Pose d'un poêle à bois devant mur en placo BA13 + polystyrène
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22546
Question Forum Chauffage : Pose d'un poêle à bois devant mur en placo BA13 + polystyrène
Bonsoir à la communauté.
Je fais appel à vous car je lis de tout sur les forum et suis un peu perdu.
On doit m'installer un poêle à bois Thermatec TT80S dans les prochaines semaines et je me pose la question sur le mur derrière le pole qui est constitué d'un BA13 + Placo collé au MAP car mur extérieur.
Mes questions :
Question 1 : -est-ce que je suis obligé de changé l'isolation derrière le poêle avec un placofeu + laine de roche si la distance entre le tuyau et mon mur est de 20 cm sinon quelle est la distance minimale ?
Question 2 : je pense faire une protection en carrelage faïence sur toute la hauteur du mur.
Est-ce que ça me permet de conserver mon isolation actuelle ?
Question 3 : Est-ce que la faïence permet de rapprocher le poêle du mur et si oui à quelle distance ?
Pour votre information le fabricant donne comme consigne d'installation :
- Distance mini entre l'arrière du poêle et mur inflammable = 75 mm
- Distance mini entre côté du poêle et mur inflammable = l'arrière de 300 mm
Merci à vous tous pour votre aide et vos conseils.
Marco
Je fais appel à vous car je lis de tout sur les forum et suis un peu perdu.
On doit m'installer un poêle à bois Thermatec TT80S dans les prochaines semaines et je me pose la question sur le mur derrière le pole qui est constitué d'un BA13 + Placo collé au MAP car mur extérieur.
Mes questions :
Question 1 : -est-ce que je suis obligé de changé l'isolation derrière le poêle avec un placofeu + laine de roche si la distance entre le tuyau et mon mur est de 20 cm sinon quelle est la distance minimale ?
Question 2 : je pense faire une protection en carrelage faïence sur toute la hauteur du mur.
Est-ce que ça me permet de conserver mon isolation actuelle ?
Question 3 : Est-ce que la faïence permet de rapprocher le poêle du mur et si oui à quelle distance ?
Pour votre information le fabricant donne comme consigne d'installation :
- Distance mini entre l'arrière du poêle et mur inflammable = 75 mm
- Distance mini entre côté du poêle et mur inflammable = l'arrière de 300 mm
Merci à vous tous pour votre aide et vos conseils.
Marco
08 novembre 2022 à 19:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Pose d'un poêle à bois devant mur en placo BA13 + polystyrène
Bonjour.
Si votre BA13 est doublé de polystyrène ou de polyuréthane, que cette plaque est collée avec du MAP il faut respecter les côtes concernant un mur inflammable.
Si vous ne pouvez pas respecter les 300 mm, minimum, à l'arrière il vous faudra remplacer l'isolation + le BA13. La solution de recouvrir le mur de faïence ne remplacera pas cette obligation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre BA13 est doublé de polystyrène ou de polyuréthane, que cette plaque est collée avec du MAP il faut respecter les côtes concernant un mur inflammable.
Si vous ne pouvez pas respecter les 300 mm, minimum, à l'arrière il vous faudra remplacer l'isolation + le BA13. La solution de recouvrir le mur de faïence ne remplacera pas cette obligation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 novembre 2022 à 11:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Pose d'un poêle à bois devant mur en placo BA13 + polystyrène
Bonjour Mario.
Merci pour votre réponse.
Il y avait une coquille sur mon lzil, la distance à l'arrière dans la notice d'installation est de 75mm et de 300mm sur les côtés.
Je pense que mon problème est plus par rapport à la distance que je dois respecter vis à vis du tuyau sui sera un simple paroi en 150mm.
Est-ce obligatoirement 3×150mm , quelle est la distance minimale avec la faïence ?
Est-ce que je peux avoir 300mm entre tuyau et faïence ?
Merci encore.
Marc
Merci pour votre réponse.
Il y avait une coquille sur mon lzil, la distance à l'arrière dans la notice d'installation est de 75mm et de 300mm sur les côtés.
Je pense que mon problème est plus par rapport à la distance que je dois respecter vis à vis du tuyau sui sera un simple paroi en 150mm.
Est-ce obligatoirement 3×150mm , quelle est la distance minimale avec la faïence ?
Est-ce que je peux avoir 300mm entre tuyau et faïence ?
Merci encore.
Marc
09 novembre 2022 à 15:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Plaque d'isolation entre mur et poêle à bois
- N°9362 : Bonsoir. Je viens de faire poser un poêle à bois dans ma maison. Mais je trouve que celui -ci est beaucoup trop près du mur (3 cm). Le professionnel m'a dit que ce n'était pas grave car il s'agissait d'un mur porteur... Pourtant...
- 2. Installer poële à bois isoler mur Siporex
- N°338 : Je souhaite installer un poële à bois. Il paraît que je dois isoler mon mur... Puis-je le faire avec simplement du béton cellulaire (Siporex) ? Est-ce suffisant ? Merci d'avance.
- 3. Habiller mur derrière poêle à bois
- N°1370 : Bonjour, je voudrais trouver un matériau à poser sur un mur qui se trouve derrière un poêle à bois (donc qui chauffe beaucoup). Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci. KIKI
- 4. Poêle bois et murs placo BA13 + polystyrène
- N°14373 : Nous sommes sur le point d'acheter un poêle à bois haut rendement, mais deux commerciaux veulent nous refaire les cloisons auxquelles le mur sera adossé, mais également casser une partie du conduit pour supprimer le...
- 5. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
- 6. Quel revêtement utiliser derrière un poêle à bois
- N°3835 : Bonjour à tous les bricoleurs, j'ai dans mon salon un poêle à bois design de 1m30 de hauteur, dans un coin de la pièce. Le mur est isolé avec de la laine de roche, mais avec le temps et la très forte chaleur, le plâtre et la...
- 7. Mur BA13 chaud derrière poêle à bois
- N°3807 : Nous venons d'acheter un poêle à bois mais nous trouvons que le mur se trouvant derrière le poêle en BA13 et laine de verre est très chaud. Je précise que les distances de sécurité ont été respectées et que le poêle a...
- 8. Cheminée foyer fermé à bois mur isolé polystyrène
- N°2975 : Bonjour, je voudrais installer une cheminée, foyer fermé à bois, contre un mur extérieur isolé en polystyrène. Faut-il enlever l'isolant et, si oui, de combien de cm de chaque côté du foyer ? Dois-je percer mon mur pour...
- 9. Problème de chauffe entre poêle à bois et mur placo
- N°2693 : Bonjour, j'ai fait installer un poêle à bois et un problème s'est posé lors de l'allumage. La chaleur dégagée à la hauteur du foyer a brûlé le mur en placoplâtre. Que puis-je mettre pour protéger mon mur ? Merci pour vos...
- 10. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite