Comment nettoyer cheminée Polyflam accumulation bistre et goudron
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7864
Problèmes de Chauffage : Comment nettoyer cheminée Polyflam accumulation bistre et goudron
Invité

Après avoir effectué un ramonage de notre conduit de cheminée (près de 3 mois par une société), puis nettoyé notre foyer Polyflam, nous constatons une importante accumulation de bistre "goudron noir". Nous souhaitons connaître si possible la raison, voire les produits nettoyants que nous pouvons utiliser.
Merci pour vos renseignements.
Merci pour vos renseignements.
12 janvier 2009 à 00:50
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Comment nettoyer cheminée Polyflam accumulation bistre et goudron
Invité

Bonjour.
Personnellement, j'utilise très régulièrement (une fois par semaine) un nettoyant chimique pour empêcher les goudrons et je ramone le conduit (pipe) et l'intérieur du foyer deux fois en cours de campagne, en décembre et en Février, le ramonage complet et conduit de cheminée supérieur) étant assuré par un professionnel dans le courant de l'été.
Il est tout à fait normal d'avoir à faire ces deux ramonages partiels si il fonctionne en permanence pendant la période froide (chez moi de novembre à avril).
A mon avis, si la cheminée tire normalement, 3 mois est sans doute un délai un peu long entre les deux et si vous vous en tenez à ce rythme, vous risquez d'avoir des difficultés pour le prochain nettoyage.
A noter aussi, mais vous le savez certainement : il faut éviter de descendre en dessous de 150°C (mesure prise avec le thermomètre aimanté positionné près de la marque, à gauche de l'appareil) afin d'éviter le goudronnage / bistrage de la pipe.
Enfin (évidemment), il faut absolument proscrire les bois résineux (pin, sapin, ...) et préférer les bois durs et bien secs.
Cordialement.
Personnellement, j'utilise très régulièrement (une fois par semaine) un nettoyant chimique pour empêcher les goudrons et je ramone le conduit (pipe) et l'intérieur du foyer deux fois en cours de campagne, en décembre et en Février, le ramonage complet et conduit de cheminée supérieur) étant assuré par un professionnel dans le courant de l'été.
Il est tout à fait normal d'avoir à faire ces deux ramonages partiels si il fonctionne en permanence pendant la période froide (chez moi de novembre à avril).
A mon avis, si la cheminée tire normalement, 3 mois est sans doute un délai un peu long entre les deux et si vous vous en tenez à ce rythme, vous risquez d'avoir des difficultés pour le prochain nettoyage.
A noter aussi, mais vous le savez certainement : il faut éviter de descendre en dessous de 150°C (mesure prise avec le thermomètre aimanté positionné près de la marque, à gauche de l'appareil) afin d'éviter le goudronnage / bistrage de la pipe.
Enfin (évidemment), il faut absolument proscrire les bois résineux (pin, sapin, ...) et préférer les bois durs et bien secs.
Cordialement.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Comment nettoyer cheminée Polyflam accumulation bistre et goudron
Invité

Bonjour,
Professionnel du ramonage je connais très bien cet excellent produit de chauffage qu'est le foyer polyflam.
Et les tanins pour compenser ce manque et contribuer ainsi la formation de bistre.
Il y a une prescription constructeur souvent oubliée ou méconnue par les utilisateurs du polyflam c'est de faire un feu sur le dessus régulièrement (une fois par semaine étant un minimum).
Concernant le bistre (goudrons des cheminées) on peut éviter sa production en s'assurant d'utiliser un bois sec (12 à 20 % d'humidité maxi), ne pas utiliser des résineux, et si on utilise du chêne se rappeler que cette essence se brule a grande flamme car elle est chargée en tanin, à déconseiller pour la nuit alors qu'on fait tout l'inverse.
L'arrivée d'air est souvent nécessaire pour assurer un apport en oxygène surtout dans les maisons de plus en plus isolées, de même le volet de tirage ne doit pas être en position complément fermé durant l'usage de la cheminée (feu a l'étouffée), sinon le feu va remplacer le comburant qu'est l'oxygène en puisant dans les sèves du bois, les alcool du bois et les tanins qu'il contient pour compenser l'apport en oxygène et favoriser la production de bistre.
L'usage de poudre de ramonage ou poudre dégoudronnante est une solution à titre préventif à aussi pour débistrer un conduit faiblement bistré.
Si le conduit est fortement bistré, il reste la solution du débistrage mécanique réalisé par un professionnel.
Professionnel du ramonage je connais très bien cet excellent produit de chauffage qu'est le foyer polyflam.
Et les tanins pour compenser ce manque et contribuer ainsi la formation de bistre.
Il y a une prescription constructeur souvent oubliée ou méconnue par les utilisateurs du polyflam c'est de faire un feu sur le dessus régulièrement (une fois par semaine étant un minimum).
Concernant le bistre (goudrons des cheminées) on peut éviter sa production en s'assurant d'utiliser un bois sec (12 à 20 % d'humidité maxi), ne pas utiliser des résineux, et si on utilise du chêne se rappeler que cette essence se brule a grande flamme car elle est chargée en tanin, à déconseiller pour la nuit alors qu'on fait tout l'inverse.
L'arrivée d'air est souvent nécessaire pour assurer un apport en oxygène surtout dans les maisons de plus en plus isolées, de même le volet de tirage ne doit pas être en position complément fermé durant l'usage de la cheminée (feu a l'étouffée), sinon le feu va remplacer le comburant qu'est l'oxygène en puisant dans les sèves du bois, les alcool du bois et les tanins qu'il contient pour compenser l'apport en oxygène et favoriser la production de bistre.
L'usage de poudre de ramonage ou poudre dégoudronnante est une solution à titre préventif à aussi pour débistrer un conduit faiblement bistré.
Si le conduit est fortement bistré, il reste la solution du débistrage mécanique réalisé par un professionnel.
03 février 2017 à 11:44