Consommation importante fioul
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
665
Question Chauffage : Consommation importante fioul
Invité

Je viens d'acheter une maison neuve avec une chaudière DE DIETRICH GT1200 au fioul et j'ai un complément avec un poêle à bois. J'ai réglé une température jour à 17 degrés (chauffage en mode jour de 5h30 à 9h00 soit 3h30 par jour), et une température nuit à 13 degrés. Avec ce réglage j'arrive à une température ambiante de 17 degrés toute la journée et je complète au bois pour obtenir une température confortable. Cependant, malgré ce réglage, je trouve ma consommation en fioul trop importante et j'ai remarqué que le tuyau de retour du fioul (excédent non consommé) n'est pas relié à une cuve mais directement sur le bocal filtre. Est-ce normal ? Merci.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Consommation importante fioul
Invité

Bonjour, branchement normal si cuve en charge. Aucun rapport avec la consommation...qui est toujours trop importante.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Consommation importante fioul
Invité

Oui, il existe deux types de montages :
a) le fioul non consommé repart à la cuve par une conduite de retour (circuit en bi-tubes)
b) le fioul non consommé est renvoyé à l'aspiration de la pompe (circuit en by-pass), il n'y a donc pas de conduite de retour vers la cuve.
a) le fioul non consommé repart à la cuve par une conduite de retour (circuit en bi-tubes)
b) le fioul non consommé est renvoyé à l'aspiration de la pompe (circuit en by-pass), il n'y a donc pas de conduite de retour vers la cuve.