Bonsoir à la communauté.
Je fais appel à vous car je lis de tout sur les forum et suis un peu perdu.
On doit m'installer un poêle à bois Thermatec TT80S dans les prochaines semaines et je me pose la question sur le mur derrière le pole qui est constitué d'un BA13 + Placo collé au MAP car mur extérieur.
Mes questions :
Question 1 : -est-ce que je suis obligé de changé l'isolation derrière le poêle avec un placofeu + laine de roche si la distance entre le tuyau et mon mur est de 20 cm sinon quelle est la distance minimale ?
Question 2 : je pense faire une protection en carrelage faïence sur toute la hauteur du mur.
Est-ce que ça me permet de conserver mon isolation actuelle ?
Question 3 : Est-ce que la faïence permet de rapprocher le poêle du mur et si oui à quelle distance ?
Pour votre information le fabricant donne comme consigne d'installation :
- Distance mini entre l'arrière du poêle et mur inflammable = 75 mm
- Distance mini entre côté du poêle et mur inflammable = l'arrière de 300 mm
Merci à vous tous pour votre aide et vos conseils.
Marco
Je fais appel à vous car je lis de tout sur les forum et suis un peu perdu.
On doit m'installer un poêle à bois Thermatec TT80S dans les prochaines semaines et je me pose la question sur le mur derrière le pole qui est constitué d'un BA13 + Placo collé au MAP car mur extérieur.
Mes questions :
Question 1 : -est-ce que je suis obligé de changé l'isolation derrière le poêle avec un placofeu + laine de roche si la distance entre le tuyau et mon mur est de 20 cm sinon quelle est la distance minimale ?
Question 2 : je pense faire une protection en carrelage faïence sur toute la hauteur du mur.
Est-ce que ça me permet de conserver mon isolation actuelle ?
Question 3 : Est-ce que la faïence permet de rapprocher le poêle du mur et si oui à quelle distance ?
Pour votre information le fabricant donne comme consigne d'installation :
- Distance mini entre l'arrière du poêle et mur inflammable = 75 mm
- Distance mini entre côté du poêle et mur inflammable = l'arrière de 300 mm
Merci à vous tous pour votre aide et vos conseils.
Marco
08 novembre 2022 à 19:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Pose d'un poêle à bois devant mur en placo BA13 + polystyrène
Bonjour.
Si votre BA13 est doublé de polystyrène ou de polyuréthane, que cette plaque est collée avec du MAP il faut respecter les côtes concernant un mur inflammable.
Si vous ne pouvez pas respecter les 300 mm, minimum, à l'arrière il vous faudra remplacer l'isolation + le BA13. La solution de recouvrir le mur de faïence ne remplacera pas cette obligation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre BA13 est doublé de polystyrène ou de polyuréthane, que cette plaque est collée avec du MAP il faut respecter les côtes concernant un mur inflammable.
Si vous ne pouvez pas respecter les 300 mm, minimum, à l'arrière il vous faudra remplacer l'isolation + le BA13. La solution de recouvrir le mur de faïence ne remplacera pas cette obligation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 novembre 2022 à 11:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Pose d'un poêle à bois devant mur en placo BA13 + polystyrène
Bonjour Mario.
Merci pour votre réponse.
Il y avait une coquille sur mon lzil, la distance à l'arrière dans la notice d'installation est de 75mm et de 300mm sur les côtés.
Je pense que mon problème est plus par rapport à la distance que je dois respecter vis à vis du tuyau sui sera un simple paroi en 150mm.
Est-ce obligatoirement 3×150mm , quelle est la distance minimale avec la faïence ?
Est-ce que je peux avoir 300mm entre tuyau et faïence ?
Merci encore.
Marc
Merci pour votre réponse.
Il y avait une coquille sur mon lzil, la distance à l'arrière dans la notice d'installation est de 75mm et de 300mm sur les côtés.
Je pense que mon problème est plus par rapport à la distance que je dois respecter vis à vis du tuyau sui sera un simple paroi en 150mm.
Est-ce obligatoirement 3×150mm , quelle est la distance minimale avec la faïence ?
Est-ce que je peux avoir 300mm entre tuyau et faïence ?
Merci encore.
Marc
09 novembre 2022 à 15:23