Question Problème Chauffage Bois : Poêle à bois Invicta qui refoule
Bonjour à vous tous !!!
Pour cette question, dur de faire court mais je vais essayer d'être bref.
Je rénove une maison des années 50 dans un quartier résidentiel (dans le Sud Ouest).
Initialement au chauffage gaz pour l'eau chaude et le chauffage, avec ma copine nous avons eu un caprice : installer un poêle à bois. On a fait quasi tout nous-même dans la maison donc pour le poêle, on s'est fait l'install tout seul comme des grands ! (et pour ceux qui répondent : voyez avec votre installateur, ya bien mon père qui m'a aidé et qui a son avis sur la question mais bon !).
Sauf que une fois fini, le poêle refoule.
Petite explication de l'installation (on part d'en haut vers le bas !) :
A la sortie, une tête anti refoulement et la sortie à 30 cm au dessus de faitage.
La sortie est quasi au milieu du toit. Je ne pense pas que le vent influe vu les divers sujets que j'ai pu lire là-dessus.
Dans les combles, tuyaux isolés type Poujoulat. Jusque là, tout va bien.
On arrive au plafond où j'ai 2 coudes à 45 pour une question de positionnement du poêle (il parait que ça influe sur le tirage, j'aimerais bien savoir dans quelle mesure).
Et ensuite on descend direct sur le poêle : un poêle invicta acheté en solde l'été pour une somme dérisoire (450€ à moitié prix).
Et donc peu importe le moment, conduit chaud ou froid, feu en démarrage ou en pleine chauffe, dès que j'ouvre la porte, ça fume dehors et plutôt fort, j'ai essayé avec toutes les fenêtres ouvertes, la VMC coupée, ça ne change pas grand chose.
La seule solution fiable que j'ai trouvée, c'est de réduire d'un tiers la taille d'ouverture de la porte (par le haut, photo en PJ) et là, fonctionnement normal, la fumée reste à l'intérieur dès que j'ouvre la porte.


Alors petite question :
Est-ce que les poêles Invicta, c'est vraiment de la m... ? Euh ça, je crois que j'ai la réponse !
Est-ce que rajouter cette petite install remet en doute l'intégrité du poêle ?
Bref je continue de chercher la solution (côté tirage) mais si vous avez des idées je suis preneur !
Bisoux et buches flambées.
A+
P. S. : sans le rajout tôle, la vitre s'encrasse en à peine une journée, avec... j'ai pas encore eu le temps de l'essayer à fond !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour cette question, dur de faire court mais je vais essayer d'être bref.

Je rénove une maison des années 50 dans un quartier résidentiel (dans le Sud Ouest).
Initialement au chauffage gaz pour l'eau chaude et le chauffage, avec ma copine nous avons eu un caprice : installer un poêle à bois. On a fait quasi tout nous-même dans la maison donc pour le poêle, on s'est fait l'install tout seul comme des grands ! (et pour ceux qui répondent : voyez avec votre installateur, ya bien mon père qui m'a aidé et qui a son avis sur la question mais bon !).
Sauf que une fois fini, le poêle refoule.

Petite explication de l'installation (on part d'en haut vers le bas !) :
A la sortie, une tête anti refoulement et la sortie à 30 cm au dessus de faitage.
La sortie est quasi au milieu du toit. Je ne pense pas que le vent influe vu les divers sujets que j'ai pu lire là-dessus.
Dans les combles, tuyaux isolés type Poujoulat. Jusque là, tout va bien.
On arrive au plafond où j'ai 2 coudes à 45 pour une question de positionnement du poêle (il parait que ça influe sur le tirage, j'aimerais bien savoir dans quelle mesure).
Et ensuite on descend direct sur le poêle : un poêle invicta acheté en solde l'été pour une somme dérisoire (450€ à moitié prix).
Et donc peu importe le moment, conduit chaud ou froid, feu en démarrage ou en pleine chauffe, dès que j'ouvre la porte, ça fume dehors et plutôt fort, j'ai essayé avec toutes les fenêtres ouvertes, la VMC coupée, ça ne change pas grand chose.
La seule solution fiable que j'ai trouvée, c'est de réduire d'un tiers la taille d'ouverture de la porte (par le haut, photo en PJ) et là, fonctionnement normal, la fumée reste à l'intérieur dès que j'ouvre la porte.



Alors petite question :
Est-ce que les poêles Invicta, c'est vraiment de la m... ? Euh ça, je crois que j'ai la réponse !
Est-ce que rajouter cette petite install remet en doute l'intégrité du poêle ?
Bref je continue de chercher la solution (côté tirage) mais si vous avez des idées je suis preneur !
Bisoux et buches flambées.
A+
P. S. : sans le rajout tôle, la vitre s'encrasse en à peine une journée, avec... j'ai pas encore eu le temps de l'essayer à fond !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 novembre 2017 à 21:41
Réponse 1 Forum Chauffage Bricovidéo
Poêle à bois Invicta qui refoule
Bonjour,
Pour mieux répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation ?
- Quelle est la longueur des tuyaux isolés passant dans le grenier ?
- Ces derniers sont-ils vertical ou avec dévoiement ?
- Quel est le diamètre diamètre de sortie de votre poêle ?
- Quel est le diamètre intérieure de vos tuyaux de fumées ?
- Avez-vous mesuré le tirage de la cheminée lors de vos différents essais ?
- Avez-vous créé une amenée d'air neuf pour votre poêle ?
Votre cas est classique, si toutes les préconisations d'installation du constructeur sont respectées, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).
Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correcte et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation ?
- Quelle est la longueur des tuyaux isolés passant dans le grenier ?
- Ces derniers sont-ils vertical ou avec dévoiement ?
- Quel est le diamètre diamètre de sortie de votre poêle ?
- Quel est le diamètre intérieure de vos tuyaux de fumées ?
- Avez-vous mesuré le tirage de la cheminée lors de vos différents essais ?
- Avez-vous créé une amenée d'air neuf pour votre poêle ?
Votre cas est classique, si toutes les préconisations d'installation du constructeur sont respectées, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).
Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correcte et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 19:19