Bonjour.
Mon chauffage de marque Delonghi s'allume correctement, sauf lorsque le brûleur redémarre, j'entends un bruit comme une explosion.
Merci pour votre disponibilité.
Mon chauffage de marque Delonghi s'allume correctement, sauf lorsque le brûleur redémarre, j'entends un bruit comme une explosion.
Merci pour votre disponibilité.
10 février 2018 à 19:38
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chauffage Delonghi à gaz de ville
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur :
- Marque, modèle, type, numéro de série, année de votre appareil ?
- Type d'installation de votre chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Date du dernier entretien annuel obligatoire ?
- Sur quel type de gaz votre appareil est-il raccordé (G20, G25, G31...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur :
- Marque, modèle, type, numéro de série, année de votre appareil ?
- Type d'installation de votre chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Date du dernier entretien annuel obligatoire ?
- Sur quel type de gaz votre appareil est-il raccordé (G20, G25, G31...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 février 2018 à 12:08
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chauffage Delonghi à gaz de ville
Bonjour.
Je vous transmets les précisions demandées.
Marque Délonghi de fabrication italienne, modèle G 93 T EX:1, puissance thermique N.10000w (8600Kcal/h
Numéro de série 6251401116, c'est un radiateur, du gaz naturel (G20), entretenu septembre 2017.
Cordialement.
Je vous transmets les précisions demandées.
Marque Délonghi de fabrication italienne, modèle G 93 T EX:1, puissance thermique N.10000w (8600Kcal/h
Numéro de série 6251401116, c'est un radiateur, du gaz naturel (G20), entretenu septembre 2017.
Cordialement.
13 février 2018 à 13:07
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chauffage Delonghi à gaz de ville
Bonsoir,
Votre appareil est une version ventouse ou une version cheminée ?
Votre local est-il bien ventilé ?
Ce problème existait-il avant d'entretien ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre appareil est une version ventouse ou une version cheminée ?
Votre local est-il bien ventilé ?
Ce problème existait-il avant d'entretien ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 février 2018 à 18:38
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chauffage Delonghi à gaz de ville
Bonsoir.
C'est un appareil à cheminée, ce problème n'existait pas avant l'entretien.
Cordialement.
C'est un appareil à cheminée, ce problème n'existait pas avant l'entretien.
Cordialement.
13 février 2018 à 19:48
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chauffage Delonghi à gaz de ville
Bonsoir.
Le local est bien ventilé.
Le local est bien ventilé.
13 février 2018 à 19:52
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chauffage au gaz de ville DELONGHI
- N°5187 : Salut à tous, Mon chauffage Delonghi au gaz de ville s'éteint entièrement tout seul même la veilleuse, comme s'il y avait de l'air qui sort avec la flamme de la veilleuse. Je le rallume et au bout de 4 - 5 minutes plus...
- 2. Problème allumage chauffage à gaz de ville Delonghi
- N°8844 : Bonsoir. Après avoir éteint mon chauffage à gaz de ville Delonghi, j'ai voulu le rallumer mais son résultat, la veilleuse ne se rallume pas, pourquoi ? Merci d'avance.
- 3. Problème chauffage à gaz de ville Delonghi
- N°17124 : Bonsoir tout le monde, J'ai mon chauffage à gaz Delonghi qui s'éteint brusquement et tout de même après une ou deux minutes d'allumage. En plus la veilleuse s'éteint aussi en même temps avec le brûleur, y a-t-il...
- 4. Problème chauffage gaz de ville modèle Delonghi
- N°16450 : Bonjour, J'ai un chauffage (gaz de ville) modèle Delonghi, j'ai un problème au niveau de la température, quand j'allume le chauffage du 0 au niveau 3 il reste seulement la veilleuse et le chauffage ne démarre pas jusque...
- 5. Problème avec chauffage gaz de ville Delonghi
- N°19146 : Bonjour. J'ai un grand souci avec mon chauffage neuf gaz de ville "Delonghi", il s'allume normalement mais au bout de 5 à 6 minutes il s’éteint (y compris la veilleuse) de façon brusque après un bruit. J'ai changé le...
- 6. Problème odeur de gaz chauffage Delonghi
- N°19052 : Bonjour. J'ai un souci avec mon chauffage Delonghi, on sent l'odeur du gaz de que le chauffage se met en veille, mais une fois déclenché et se met en marche l'odeur de gaz disparait, mais en veille avec la mèche y'a...
- 7. Problème chaudière gaz de ville
- N°1286 : Depuis plusieurs jours, la production d'eau chaude a diminué, puis la chaudière se met en sécurité quelques secondes après son allumage, la flamme est jaune, puis rapidement la chaudière s'éteint. C'est une chaudière à...
- 8. Dysfonctionnement de chauffage à gaz de ville
- N°4188 : J'ai un chauffage de marque Delonghi à gaz de ville équipé d'un thermostat. Normalement, si la température atteint la valeur souhaitée le chauffage s'éteint et ne reste que la veilleuse et redémarre une fois la température...
- 9. Avis chauffage au gaz de ville Delonghi
- N°19726 : Bonjour, Je souhaite avoir votre avis sur le chauffage au gaz de ville Delonghi. De plus veuillez m'informer si une largeur de 80mm (voir photo) ça suffit pour l'installation ou non. De plus l'émission de chaleur c'est en...
- 10. Chauffage à gaz de ville Zass turbo veilleuse s'éteint
- N°19267 : Bonjour. Voilà ma question concerne mon chauffage à gaz de ville de marque Zass turbo. La veilleuse de ce dernier est instable et à chaque fois que je le mets en veilleuse et quand il y a du vent cette dernière (veilleuse...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite