Tubage poêle à bois INCENDIE
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1613
Questions Forum Chauffage : Tubage poêle à bois INCENDIE
Invité

Un installateur vient de m'installer un poêle à bois avec un tubage intégral. Les tubes sont raccordés au plafond en placoplâtre classique en passant par un trou dont les bords sont en contact avec le tube. De plus, le tubage n'est pas scellé sur le plafond ni dans les combles. Il y a juste un collier en partie haute de la cheminée de toit. Y a -t-il des risques d'incendie et de stabilité ? Merci !
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Tubage poêle à bois INCENDIE
Invité

La vraie question est : votre installateur a-t-il utilisé de la laine de roche derrière le placoplâtre ? Posez-lui la question et s'il l'a fait, peu de risques (le risque 0 n'existe pas, mais votre assurance couvrira). Pour le conduit, par contre, je n'aurai pas fait autrement.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Tubage poêle à bois INCENDIE
Invité

Bonjour,
Le tube ne doit en aucun cas être en contact direct avec le placoplâtre car il est recouvert de carton, matière combustible, l'écart minimum doit être de 160 mm entre le tube et le placo.
Cordialement.
Le tube ne doit en aucun cas être en contact direct avec le placoplâtre car il est recouvert de carton, matière combustible, l'écart minimum doit être de 160 mm entre le tube et le placo.
Cordialement.
26 février 2009 à 02:21
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Tubage poêle à bois INCENDIE
Invité

Bonjour,
L'écart au feu est de 30 cm concernant toutes les matières dites inflammables.
Le tubage est toujours maintenu par un collier, en haut de cheminée.
S'il s'agit d'un tubage type Poujoulat double peau, il n'est pas nécessaire de faire d'écart, si tubage intérieur inoxydable plus isolant et extérieur inoxydable ou galvanisé; et celui-ci doit être soutenu régulièrement, pas de colliers. Soutien approprié.
Cordialement.
L'écart au feu est de 30 cm concernant toutes les matières dites inflammables.
Le tubage est toujours maintenu par un collier, en haut de cheminée.
S'il s'agit d'un tubage type Poujoulat double peau, il n'est pas nécessaire de faire d'écart, si tubage intérieur inoxydable plus isolant et extérieur inoxydable ou galvanisé; et celui-ci doit être soutenu régulièrement, pas de colliers. Soutien approprié.
Cordialement.
12 janvier 2011 à 20:09