Invité

Bonsoir,
Je dispose d'une grande cheminée (1m10 de large) avec des boisseaux de 20*40 cm.
Lors de feu dans la cheminée, il y a des émanations de fumées à l'étage supérieur, sorties par les contre cloisons...
J'ai donc pris contact avec divers professionnels mais leurs réponses divergent et je ne m'en sors pas...
1) Il y en a qui veulent tuber en 180 mn,
2) D'autre, dont Poujoulat affirme que le tubage en 180 est risqué car la cheminée est grande, le tubage ovale impossible car le conduit est dévoyé,
3) Essai fumigène pour voir la fuite mais 500 sans être sûr de pouvoir réparer,
4) Chemisage mais coût de 3000 ,
5) Impossible de laisser la cheminée ouverte, pose d'un insert avec tubage en 180, sortie de fumée de l'insert en 250 ! Pas de problème selon un pro,
6) Dépose des 2 mitrons qui empêcheraient la sortie correcte des fumées et le bistre à force colmaterait la fuite dans le boisseau...
Qui a raison ?
Voilà, je vous ai fait le tour des diverses réponses que j'ai pu avoir.
Deux ans que je galère pour réparer cette cheminée et entre les réponses divergentes et les cheministes qui ne donnent pas suite.
S'il y a ici une personne sérieuse qui pouvait m'aider dans la réparation de cette cheminée, conseils, adresse de professionnels, ou mieux réalisation, rémunérée sans voir trop de dollars dans mes yeux, je suis preneur...
Par avance merci pour votre aide, car je vais péter un plomb d'ici peu...
Cordialement.
Je dispose d'une grande cheminée (1m10 de large) avec des boisseaux de 20*40 cm.
Lors de feu dans la cheminée, il y a des émanations de fumées à l'étage supérieur, sorties par les contre cloisons...
J'ai donc pris contact avec divers professionnels mais leurs réponses divergent et je ne m'en sors pas...
1) Il y en a qui veulent tuber en 180 mn,
2) D'autre, dont Poujoulat affirme que le tubage en 180 est risqué car la cheminée est grande, le tubage ovale impossible car le conduit est dévoyé,
3) Essai fumigène pour voir la fuite mais 500 sans être sûr de pouvoir réparer,
4) Chemisage mais coût de 3000 ,
5) Impossible de laisser la cheminée ouverte, pose d'un insert avec tubage en 180, sortie de fumée de l'insert en 250 ! Pas de problème selon un pro,
6) Dépose des 2 mitrons qui empêcheraient la sortie correcte des fumées et le bistre à force colmaterait la fuite dans le boisseau...
Qui a raison ?
Voilà, je vous ai fait le tour des diverses réponses que j'ai pu avoir.
Deux ans que je galère pour réparer cette cheminée et entre les réponses divergentes et les cheministes qui ne donnent pas suite.
S'il y a ici une personne sérieuse qui pouvait m'aider dans la réparation de cette cheminée, conseils, adresse de professionnels, ou mieux réalisation, rémunérée sans voir trop de dollars dans mes yeux, je suis preneur...
Par avance merci pour votre aide, car je vais péter un plomb d'ici peu...
Cordialement.
25 novembre 2009 à 22:01
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème cheminée tubage insert conseil ou et réalisation
Invité

Bonjour
Vu ce que vous dites, la meilleure solution serait la 5 à la nuance près, que vous ne pouvez pas tuber avec une section inférieure à celle de la sortie de l'insert.
A mon sens, choisissez un insert avec une sortie en 180 et tubez la cheminée en 180, le problème sera réglé et tout fonctionnera correctement.
Quant aux autres solutions, laissez tomber, surtout la 6 : le bistre est justement ce qui prend feu dans un conduit alors attendre que le bistre colmate le conduit est vraiment une solution insensée, le professionnel qui vous a conseillé ça est vraiment un clown.
Cordialement.
Vu ce que vous dites, la meilleure solution serait la 5 à la nuance près, que vous ne pouvez pas tuber avec une section inférieure à celle de la sortie de l'insert.
A mon sens, choisissez un insert avec une sortie en 180 et tubez la cheminée en 180, le problème sera réglé et tout fonctionnera correctement.
Quant aux autres solutions, laissez tomber, surtout la 6 : le bistre est justement ce qui prend feu dans un conduit alors attendre que le bistre colmate le conduit est vraiment une solution insensée, le professionnel qui vous a conseillé ça est vraiment un clown.
Cordialement.
26 novembre 2009 à 12:12
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème cheminée tubage insert conseil ou et réalisation
Invité

Bonjour, si votre conduit est fuyard vous devez dans un premier temps le remettre en conformité et ensuite le tuber suivant son utilisation.
G. B.
G. B.
27 novembre 2009 à 01:31
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Problème cheminée tubage insert conseil ou et réalisation
Invité

Merci pour vos conseils.
Néanmoins que voulez-vous dire par une remise en conformité ?
Doit-on le chemiser pour le retuber après ? Peut-on réparer un boisseau fendu ou HS ?
Merci.
Néanmoins que voulez-vous dire par une remise en conformité ?
Doit-on le chemiser pour le retuber après ? Peut-on réparer un boisseau fendu ou HS ?
Merci.
27 novembre 2009 à 13:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 2. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 3. Tubage cheminée existe-t-il des réducteurs 180 -> 80
- N°203 : J'ai le tubage de ma cheminée qui est en 180mm et je voudrais y raccorder un poële à bois qui a une sortie de 80mm. Est-ce faisable ? Existe-t-il des réducteurs 180 mm -> 80 mm ? Merci.
- 4. Problème mauvaise odeur cheminée
- N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
- 5. Isolation insert cheminée
- N°19 : Isolation d'un insert de cheminée : mon neveu vient de monter une cheminée avec insert et il veut savoir si le fait de mettre de la laine de roche tout autour de l'insert est recommandé car il trouve celà bizarre ?
- 6. Informations insert sans tubage
- N°2239 : Bonjour, j'ai quelques questions sur la signification de : sans tubage. J'ai une cheminée classique ouverte avec des boisseaux en terre cuite (en brique). La première fois que j'ai vu le vendeur, j'avais compris qu'il suffisait...
- 7. Adapter circulateur d'eau pour insert
- N°83 : Bonjour. Peut-on adapter un circulateur d'eau sur un insert pour récupérer la chaleur de celui-ci, pour chauffer toute la maison à l'aide de radiateurs ? Merci.
- 8. Pièces tubage cheminée
- N°4722 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à bois INVICTA de 14 KW "chamane", sachant que le poêle sera au 1er étage diamètre sortie 180 mm, le trou qui rejoint le conduit est à 1m50 de la sortie du poêle, le conduit...
- 9. Eliminer bistre sur cheminée à l'ancienne
- N°3334 : Ma cheminée à l'ancienne de 1m de large est recouverte de 5 cm d'épaisseur de bistre. Comment l'éliminer ? Elle continue à évacuer quotidiennement les fumées de bois depuis plus de 100 ans. Elle n'a jamais fait l'objet de...
- 10. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite