Bonjour
Voici le problème : j'ai une sortie de poêle en 200 mm, la cheminée est en 180 mais il y a un réducteur 150 mm noyé dans le boisseau.
Du coup, obligé de faire poêle 200 => réducteur 150 => tubage en 150 => réducteur 180 mm => conduit de cheminée en 180 mm.
P. S. : je ne suis que locataire, faire péter le boisseau pour sortir le réducteur n'est pas mon option n°1 !
Est-ce que cela peut être dangereux ? Et par rapport aux normes ? Merci.
Voici le problème : j'ai une sortie de poêle en 200 mm, la cheminée est en 180 mais il y a un réducteur 150 mm noyé dans le boisseau.
Du coup, obligé de faire poêle 200 => réducteur 150 => tubage en 150 => réducteur 180 mm => conduit de cheminée en 180 mm.
P. S. : je ne suis que locataire, faire péter le boisseau pour sortir le réducteur n'est pas mon option n°1 !
Est-ce que cela peut être dangereux ? Et par rapport aux normes ? Merci.
23 septembre 2009 à 14:48
Réponse 1 aux problèmes chauffage
Invité

Changement section poêle tubage cheminée normes chauffage
Invité

Bonjour,
La réduction de section à la sortie d'un foyer (poêle ou insert) n'est pas règlementaire et peut être, effectivement, dangereuse pour les occupants de l'habitation.
Voyez un professionnel, lisez la notice de votre poêle, questionnez son fabricant, ne faites pas de petites économies pouvant avoir de graves conséquences outre le risque de refoulement.
Cordialement.
La réduction de section à la sortie d'un foyer (poêle ou insert) n'est pas règlementaire et peut être, effectivement, dangereuse pour les occupants de l'habitation.
Voyez un professionnel, lisez la notice de votre poêle, questionnez son fabricant, ne faites pas de petites économies pouvant avoir de graves conséquences outre le risque de refoulement.
Cordialement.