Mur qui chauffe derrière une cheminée
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11772
Question Forum : Mur qui chauffe derrière une cheminée
Invité

Bonjour, dans la pièce de l'autre côté du foyer de ma cheminée le mur chauffe vraiment beaucoup (peinture cloquée, et impossible d'y poser la main tellement il est chaud...).
Cette cheminée est neuve : posée par un professionnel à partir d'un conduit déjà existant.
Il y a des briques réfractaires + une plaque de fonte avec un vide d'air de quelques centimètres entre les 2.
D'où peut venir le problème ? Comment isoler thermiquement plus efficacement ? Merci !
Cette cheminée est neuve : posée par un professionnel à partir d'un conduit déjà existant.
Il y a des briques réfractaires + une plaque de fonte avec un vide d'air de quelques centimètres entre les 2.
D'où peut venir le problème ? Comment isoler thermiquement plus efficacement ? Merci !
30 novembre 2009 à 14:38
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Mur qui chauffe derrière une cheminée
Invité

Bonjour
Normalement, il devrait y avoir une couche de laine de roche entre le foyer et le mur.
Contactez immédiatement le professionnel qui a posé la cheminée, c'est à lui de régler ce problème.
Normalement, il devrait y avoir une couche de laine de roche entre le foyer et le mur.
Contactez immédiatement le professionnel qui a posé la cheminée, c'est à lui de régler ce problème.
01 décembre 2009 à 12:32
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Mur qui chauffe derrière une cheminée
Invité

Bonjour
Il y a effectivement un problème lié à la pose de votre cheminée.
La règlementation en vigueur impose d'isoler les murs et cloisons de telle sorte que la température de surface de ceux-ci n'excède pas 50°C.
Une isolation entre briques de fond et mur aurait été, semble-t-il, utile.
Avant de tout casser, mesurez la température du mur. Si elle n'est pas trop éloignée des 50°C, voyez si vous ne pouvez pas refaire votre mur avec une peinture moins fragile à la température et si vous ne pouvez pas gagner quelques degrés en améliorant la circulation d'air derrière la plaque, quitte à l'avancer de 1 cm à 2 cm de plus.
Cordialement.
Il y a effectivement un problème lié à la pose de votre cheminée.
La règlementation en vigueur impose d'isoler les murs et cloisons de telle sorte que la température de surface de ceux-ci n'excède pas 50°C.
Une isolation entre briques de fond et mur aurait été, semble-t-il, utile.
Avant de tout casser, mesurez la température du mur. Si elle n'est pas trop éloignée des 50°C, voyez si vous ne pouvez pas refaire votre mur avec une peinture moins fragile à la température et si vous ne pouvez pas gagner quelques degrés en améliorant la circulation d'air derrière la plaque, quitte à l'avancer de 1 cm à 2 cm de plus.
Cordialement.
01 décembre 2009 à 07:26