FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Poêle à bois Invicta qui refoule

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


18979

Question Problème Chauffage Bois : Poêle à bois Invicta qui refoule

SwingCat
Membre inscrit
SwingCat
1 message
Bonjour à vous tous !!!

Pour cette question, dur de faire court mais je vais essayer d'être bref. lol

Je rénove une maison des années 50 dans un quartier résidentiel (dans le Sud Ouest).
Initialement au chauffage gaz pour l'eau chaude et le chauffage, avec ma copine nous avons eu un caprice : installer un poêle à bois. On a fait quasi tout nous-même dans la maison donc pour le poêle, on s'est fait l'install tout seul comme des grands ! (et pour ceux qui répondent : voyez avec votre installateur, ya bien mon père qui m'a aidé et qui a son avis sur la question mais bon !).
Sauf que une fois fini, le poêle refoule. mad

Petite explication de l'installation (on part d'en haut vers le bas !) :
A la sortie, une tête anti refoulement et la sortie à 30 cm au dessus de faitage.
La sortie est quasi au milieu du toit. Je ne pense pas que le vent influe vu les divers sujets que j'ai pu lire là-dessus.
Dans les combles, tuyaux isolés type Poujoulat. Jusque là, tout va bien.
On arrive au plafond où j'ai 2 coudes à 45 pour une question de positionnement du poêle (il parait que ça influe sur le tirage, j'aimerais bien savoir dans quelle mesure).
Et ensuite on descend direct sur le poêle : un poêle invicta acheté en solde l'été pour une somme dérisoire (450€ à moitié prix).

Et donc peu importe le moment, conduit chaud ou froid, feu en démarrage ou en pleine chauffe, dès que j'ouvre la porte, ça fume dehors et plutôt fort, j'ai essayé avec toutes les fenêtres ouvertes, la VMC coupée, ça ne change pas grand chose.

La seule solution fiable que j'ai trouvée, c'est de réduire d'un tiers la taille d'ouverture de la porte (par le haut, photo en PJ) et là, fonctionnement normal, la fumée reste à l'intérieur dès que j'ouvre la porte. biggrinbiggrinbiggrin

Alors petite question :
Est-ce que les poêles Invicta, c'est vraiment de la m... ? Euh ça, je crois que j'ai la réponse !
Est-ce que rajouter cette petite install remet en doute l'intégrité du poêle ?
Bref je continue de chercher la solution (côté tirage) mais si vous avez des idées je suis preneur !
Bisoux et buches flambées.
A+

P. S. : sans le rajout tôle, la vitre s'encrasse en à peine une journée, avec... j'ai pas encore eu le temps de l'essayer à fond !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Problème poêle à bois qui refouleproblème poêle à bois qui refoule

12 novembre 2017 à 21:41
Réponse 1 Forum Chauffage Bricovidéo

Poêle à bois Invicta qui refoule

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation ?
- Quelle est la longueur des tuyaux isolés passant dans le grenier ?
- Ces derniers sont-ils vertical ou avec dévoiement ?
- Quel est le diamètre diamètre de sortie de votre poêle ?
- Quel est le diamètre intérieure de vos tuyaux de fumées ?
- Avez-vous mesuré le tirage de la cheminée lors de vos différents essais ?
- Avez-vous créé une amenée d'air neuf pour votre poêle ?

Votre cas est classique, si toutes les préconisations d'installation du constructeur sont respectées, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).

Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correcte et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.

Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).

L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 19:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Emanation de fumée poêle Invicta
    N°7897 : Bonjour, Depuis plus d'un mois, nous avons installé un poêle à bois Invicta Modéna et rien ne fonctionne comme prévu. Notre maison sent la fumée dès lors que nous rechargeons le poêle, la vitre est toute noire, mauvais...
  • 2. Avis poêle à bois Invicta
    N°4591 : Bonjour à tous, j'aimerai acquérir un poêle de la marque Invicta modèle itaya.. Est-ce une bonne marque ? En Belgique, il est très rare de trouver cette marque ; je recherche des avis mais j'ai peine à trouver, cela m'étonne...
  • 3. Problème poêle à bois Invicta type modena
    N°11839 : Bonjour à tous, j'ai également un poêle de marque Invicta type modena, la cheminée a été tubée entièrement, la sortie de fumée est par le dessus, la vitre devient noir très rapidement, après quelque temps d'utilisation...
  • 4. Poêle à bois Invicta
    N°4075 : Bonjour, je viens d'acheter une maison qui n'a pas de chauffage, elle fait 70 m², je souhaite mettre des convecteurs + un poêle à bois Invicta Bradford en fonte. Pouvez-vous me dire si ces poêles sont de qualité ? Est-ce qu'il...
  • 5. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 6. Fumée importante à l'ouverture de la porte poêle à bois Beffroi
    N°8300 : Bonjour à tous, Je possède un poêle à bois Franco-Belge beffroi qui fonctionne bien, sauf que dès que j'ouvre la porte, la fumée s'échappe au point que l'alarme anti-fumée se déclenche. Je précise que je dispose d'un...
  • 7. Poêle à bois refoule beaucoup
    N°241 : J'ai un poêle à bois qui refoule beaucoup. Le conduit est en boisseaux terre cuite 30x30 en extérieur et il ne dépasse pas le faîtage. Nous souhaitons le modifier pour le faire passer au dessus du faîtage, mais la maison fait...
  • 8. Poêle à bois chauffage principal dans maison
    N°5994 : Bonjour, suite à la flambée du fioul et au vue de l’état de délabrement avancé de ma chaudière, j'ai décidé d’installer un poêle à bois dans ma maison et de ne chauffer qu’avec celui-ci cet hiver. Je me tourne...
  • 9. Avis des utilisateurs poêle à bois Invicta Séville
    N°11727 : Bonjour, je voudrai avoir des avis de personnes comme moi qui utilise un poêle à bois Invicta Séville, ressemble au Chambord avec moins de finition décor. Merci de vos avis.
  • 10. Poêle à bois qui fume
    N°4317 : Bonjour, j'ai fait installer un poêle à bois. Chaque fois que je le recharge il m'enfume le séjour. J'ai doublé l'entrée d'air, j'ai essayé en coupant la VMC et en entrouvrant une fenêtre. Rien n'y fait. Est-ce que je...
>>> Résultats suivants pour : Poêle à bois Invicta qui refoule >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite