum.
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:24

Vous devez avoir un bouton de fonctionnement manuel situé, soit sous le capot de l'unité intérieure, soit en dessous ou encore, en façade, à côté du récepteur infrarouge. Lire la notice.
En principe, la climatisation est réglée pour une température de 23°C en mode automatique.
Si elle fonctionne, soit c'est le récepteur qui est hors service ou la carte de commande de l'unité intérieure ou la commande à distance. Là, le problème, c'est qu'avec les ventes par les grandes surfaces, vous aurez pratiquement aucune chance de trouver les pièces détachées.
Cordialement,
En principe, la climatisation est réglée pour une température de 23°C en mode automatique.
Si elle fonctionne, soit c'est le récepteur qui est hors service ou la carte de commande de l'unité intérieure ou la commande à distance. Là, le problème, c'est qu'avec les ventes par les grandes surfaces, vous aurez pratiquement aucune chance de trouver les pièces détachées.
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:11

Nettoyer les filtres, mettre de l'eau sur la batterie de l'unité intérieure (1/2L) pour d'éventuelles fuites de condensats : tube bouché ou pompe de relevage défectueuse, resserrage des connexions électriques en ayant coupé le courant auparavant des unités intérieure et extérieure.
Nettoyer la batterie extérieure avec une brosse pour décoller les poussières et rincer avec un jet d'eau mais modérément pour ne pas endommager les parties électriques.
Faire un essai en froid et si tout est correct, c'est parti pour une autre saison.
Cordialement,
Nettoyer la batterie extérieure avec une brosse pour décoller les poussières et rincer avec un jet d'eau mais modérément pour ne pas endommager les parties électriques.
Faire un essai en froid et si tout est correct, c'est parti pour une autre saison.
Cordialement,
31 mai 2010 à 15:05

Si vous aimez la musique à ce point là, pourquoi pas. Du moment ou celle ci, peut être installée en coin de mur, un peu comme un détecteur de mouvement, il ni a pas plus de risque qu'un luminaire dans une salle de bain.
Cordialement
Cordialement
30 mai 2010 à 08:52

Il faut étudier le système et les risques encourus. Casse du flotteur à cause du mouvement d'eau quand l'eau va bouillir par exemple, il faut aussi une sécurité de remplissage.
Je pense qu'il faudrait, un cycle de remplissage en tenant compte de l'utilisation et de l'évaporation de l'eau, avec un niveau haut de sécurité de ce remplissage stoppant celui-ci, et une sécurité niveau bas interdisant la chauffe. L'alimentation s'effectuant par électrovanne.
Un thermostat plongeant pour la température de l'eau avec un delta T°C, d'arrêt et d'enclenchement. Tout ceci dans une armoire électrique avec, protections adaptées, contacteurs, horloge de démarrage ? , voyants de fonctionnement etc. Peut être que d'autres internautes auront d'autres idées. Cordialement
Je pense qu'il faudrait, un cycle de remplissage en tenant compte de l'utilisation et de l'évaporation de l'eau, avec un niveau haut de sécurité de ce remplissage stoppant celui-ci, et une sécurité niveau bas interdisant la chauffe. L'alimentation s'effectuant par électrovanne.
Un thermostat plongeant pour la température de l'eau avec un delta T°C, d'arrêt et d'enclenchement. Tout ceci dans une armoire électrique avec, protections adaptées, contacteurs, horloge de démarrage ? , voyants de fonctionnement etc. Peut être que d'autres internautes auront d'autres idées. Cordialement
30 mai 2010 à 08:35

Quelle est la distance entre le garage et le cabanon ? Et que voulez vous mettre comme prises, lumière etc, dans le cabanon ? Cordialement
30 mai 2010 à 08:14

Je sais qu'il existe des systèmes spécifiques pour comme pour les médecins, dentistes, ou autres praticiens, en appuyant sur le premier bouton par un système de temporisation d'ouverture et de de fermeture de différentes portes, évitant ainsi les intrusions, on peut effectuer ce genre de travaux, je le vois régulièrement sur Paris, voyez avec un artisan travaillant dans le domaine des gâches électriques ou un bon électro-mécanicien. Cordialement.
28 mai 2010 à 18:44

16² c'est OK. Cordialement
28 mai 2010 à 08:51

Normalement, il faut tester un circuit frigorifique sous azote à 40 bars, sur un circuit split système pendant 1 heure minimum, surtout avec du R407C car c'est un gaz composé de 3 molécules différentes extrêmement volatiles.
Une micro fuite ou une seule molécule en moins et l'installation ne fonctionne plus.
C'est ce qui doit se passer, le gaz sert aussi à refroidir le compresseur.
Si il y a manque de gaz, celui-ci surchauffe et le klixon de sécurité compresseur fait son office.
Le problème est plus évident et c'est votre cas en chauffage, car on monte plus haut en HP.
Il y a un risque de détérioration et de casse rapide du compresseur, pièce maîtresse et la plus chère d'un système frigo. Tout stopper et faire une recherche de fuite sous azote avec détecteur électronique. Cordialement,
Une micro fuite ou une seule molécule en moins et l'installation ne fonctionne plus.
C'est ce qui doit se passer, le gaz sert aussi à refroidir le compresseur.
Si il y a manque de gaz, celui-ci surchauffe et le klixon de sécurité compresseur fait son office.
Le problème est plus évident et c'est votre cas en chauffage, car on monte plus haut en HP.
Il y a un risque de détérioration et de casse rapide du compresseur, pièce maîtresse et la plus chère d'un système frigo. Tout stopper et faire une recherche de fuite sous azote avec détecteur électronique. Cordialement,
28 mai 2010 à 08:32