Tuyaux poêle petit poêle Godin habitat léger
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23746
Question Forum Chauffage : Tuyaux poêle petit poêle Godin habitat léger
Bonjour.
Nous sommes entrain d'aménager un mobil-home que nous allons habiter pendant la construction de notre maison.
Habitant à la montagne et sans raccords à l'électricité (panneaux solaires non suffisants pour chauffage électrique) nous allons installer un petit poêle Godin modèle 3720A.
N'étant pas connaisseur en matière de poêle à bois, nous avions des questions vis à vis de la fumisterie.
La sorti de ce poêle est horizontale et en 97.
il est prévu d'amener la sortie par le mur du mobil-home on est ok sur les protections à faire vis à vis de la température et des matériaux), et les tuyaux seront à l’extérieur.
Mes questions sont les suivantes :
- Faut-il envisager des tuyaux simples ou double parois ? quelles sont les raisons à l'un ou l'autre.
- Quel diamètre de tubage doit être installé ? à la sortie du poêle qui sera en intérieur et aussi à la partie qui sera en extérieur ?
Je vous remercie pour vos réponses, si vous voyez d'autres problématiques ou infos que je n'ai pas abordé je serai ravie de recevoir vos réponses.
Merci beaucoup.
Nous sommes entrain d'aménager un mobil-home que nous allons habiter pendant la construction de notre maison.
Habitant à la montagne et sans raccords à l'électricité (panneaux solaires non suffisants pour chauffage électrique) nous allons installer un petit poêle Godin modèle 3720A.
N'étant pas connaisseur en matière de poêle à bois, nous avions des questions vis à vis de la fumisterie.
La sorti de ce poêle est horizontale et en 97.
il est prévu d'amener la sortie par le mur du mobil-home on est ok sur les protections à faire vis à vis de la température et des matériaux), et les tuyaux seront à l’extérieur.
Mes questions sont les suivantes :
- Faut-il envisager des tuyaux simples ou double parois ? quelles sont les raisons à l'un ou l'autre.
- Quel diamètre de tubage doit être installé ? à la sortie du poêle qui sera en intérieur et aussi à la partie qui sera en extérieur ?
Je vous remercie pour vos réponses, si vous voyez d'autres problématiques ou infos que je n'ai pas abordé je serai ravie de recevoir vos réponses.
Merci beaucoup.
11 janvier 2024 à 12:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Tuyaux poêle petit poêle Godin habitat léger
Bonsoir.
Même si la sortie de votre appareil se fait sur l'arrière, il faut impérativement qu'il soit raccordé sur un conduit vertical.
Le diamètre intérieur de ce conduit vertical doit être au minimum égal au diamètre de sorti de votre poêle.
Les tuyaux de poêle entre la sortie de l'appareil et le conduit de fumées peuvent être simple paroi.
Le conduit lui devra être en double paroi isolées avec un intérieur en inox est être homologué pour le type de combustible et les températures des fumées produites par le poêle.
Sa hauteur devra dépasser de 40 cm le faîtage principal et ne pas avoir d'obstacle dans un rayon de 8 ml.
Vous devrez également prévoir une ventilation (amenée d'air neuf de combustion) correspondant au volume d'air consommé par l'appareil en une heure !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement,.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Même si la sortie de votre appareil se fait sur l'arrière, il faut impérativement qu'il soit raccordé sur un conduit vertical.
Le diamètre intérieur de ce conduit vertical doit être au minimum égal au diamètre de sorti de votre poêle.
Les tuyaux de poêle entre la sortie de l'appareil et le conduit de fumées peuvent être simple paroi.
Le conduit lui devra être en double paroi isolées avec un intérieur en inox est être homologué pour le type de combustible et les températures des fumées produites par le poêle.
Sa hauteur devra dépasser de 40 cm le faîtage principal et ne pas avoir d'obstacle dans un rayon de 8 ml.
Vous devrez également prévoir une ventilation (amenée d'air neuf de combustion) correspondant au volume d'air consommé par l'appareil en une heure !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement,.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 janvier 2024 à 18:51