Pannes Chauffage : Cumulus peut-il être optimisé
Invité

Bonjour à tous, je suis depuis peu propriétaire d'un logement (maison type F4) équipé que d'un ballon d'eau chaude 150 litres, 1800W Chaffoteau et Maury fonctionnant en heures creuses. Premier problème le SAV de la marque est incapable de me dire l'âge du cumulus, semblerait-il très vieux (> 15 ans). Mon problème, nous sommes un couple avec un enfant de 2 ans et ne pouvons pas dépasser 3 douches. Donc dur dur avec des invités, obligé de fonctionner en marche forcée. J'ai donc démonté et nettoyé le ballon et retiré près de 2 x 10 litres de calcaire. Suite à cela pas mieux au niveau quantité d'eau et température.
1- Trouvez-vous normal de ne pouvoir réaliser que 3 douches max (de 3 à 4 min) par jour.
2- Après avoir forcé la puissance de chauffe, la température ne semble pas évoluer en sortie de robinet (toujours 60-65°C), le thermostat serait-il en cause, les sondes...
Merci d'avance de vos réponses car cela limite notre confort. PS : Je trouve dommage de changer le ballon alors qu'il ne fuit pas et n'est pas en panne. Auriez-vous une astuce. Salutations
1- Trouvez-vous normal de ne pouvoir réaliser que 3 douches max (de 3 à 4 min) par jour.
2- Après avoir forcé la puissance de chauffe, la température ne semble pas évoluer en sortie de robinet (toujours 60-65°C), le thermostat serait-il en cause, les sondes...
Merci d'avance de vos réponses car cela limite notre confort. PS : Je trouve dommage de changer le ballon alors qu'il ne fuit pas et n'est pas en panne. Auriez-vous une astuce. Salutations
08 mars 2008 à 14:03
Conseils Forum 1
Invité

Cumulus peut-il être optimisé
Invité

Bonjour, très bien le nettoyage du cumulus, concernant la quantité d'eau il est évident que 150 litres c'est un peu juste, il faut environ 30 litres de moyenne pour une douche, mais il rentre autant d'eau froide que vous sortez d'eau chaude et bien entendu la réserve se refroidit, Denis.
09 mars 2008 à 22:07
Conseils Forum 2
Invité

Cumulus peut-il être optimisé
Invité

Merci Denis, en effet j'ai bien compris le système d'appel d'eau froide quand on demande de l'eau chaude. Mais d'après ce que vous dites je devrais pouvoir prendre environ 5 douches hors à la fin de la troisième l'eau froide arrive. Le brise jet semble en bon état. Quel élément pourrait limiter la montée en température du cumulus sachant que la puissance de chauffe et au maxi 5/5 (sur 3 au préalable) avec résistance testée et physiquement en très bon état. J'ai même tenté de légèrement retirer les 2 sondes du fourreau pour essayer de retarder leur déclenchement mais pas mieux. Encore et toujours 65°C maxi.
16 mars 2008 à 14:50
Conseils Forum 3
Invité

Cumulus peut-il être optimisé
Invité

Bonjour à tous et merci Denis pour votre réponse. Si on compte en effet environ 30 litres / douche je devrais pouvoir en réaliser 5 maxi, alors que la 3ème est difficile à finir. J'ai bien compris que l'appel d'eau chaude engendre une arrivée d'eau froide dans le cumulus. Toutefois il me semble que le brise jet est prévu pour limiter l'échange (mélange) trop rapide entre eau chaude et eau froide. De plus la température de sortie de mon eau ne bouge pas toujours 65°C malgré le fait que j'ai forcé le thermostat de position 3/5 à position 5/5. La sonde devrait déclencher plus tard et donc je devrais avoir une eau plus chaude (je sais pas trop recommandé pour le tartre) mais avec une eau en sortie à 85°C je devrais pouvoir prendre 4-5 douches. J'ai même tenté de décaler les sondes pour repousser leur déclenchement mais sans succès toujours 65°C. Merci d'avance de vos réponses. Salutations. Cédric.
17 mars 2008 à 02:26
Conseils Forum 4
Invité

Cumulus peut-il être optimisé
Invité

Attention : les consignes de sécurité sont de 55°c maxi au point de puisage. Si vous êtes en tarif heures creuses, regardez vos heures d'enclenchement. Demandez à EDF de vous mettre en tarif codage "E", les heures d'enclenchement sont : 2h30 / 6h30 - 15h / 17h - 20h30 / 22h30. Ce qui vous permettra d'une part de mieux profiter de vos heures creuses et d'avoir une mise en température mieux répartie pour le cumulus. G.B.
24 mars 2008 à 19:08
Conseils Forum 5
Invité

Cumulus peut-il être optimisé
Invité

Merci G.B pour l'info, effectivement avant j'étais en tarif unique donc pas de problème mais depuis mon passage heure creuse (23h30-7h30) je ne peux plus profiter d'une chauffe régulière dans la journée. D'après EDF, je ne peux moduler les plages horaires cela dépend maintenant de la localité. Je connaissais les horaires (minuit -6h / 12h30-14h30) mais semble-t-il plus proposé par EDF. Donc ne pouvant changer cela quelqu'un pourrait-il répondre aux questions ci-dessus. Merci d'avance et salutations. Cédric
Conseils Forum 6
Invité

Cumulus peut-il être optimisé
Invité

Bonjour,
Pour les cumulus allez voir le fournisseur de la marque et demandez-lui conseil en prenant des notes, vous gagnerez du temps et de l'argent. JJR.
Pour les cumulus allez voir le fournisseur de la marque et demandez-lui conseil en prenant des notes, vous gagnerez du temps et de l'argent. JJR.
Conseils Forum 7
Invité

Cumulus peut-il être optimisé
Invité

Bonjour,
j'ai connu aussi ce problème de douche en... pire ! pour finir je n'avais même plus une goutte d'eau chaude le matin ! EDF ne trouvait rien d'anormal (ils ont même changé une pièce dans le coffret), l'électricien non plus qui a de son côté changé un contacteur ou déclencheur (je ne suis pas spécialiste) heures creuses !
Le plombier a changé 2 fois (oui vous lisez bien 2 fois) le ballon d'eau chaude... tout ceci a duré 2 mois et demi ! Finalement nous avons eu l'idée de fermer le robinet eau chaude à la sortie du ballon le soir et ô miracle, le matin l'eau chaude coulait à flots !
Nous en avons donc déduit que le tuyau d'eau chaude qui "partait" dans le sol, fuyait ! Et pourtant nous n'avons jamais vu aucun signe de fuite, l'eau devant s'infiltrer dans la dalle béton sous la maison donc !
Nous avons donc remplacé ce tuyau par un autre tuyau mais apparent cette fois (heureusement tout ceci se trouve dans le garage !) et maintenant c'est un vrai bonheur !
Bien sûr personne n'avait jamais vu cela auparavant ! En règle générale une fuite se voit toujours !
En espérant que ce témoignage puisse aider quelqu'un ?
j'ai connu aussi ce problème de douche en... pire ! pour finir je n'avais même plus une goutte d'eau chaude le matin ! EDF ne trouvait rien d'anormal (ils ont même changé une pièce dans le coffret), l'électricien non plus qui a de son côté changé un contacteur ou déclencheur (je ne suis pas spécialiste) heures creuses !
Le plombier a changé 2 fois (oui vous lisez bien 2 fois) le ballon d'eau chaude... tout ceci a duré 2 mois et demi ! Finalement nous avons eu l'idée de fermer le robinet eau chaude à la sortie du ballon le soir et ô miracle, le matin l'eau chaude coulait à flots !
Nous en avons donc déduit que le tuyau d'eau chaude qui "partait" dans le sol, fuyait ! Et pourtant nous n'avons jamais vu aucun signe de fuite, l'eau devant s'infiltrer dans la dalle béton sous la maison donc !
Nous avons donc remplacé ce tuyau par un autre tuyau mais apparent cette fois (heureusement tout ceci se trouve dans le garage !) et maintenant c'est un vrai bonheur !
Bien sûr personne n'avait jamais vu cela auparavant ! En règle générale une fuite se voit toujours !
En espérant que ce témoignage puisse aider quelqu'un ?
10 mars 2009 à 01:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Comment brancher cumulus électrique pour avoir du chauffage
- N°11447 : Bonjour, j'avais une chaudière au fioul, maintenant j'ai installé un cumulus électrique, j'ai l'eau chaude mais je voudrais savoir comment le brancher pour avoir du chauffage ? Merci.
- 2. Fuite du groupe de sécurité du cumulus
- N°3487 : Bonjour à tous. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon cumulus, après avoir changé deux fois le groupe, il coule toujours en filet continu. J'ai posé un réducteur, il coule toujours. J'ai donc changé le cumulus et...
- 3. Cumulus horizontal fixation plafond bétonné
- N°2979 : Bonjour, pour notre futur appartement acheté sur plan, nous envisageons quelques modifications. Pour l'essentiel, nous souhaitons déplacer le cumulus vertical de 250 l, qui figure sur le plan dans le placard de l'entrée et...
- 4. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 5. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 6. Compléter installation de chauffage en ajoutant un cumulus
- N°23672 : Bonsoir à toutes et à tous, Mon projet est de compléter mon installation de chauffage en ajoutant un cumulus. J'aimerais connaître vos avis, vos critiques ou améliorations et faisabilité sur le projet suivant : Principe...
- 7. Détartrer cumulus à gaz
- N°492 : Bonjour, sur de nombreux sites que j'ai consulté, j'y retrouve la méthode pour détartrer un ballon eau chaude électrique, cependant aucune astuce pour les cumulus à gaz indépendants. En effet, j'ai une chaudière sur pied à...
- 8. Consommation électrique cumulus eau 100 litres
- N°20536 : Bonjour. Je tiens à vous préciser je suis nul en chauffage etc. Juste je voulais savoir, je viens de louer un appartement avec ce cumulus pour l'eau chaude, j'ai lu la référence sur l'étiquette...
- 9. Branchement cumulus insert
- N°3163 : Bonjour, je viens d'acheter une maison dans laquelle est installée un insert qui sert pour chauffer les radiateurs, avec en relais une chaudière au fuel. Le cumulus actuel est électrique. Y a-t-il un moyen de faire des...
- 10. Cumulus Sauter 2001 ne fournit plus d'eau chaude
- N°14828 : Bonjour à tous, Vraiment je suis énervée c'est le week-end et mon cumulus d'eau chaude est tombé en panne : le ballon cumulus est de la marque Sauter 2001. J'ai vérifié le fusible est correct. J'ai mis sur forcé au...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite