Passage surchauffe chaudière Saunier Duval Thelia 623
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
11640
Question Bricolage : Passage surchauffe chaudière Saunier Duval Thelia 623
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval Thelia 623 qui régulièrement passe en surchauffe avec coupure alimentation après avoir tiré de l'eau chaude durant un long moment alors qu'il ne reste plus que la veilleuse.
Cela survient 3 à 5 minutes après la fin du puisage de l'eau chaude : on constate comme un relargage d'eau à plus de 100° durant un bref instant qui déclenche la sécurité.
Si on shunte cette sécurité surchauffe la chaudière ne passe évidemment pas en sécurité et la température redescend en moins d'une minute.
La sécurité de surchauffe se déclenche bien à la température requise après vérification : 104° En mode chauffage elle fonctionne très bien. Merci de vos suggestions.
Cela survient 3 à 5 minutes après la fin du puisage de l'eau chaude : on constate comme un relargage d'eau à plus de 100° durant un bref instant qui déclenche la sécurité.
Si on shunte cette sécurité surchauffe la chaudière ne passe évidemment pas en sécurité et la température redescend en moins d'une minute.
La sécurité de surchauffe se déclenche bien à la température requise après vérification : 104° En mode chauffage elle fonctionne très bien. Merci de vos suggestions.
22 novembre 2009 à 10:41
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Passage surchauffe chaudière Saunier Duval Thelia 623
Invité

Mauvais échange, il faut détartrer le corps de chauffe (serpentin réseau sanitaire).
26 novembre 2010 à 19:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Thelia 23 E Saunier Duval le gaz n'arrive pas à la veilleuse
- N°16635 : Bonjour. J'ai une chaudière Thelia 23E Saunier Duval qui est neuve jamais fonctionné, elle marche électriquement mais le gaz n'arrive pas à la veilleuse pourquoi ? Merci d'avance. P. S. : le système gaz a été changé.
- 2. Recherche carte électronique chaudière Saunier Duval SD 623
- N°15871 : Bonjour, J'ai un problème de carte électronique de chaudière Saunier Duval SD 623, apparemment ça ne se fait plus, et que le chauffagiste veut me faire poser une nouvelle chaudière à 2500€. Dites-moi où ce que je peux...
- 3. Changer disconnecteur sur chaudière Saunier Duval Thelia 623
- N°8822 : Bonsoir. Comment changer le disconnecteur sur une chaudière Saunier Duval Thelia 623 ? Merci.
- 4. Changer thermostat modèle Thelia 623 Saunier Duval
- N°4945 : Bonjour. je possède aujourd'hui sur ma chaudière Thelia 623 de Saunier Duval un thermostat mural à 3 fils + terre à fonctionnement mécanique. Celui-ci étant très peu précis j'ai décidé d'en acheter un électronique à...
- 5. Panne sur régulation chauffage chaudière Saunier Duval Thelia 623
- N°12700 : Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Thelia 623 et jai un problème de régulation de chauffage. Le chauffage sarrête lorsque la température consigne de laquastat est atteinte. Le problème est que lorsque la...
- 6. Entretien annuel chaudière Saunier Duval Thelia 623
- N°10522 : Bonjour J'ai une chaudière de marque Saunier Duval modèle Thelia 623. Est-ce que quelqu'un sait de quelle année date ce type de chaudière ? Je suis locataire et lors de l'entretien annuel, mon chauffagiste m'a fait remarquer...
- 7. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 8. Chaudière Saunier duval Thelia AS 23 problèmes électronique fuites remplacement ?
- N°15167 : Bonjour, ma chaudière Saunier duval Thelia AS 23 -ventouse verticale) a été installée il y a maintenant 17ans. Au-delà des problèmes récurrents rencontrés jusqu'à présent (fuites régulières au bas de la chaudière,...
- 9. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 10. Fuite sur chaudière Saunier Duval thelia 23E
- N°4926 : J'ai une chaudière Saunier Duval Thélia 23E. Je suis obligé de remettre de la pression entre 1 et 1,5 bar plusieurs fois par jour. L'aiguille monte alors très vite en pression puis la chaudière perd de l'eau au bout de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite