Notice chaudière Radiant RMA 24E
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7111
Pannes Chauffage : Notice chaudière Radiant RMA 24E
Invité

Bonjour. Ma chaudière de marque radiant RMA 24E modèle 1999 se met en sécurité suite à une perte d'eau, donc perte de pression. Après un nouveau remplissage, les étincelles se produisent mais le gaz n'arrive jamais et elle finit par se mettre en sécurité.
Connaissez vous ce défaut ? L'avez-vous déjà rencontré ? De plus, je ne possède plus la notice de cette chaudière. Y a-t-il quelqu'un qui possède le même modèle de chaudière avec notice ? Je vous remercie d'avance de votre disponibilité.
Connaissez vous ce défaut ? L'avez-vous déjà rencontré ? De plus, je ne possède plus la notice de cette chaudière. Y a-t-il quelqu'un qui possède le même modèle de chaudière avec notice ? Je vous remercie d'avance de votre disponibilité.
04 décembre 2008 à 02:48
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Notice chaudière Radiant RMA 24E
Invité

Vérifier la pression au manomètre.
27 novembre 2010 à 13:12
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Notice chaudière Radiant RMA 24E
Invité

J'ai le même problème avec ma chaudière Radiant RMA 24E, avez-vous trouvé la solution ? Merci.
28 décembre 2011 à 21:25
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Notice chaudière Radiant RMA 24E
Invité

Bonjour à vous tous.
J'ai eu ce problème de perte de pression et plusieurs fois dans la journée, et bien après avoir étudié et regardé la chaudière, je me suis aperçu que sur la gauche de la chaudière il y avait une sécurité pour la pression et là, le tuyau de cet appareil servant à réduire la pression laissait passer l'eau et là j'ai démonté la vidange et j'ai posé un tuyau flexible et un robinet.
J'ai rempli de nouveau celle-ci et lorsque le voyant s'est allumé vert, j'ai arrêté et j'ai remis en route la chaudière, que je surveille une à deux fois par jour et tout va pour le mieux, cet appareil sert aussi sur le chauffe eau électrique, cela pour la pression (thermostat de pression).
Ma chaudière fonctionne toujours.
Salutations.
Bernard
J'ai eu ce problème de perte de pression et plusieurs fois dans la journée, et bien après avoir étudié et regardé la chaudière, je me suis aperçu que sur la gauche de la chaudière il y avait une sécurité pour la pression et là, le tuyau de cet appareil servant à réduire la pression laissait passer l'eau et là j'ai démonté la vidange et j'ai posé un tuyau flexible et un robinet.
J'ai rempli de nouveau celle-ci et lorsque le voyant s'est allumé vert, j'ai arrêté et j'ai remis en route la chaudière, que je surveille une à deux fois par jour et tout va pour le mieux, cet appareil sert aussi sur le chauffe eau électrique, cela pour la pression (thermostat de pression).
Ma chaudière fonctionne toujours.
Salutations.
Bernard
01 février 2014 à 09:33