Bonjour,
Déjà ce n'est pas un 14Kw que vous avez mais un 10Kw.
Par ailleurs par rapport à ce que vous décrivez je pencherai pour un problème de carte électronique de l'unité extérieure.
Mais difficile de diagnostiquer à distance.
Faites appel à un pro de votre secteur qui fera les contrôles nécessaires pour vous confirmer.
Cordialement.
07 décembre 2019 à 14:58
forum consulter ce sujet Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci de prendre une photo de la plaque signalétique et de répondre à la question posée en détail.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 décembre 2019 à 06:27
forum consulter ce sujet Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir,
La réponse du 05/12 n'a pas été bien lue, le précédent post parle du R32 et non du R22.
Le R32 est amené à équiper quasiment toutes les clim résidentielles dans la limite d'une charge maxi de 2,400Kg.
Cordialement.
05 décembre 2019 à 19:14
forum consulter ce sujet Longueur minimale de la liaison sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Déjà les références du groupe extérieur sont incomplètes, il manque la puissance. Ensuite quelles leds clignotent et combien de fois, quel message d'erreur sur module intérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 décembre 2019 à 19:07
forum consulter ce sujet Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Après enquête cela est dû au courant CPL des Linky.
Qui va même jusqu'à griller des cartes électroniques.
Cela fait dix neuf ans que je fais du dépannage et je n'avais jamais eu de problème comme j'ai décrit auparavant.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 décembre 2019 à 07:44
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur en panne après pose d'un compteur Linky sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si toutes les leds sont éteintes, cela veut dire que le thermostat de l'UI est coupé et appareil hors tension.
Donc vérifier bien les leds de l'UE.
Par ailleurs pour info je pense être à côté de chez vous vu votre code postal.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2019 à 11:15
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je ne crois pas du tout, moi aussi, à une coïncidence.
Perso je suis intervenu dernièrement sur un gainable Daikin de 12 ans. Problème de liaisons entre unité intérieure et extérieure.
J'ai débranché les connecteurs de la carte pour les contrôler et les ai rebranchés. La machine a redémarré sans problème.
J'ai cru qu'une broche était piquée de vert. Bref tout marchait bien.
Deux jours après rebelote. Je vais voir sur place, disjoncte et remet sous tension tout repart.
Le client me dit qu'il se souvient maintenant que son compteur vient d'être changé par un Linky.
Linky émet de plus des ondes qui peuvent déranger les électroniques qui sont un peu vieillissantes.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2019 à 11:01
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur en panne après pose d'un compteur Linky sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre méthode de calcul est bonne mais les coefficients sont les suivants :

0.40W°/CM3 (excellente isolation sans ponts thermiques)
0.75W°/CM3 Isolation RT2005 (logement 2007-2012)
0.80W°/CM3 Isolation RT2000 (logement 2001-2006)
0.95W°/CM3 logement 1990-2000
1.15W°/CM3 logement 1983-1989
1.40W°/CM3 logement 1974-1982
1.80W°/CM3 aucune isolation

Cordialement.
maclimatisation.com
25 novembre 2019 à 16:22
forum consulter ce sujet Poêle à bois et pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez un problème de tension d'alimentation du compresseur défectueuse.
Très probablement platine inverter HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 novembre 2019 à 14:36
forum consulter ce sujet Code erreur quadri split Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour,

Votre coefficient de déperdition pour une construction de 1983 est de 1,15 et non de 0,90.
Le coefficient 0,95, plus précisément sera pour les constructions entre 1990 et 2000.
Cela change vos besoins à savoir :
233x1,15x30= 8038,50W.

Vos consoles Daikin vont délivrer une puissance totale cumulée de 9kw par +7°C.
Mais attention compte-tenu de votre plan vous n'arriverez jamais à chauffer correctement votre maison pour la partie chambre même si vous mettez votre console dans le couloir.
Par ailleurs attention que votre ami possède bien l'attestation de capacité sinon vous n'aurez aucune garantie sur votre matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 novembre 2019 à 13:59
forum consulter ce sujet Poêle à bois et pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur vos unités intérieures vous avez deux voyants dont un rouge ou orange et un vert, dites-nous le comportement des DEUX voyants, allumés, éteint, clignotants.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 novembre 2019 à 13:30
forum consulter ce sujet Code erreur quadri split Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il s'agit du module wifi MAC-567IF-E, que vous trouverez sans problème sur le net.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 novembre 2019 à 07:12
forum consulter ce sujet Compatibilité climatiseur thermostat sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ces modèles sont connectables à des modules wifi qui vous permettront de programmer sur place ou même à distance ces appareils.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 novembre 2019 à 18:59
forum consulter ce sujet Compatibilité climatiseur thermostat sur le forum Climatisation

Bonjour,
D'après moi il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilateur de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 novembre 2019 à 18:55
forum consulter ce sujet Problème split Mitsubishi MSZ gc25va sur le forum Climatisation

Re,
Attention si la mise en service n'a pas été faite par un pro agréé, la garantie même pour un produit neuf risque fort de vous être refusée.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 novembre 2019 à 11:34
forum consulter ce sujet Erreur p5 bisplit Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le code P5 est dû à une surintensité de la tension continue dont les raisons peuvent être différentes à savoir :
• Défaut tension d’alimentation
• Erreur de câblage du compresseur
• vannes de service fermées (liquide et/ou gaz)
• problème détendeur ou détendeur endommagé (EEv)
• mauvais échange thermique
• Système surchargé.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 novembre 2019 à 09:23
forum consulter ce sujet Erreur p5 bisplit Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour,
De quand date la construction ?
Dans quelle région êtes-vous ?

Cordialement.
maclimatisation.com
16 novembre 2019 à 17:11
forum consulter ce sujet Distance entre unité intérieure et extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pour le 4MXM80N la longueur maxi par circuit est de 25ML avec un cumul total maxi de 70ML.
Attention le groupe est seulement préchargé pour 30ML.
Attention mise en service obligatoire par un pro agréé sinon aucune garantie.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 novembre 2019 à 15:22
forum consulter ce sujet Distance entre unité intérieure et extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il existe normalement l'interface Wifi MAC-567IF-E.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 novembre 2019 à 15:15
forum consulter ce sujet Programmation hebdomadaire split Mitsubishi MSZ GB50VA sur le forum Climatisation

Bonjour,
Gree est une marque chinoise d'entrée de gamme. Premièrement vous n'aurez aucune garantie si la mise en service n'est pas faites par un pro. Par ailleurs vous n'aurez jamais cinq ans de garantie sur la main d’œuvre mais uniquement sur les pièces.

Après pour le paramétrage on en revient à ma première phrase.
Bon courage.
maclimatisation.com
16 novembre 2019 à 06:06
forum consulter ce sujet Configuration Wifi Clim Gree sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avant de faire cela vous auriez du demander conseil.
En effet les diverses sondes sont sur l'appareil et celle qui donne la température de la pièce se situe sur l'appareil à gauche.

Vous allez ensuite avoir des problèmes de puissance de ventilation donc de puissance chaud ou froid.
Par ailleurs comme allez vous nettoyer les filtres et la batterie de l'unité intérieure ?
Dans votre cas vous auriez du opter pour un petit gainable SEZ-MD25VA.

Cordialement.

maclimatisation.com
15 novembre 2019 à 17:26
forum consulter ce sujet Sonde température unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Habitez-vous au Pôle Nord pour désirer une console qui va jusqu'à -20°C.
Par ailleurs, vous ne chaufferez jamais vos chambres dans cette configuration.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 novembre 2019 à 16:25
forum consulter ce sujet Dimensionnement climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je pense que c'est surdimensionné. En effet vous avez un appartement datant de 2000.
Si l'on prend les calculs standards cela nous donne :
Coef de déperdition pour les logements de 1990 à 2000 : 0,95W/M3
Votre pièce fait 38m² X 2,50M de hauteur soit 95M3
Pour avoir 20°C par -10°C extérieur on aura une différence de 30°C
Soit le besoin en chauffage :
95 X 0,95 X 30 soit 2707,50W soit 2kW 700

Je tiens à préciser qu'il vous a été proposé deux très bons modèles mais surdosés à mon goût.
En effet : La console Mitsubishi Electric vous donnera une puissance de 4,300kW jusqu'à -15°C.
Mais attention elle reste au R410A qui va disparaître à terme.
Pour Daikin le modèle proposé a une puissance nominale de 5 kW jusqu'à -15°C.
Si vous voulez une console orientez-vous alors chez Daikin avec le modèle FVXM35F au R32 qui fournira un peu plus de 3kW à -5°C.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 novembre 2019 à 19:33
forum consulter ce sujet Dimensionnement climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Faites le test pendant au moins 20 minutes avec l'ensemble des splits en demande, si vous avez toujours le même résultat, vous avez a priori un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 novembre 2019 à 19:32
forum consulter ce sujet Condamnation splits non utilisés sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un peu plus de précision, est-ce une fuite sur l'échangeur (gros radiateur) ou ailleurs.

Cordialement.

maclimatisation.com
12 novembre 2019 à 13:50
forum consulter ce sujet Fiabilité pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous avez soit un problème de masse sur le compresseur soit la carte inverter HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2019 à 17:29
forum consulter ce sujet Compresseur 4MXS80DVMVB clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

Déjà est-ce Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy Industrie ?
Par ailleurs quel est donc votre panne car tuyau de 20cm défectueux ???

Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2019 à 17:12
forum consulter ce sujet Fiabilité pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Faites un petit test, mesurer la température de soufflage chaud à fond.
Si elle est inférieure à 45°C vous avez probablement un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2019 à 17:10
forum consulter ce sujet Condamnation splits non utilisés sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Votre problème est classique manque de fluide.
Cordialement.
07 novembre 2019 à 19:21
forum consulter ce sujet Mon conditionner ne souffle que du froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avez-vous vérifié la propreté de vos filtres ? Cela peut venir de là.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2019 à 19:25
forum consulter ce sujet Panne avec code erreur sur clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sur une clim inverter cette dernière ne s'arrête pas de ventiler lorsque la température est atteinte mais elle stoppe sa production de chaud et maintient la température désirée.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2019 à 14:58
forum consulter ce sujet Non coupure clim réversible en chaud sur le forum Climatisation

Re.
Perso avec si peu d'isolation je mettrai plutôt un coef de 1.40W°/M3 (logement de 1983/1989).
Ceci étant à mettre en relation avec la température demandée et la température extérieure.
Par exemple vous demandez 21°C par une température extérieure de 0°C le calcul sera le suivant :
1.40 X 160 X( 21+O) Soit 4 704W
Si vous avez une température extérieure de -10°C
1.40 X 160 X (21 + 10) = 6 944W
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2019 à 19:33
forum consulter ce sujet Régulation pièce par pièce sans Airzone sur le forum Climatisation

Re,
Quelle est la dimension de votre grille de reprise ? Car trop petite risque de mauvais fonctionnement.
Pour info regardez les caractéristiques de votre machine.
Par ailleurs 14kW est très surdimensionné. Cela aura pour effet surconsommation et délai de vie raccourci du matériel.
Je vous conseillerai plutôt un monophasé et faire un équilibrage des phases.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2019 à 18:57
forum consulter ce sujet Régulation pièce par pièce sans Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour.
Marque Haier, bon courage pour les éventuels dépannage. Mais c'est vous qui choisissez.
Pour ce qui est de la régulation maison, dites-nous en plus. En effet suivant comme cela est fait, et comme vous le soulevez, si l'ensemble des volets sont fermés et que l'unité est en route, vous risquez une explosion des gaines dans le meilleur des cas ou une destruction de votre unité intérieure.
Donc merci de nous en dire plus.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2019 à 17:43
forum consulter ce sujet Régulation pièce par pièce sans Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans un premier temps disjoncter votre installation environ 20 secondes puis remettez sous tension.
Mettez toutes vos télécommandes dans le même mode.
Si vous avez à nouveau le code U4 c'est que probablement vous avez un problème avec une carte électronique.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2019 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème chaud froid clim Daikin 4MXS68E2V1B sur le forum Climatisation

Bonjour,
Erreur de communication entre le groupe extérieur et l'unité intérieure.
Carte électronique HS.
Bon courage.
maclimatisation.com
02 novembre 2019 à 09:09
forum consulter ce sujet Panne clim Kaysun code erreur E1 sur le forum Climatisation

Re,
Je rajouterai que la plupart des fuites de clims viennent, mis à part les erreurs de l'installateur, la plupart d'un fonctionnement peu fréquent ; ceci ayant pour incidence de rendre poreux le joint de valve Schrader.
Ce sont des valves comparables à celles que vous avez sur vos pneus.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2019 à 20:59
forum consulter ce sujet Combien d'année dure en moyenne une charge en Gaz sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Perso j'ai gardé un véhicule 5 ans 350000 Km aucun problème de clim, actuellement j'en ai un avec 200000 Km et jamais un problème. Bref pas plus de fuite sur auto que sur clim. biggrin
Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2019 à 20:56
forum consulter ce sujet Combien d'année dure en moyenne une charge en Gaz sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Ce problème se passe souvent lorsqu'il y a moins de 50cm de différence de hauteur entre le split et un meuble directement dessous.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème climatisation Daikin Perfera Mono split sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je suis étonné que le module soit installé à gauche alors qu'il est branché en haut à droite.
Bref le morceau que vous avez marqué est un angle qui est clipsé en haut à gauche et en dessous l'appareil. Si vous regardez bien vous verrez la découpe ainsi que l'endroit où il faut forcer pour l'enlever.
Attention il faut avoir le coup pour ne pas casser les petits morceaux qui clipsent l'angle.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2019 à 20:41
forum consulter ce sujet Accès unité interne MSZ-FH50 VE sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sauf erreur de ma part, la bobine de l’électrovanne se démonte en dévissant la fixation sur le dessus.
Ensuite vérifiez la tête du corps (la partie fixe) savoir si elle est piquée de rouille et le cas échéant la nettoyer et de même pour l'intérieur de la bobine. Si besoin de changer aller chez un grossiste comme GFF ou autres.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 octobre 2019 à 11:15
forum consulter ce sujet Bobine pour déshumidificateur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Généralement on estime qu'une différence entre la température de reprise et la température de soufflage, appelée aussi delta T, au delà de 20°C est bonne. Dans votre cas on est à 27,5°C donc très bon.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 octobre 2019 à 12:34
forum consulter ce sujet Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez deux programmation possibles :

1/ Page 10 de votre notice la minuterie marche/arrêt qui sera normalement a reprogrammer une fois cette dernière terminée.

2/ Page 11 de votre notice la minuterie hebdomadaire et celle ci vous permettra plusieurs programmation tout les jours. Attention de bien suivre pas à pas la façon de programmer et ce jusqu’au bout sinon rien ne sera pris en compte. En bas de page vous avez la procédure à suivre pour contrôler ce qui est programmé.

Si vous n'avez pas la notice je peux la mettre en pdf, mais là j'aurai besoin d'un coup de main de l'administrateur du site.biggrin

Bonne continuation.
14 octobre 2019 à 18:29
forum consulter ce sujet Programmation hebdomadaire climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
D'après votre code erreur vous avez un problème de communication unités internes à unité externe.

D'après vos essais vous avez effectivement un court-circuit soit sur le ventilateur soit sur la carte de régul.
Un conseil changer le moteur du ventilo ainsi que la carte.
Cordialement.
13 octobre 2019 à 13:57
forum consulter ce sujet Clim Sanyo R410A code erreur e04 sur le forum Climatisation

Bonjour,

je pense que vous êtes entré dans la programmation.
Pour voir si c'est la cas. Enlever les piles de vos télécommandes quelques instant puis remettez les et essayer de faire à nouveau votre demande en chaud.

Merci de nous tenir informé.

Maclimatisation.com
13 octobre 2019 à 13:52
forum consulter ce sujet Clim Samsung AQV07PSBN clignotte sur le forum Climatisation

Bonjour PL,
Le joint de la valve Schrader va se dessécher en cas d'une trop longue inutilisation. Je vois cela assez fréquemment sur les résidences secondaires. biggrin
Beaucoup de pro passe à côté de cela lors d'intervention en dépannage.
Cordialement.
06 octobre 2019 à 11:27
forum consulter ce sujet Faut-il faire fonctionner une clim en dehors des périodes d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pour info Haier est bien une marque chinoise qui a été créée en 1984 dans la ville de Qindao.
Par ailleurs même avec les liaisons ready clim l’intervention de pro est obligatoire, d'ailleurs fulmoon ou les GMS de bricolage vous vendent en même temps cette intervention.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 octobre 2019 à 21:16
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Airton sur le forum Climatisation

Re,
Daikin sur certains modèles c'est la catastrophe. En effet le bac condensat est moulé avec l'ensemble.
Donc si le modèle n'existe plus, dépose impérative comme vous le dites PL.
04 octobre 2019 à 18:11
forum consulter ce sujet Si le split est en panne sur le forum Climatisation

Bonjour PL.
Les tuyauteries sont quasiment toujours trop courtes pour passer un mur isolé.
Par ailleurs je dois changer prochainement une volute et je suis obligé de démonter le split afin de pouvoir travailler proprement sur la machine.
Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive.
04 octobre 2019 à 17:15
forum consulter ce sujet Si le split est en panne sur le forum Climatisation

Pour une fuite cela sera possible si la longueur de vos tuyaux sont assez longs et que vous n'êtes pas en étage.
04 octobre 2019 à 07:09
forum consulter ce sujet Si le split est en panne sur le forum Climatisation