Problème cheminée tubage insert conseil ou et réalisation
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
11705
Problème Chauffage : Problème cheminée tubage insert conseil ou et réalisation
Invité

Bonsoir,
Je dispose d'une grande cheminée (1m10 de large) avec des boisseaux de 20*40 cm.
Lors de feu dans la cheminée, il y a des émanations de fumées à l'étage supérieur, sorties par les contre cloisons...
J'ai donc pris contact avec divers professionnels mais leurs réponses divergent et je ne m'en sors pas...
1) Il y en a qui veulent tuber en 180 mn,
2) D'autre, dont Poujoulat affirme que le tubage en 180 est risqué car la cheminée est grande, le tubage ovale impossible car le conduit est dévoyé,
3) Essai fumigène pour voir la fuite mais 500 sans être sûr de pouvoir réparer,
4) Chemisage mais coût de 3000 ,
5) Impossible de laisser la cheminée ouverte, pose d'un insert avec tubage en 180, sortie de fumée de l'insert en 250 ! Pas de problème selon un pro,
6) Dépose des 2 mitrons qui empêcheraient la sortie correcte des fumées et le bistre à force colmaterait la fuite dans le boisseau...
Qui a raison ?
Voilà, je vous ai fait le tour des diverses réponses que j'ai pu avoir.
Deux ans que je galère pour réparer cette cheminée et entre les réponses divergentes et les cheministes qui ne donnent pas suite.
S'il y a ici une personne sérieuse qui pouvait m'aider dans la réparation de cette cheminée, conseils, adresse de professionnels, ou mieux réalisation, rémunérée sans voir trop de dollars dans mes yeux, je suis preneur...
Par avance merci pour votre aide, car je vais péter un plomb d'ici peu...
Cordialement.
Je dispose d'une grande cheminée (1m10 de large) avec des boisseaux de 20*40 cm.
Lors de feu dans la cheminée, il y a des émanations de fumées à l'étage supérieur, sorties par les contre cloisons...
J'ai donc pris contact avec divers professionnels mais leurs réponses divergent et je ne m'en sors pas...
1) Il y en a qui veulent tuber en 180 mn,
2) D'autre, dont Poujoulat affirme que le tubage en 180 est risqué car la cheminée est grande, le tubage ovale impossible car le conduit est dévoyé,
3) Essai fumigène pour voir la fuite mais 500 sans être sûr de pouvoir réparer,
4) Chemisage mais coût de 3000 ,
5) Impossible de laisser la cheminée ouverte, pose d'un insert avec tubage en 180, sortie de fumée de l'insert en 250 ! Pas de problème selon un pro,
6) Dépose des 2 mitrons qui empêcheraient la sortie correcte des fumées et le bistre à force colmaterait la fuite dans le boisseau...
Qui a raison ?
Voilà, je vous ai fait le tour des diverses réponses que j'ai pu avoir.
Deux ans que je galère pour réparer cette cheminée et entre les réponses divergentes et les cheministes qui ne donnent pas suite.
S'il y a ici une personne sérieuse qui pouvait m'aider dans la réparation de cette cheminée, conseils, adresse de professionnels, ou mieux réalisation, rémunérée sans voir trop de dollars dans mes yeux, je suis preneur...
Par avance merci pour votre aide, car je vais péter un plomb d'ici peu...
Cordialement.
25 novembre 2009 à 22:01
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème cheminée tubage insert conseil ou et réalisation
Invité

Bonjour
Vu ce que vous dites, la meilleure solution serait la 5 à la nuance près, que vous ne pouvez pas tuber avec une section inférieure à celle de la sortie de l'insert.
A mon sens, choisissez un insert avec une sortie en 180 et tubez la cheminée en 180, le problème sera réglé et tout fonctionnera correctement.
Quant aux autres solutions, laissez tomber, surtout la 6 : le bistre est justement ce qui prend feu dans un conduit alors attendre que le bistre colmate le conduit est vraiment une solution insensée, le professionnel qui vous a conseillé ça est vraiment un clown.
Cordialement.
Vu ce que vous dites, la meilleure solution serait la 5 à la nuance près, que vous ne pouvez pas tuber avec une section inférieure à celle de la sortie de l'insert.
A mon sens, choisissez un insert avec une sortie en 180 et tubez la cheminée en 180, le problème sera réglé et tout fonctionnera correctement.
Quant aux autres solutions, laissez tomber, surtout la 6 : le bistre est justement ce qui prend feu dans un conduit alors attendre que le bistre colmate le conduit est vraiment une solution insensée, le professionnel qui vous a conseillé ça est vraiment un clown.
Cordialement.
26 novembre 2009 à 12:12
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème cheminée tubage insert conseil ou et réalisation
Invité

Bonjour, si votre conduit est fuyard vous devez dans un premier temps le remettre en conformité et ensuite le tuber suivant son utilisation.
G. B.
G. B.
27 novembre 2009 à 01:31
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Problème cheminée tubage insert conseil ou et réalisation
Invité

Merci pour vos conseils.
Néanmoins que voulez-vous dire par une remise en conformité ?
Doit-on le chemiser pour le retuber après ? Peut-on réparer un boisseau fendu ou HS ?
Merci.
Néanmoins que voulez-vous dire par une remise en conformité ?
Doit-on le chemiser pour le retuber après ? Peut-on réparer un boisseau fendu ou HS ?
Merci.
27 novembre 2009 à 13:56