FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème feu d'insert Supra 148C gainage inox

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


14062

Questions FAQ chauffage : Problème feu d'insert Supra 148C gainage inox


Invité
invité
Cela fait à peu près 4 mois que j'ai un insert Supra 148C avec un gainage 180 inox et j'ai eu le feu 2 fois et je me demande pourquoi.
06 avril 2010 à 21:35
Conseil Dépannage 1 Chauffage

Problème feu d'insert Supra 148C gainage inox


Invité
invité
Bonjour, si il y a eu feu ça veut dire qu'il y a eu une accumulation de bistre anormale dans votre conduit donc production anormale de condensats.
Les causes sont nombreuses : conduit passant dans des zones trop froides, utilisation constante au ralenti de l'insert, bois pas sec dévoiements anormaux etc.
Je ne sais pas si votre appareil a été installé par un pro mais faites vérifier votre installation rapidement par une entreprise qualifiée, 2 feux en 4 mois c'est totalement anormal.
07 avril 2010 à 10:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
  • 2. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
  • 3. Insert dégage odeur de métal chaud
    N°2185 : Bonjour, J'ai installé un insert il y a deux ans dans une maison neuve (construction de A à Z installation tubage hotte) et je ne peux l'utiliser au maximum de ses capacités. Dès que je le charge en bois et qu'il y a des...
  • 4. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 5. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 6. Insert Supra fumée sort
    N°1986 : J'ai un insert Supra âgé d'un an et dès que j'ouvre la porte vitrée pour mettre du bois de la fumée sort. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 7. Départ de feu sortie de insert
    N°364 : Bonjour à tous ! Question très importante, nous avons une cheminée tubée avec insert, ramonée 2 fois par hiver. Récemment, nous avons eu un départ de feu, à la sortie de l'insert sur 60cm environ. Nous avons fait venir les...
  • 8. Remplacer un insert traditionnel par insert Supra Turbo
    N°8873 : Bonjour, je viens d'acheter une maison avec un insert de 30 ans (tubage traditionnel en inox), et je souhaite installer un insert Supra Turbo (sans tubage). Comment dois-je procéder ? Merci.
  • 9. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
    N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
  • 10. Insert cheminée mauvaises odeurs dans la maison
    N°1211 : J'ai un insert SUPRA avec récupération de chaleur par des gaines qui partent de l'insert vers les chambres, sans ventilation sur la récupération de chaleur. Il se trouve que j'ai souvent des odeurs de brûlé dans les chambres,...
>>> Résultats suivants pour : Problème feu d'insert Supra 148C gainage inox >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
thermometre radiateurbruleur granule de boisbruleur granule de bois transformation chaudinettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastuces



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite