Je viens d'installer un poêle neuf Invicta Samara dans un chalet avec des tubes de 150 mm épais de 2mm.
J'ai fait le montage de la façon suivante :
1er tube vertical (partie mâle sciée) emboité en femelle sur la buse de sortie du poêle.
2ème tube partie mâle en bas et femelle en haut.
Vient le coude, et le 3ème tube horizontal en mâle dans le coude et femelle dans une manchette en acier que j'ai scellé au mortier réfractaire dans les boisseaux montant de la cuisine.
Celui-ci est isolé par une conduite inox de 200mm avec 2.5 cm de laine de verre pour protéger le mur en bois de la chaleur.
Mais dés le 1er feu (léger) qui brulait parfaitement bien, environ 1 h après, un léger voile de fumée flottait dans le chalet avec une odeur d'acier inconfortable...
Pour l'odeur je me dis que c'est probablement le poêle ou les tuyaux qui sont neufs, mais aussi que ce peut être la laine de verre...
Pour les fumées, les tubes sont montés "à sec". Avant montage j'ai emboité les tubes sur la partie qui présentait le moins de jeu.
Cependant, en contrôlant les conduits, une partie sous le coude présente un léger écart (1mm environ) avec le tube du bas.
Si les fumées s'échappent de là...
- Comment puis-je faire pour étanchéiser les conduits ?
- Aurais-je dû mettre un joint quelconque dans le fond de la manchette pour la rendre étanche ?
- Ou le problème vient d'ailleurs ?
Merci pour les avis.
Mig.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens d'installer un poêle neuf Invicta Samara dans un chalet avec des tubes de 150 mm épais de 2mm.
J'ai fait le montage de la façon suivante :
1er tube vertical (partie mâle sciée) emboité en femelle sur la buse de sortie du poêle.
2ème tube partie mâle en bas et femelle en haut.
Vient le coude, et le 3ème tube horizontal en mâle dans le coude et femelle dans une manchette en acier que j'ai scellé au mortier réfractaire dans les boisseaux montant de la cuisine.
Celui-ci est isolé par une conduite inox de 200mm avec 2.5 cm de laine de verre pour protéger le mur en bois de la chaleur.
Mais dés le 1er feu (léger) qui brulait parfaitement bien, environ 1 h après, un léger voile de fumée flottait dans le chalet avec une odeur d'acier inconfortable...
Pour l'odeur je me dis que c'est probablement le poêle ou les tuyaux qui sont neufs, mais aussi que ce peut être la laine de verre...
Pour les fumées, les tubes sont montés "à sec". Avant montage j'ai emboité les tubes sur la partie qui présentait le moins de jeu.
Cependant, en contrôlant les conduits, une partie sous le coude présente un léger écart (1mm environ) avec le tube du bas.
Si les fumées s'échappent de là...
- Comment puis-je faire pour étanchéiser les conduits ?
- Aurais-je dû mettre un joint quelconque dans le fond de la manchette pour la rendre étanche ?
- Ou le problème vient d'ailleurs ?
Merci pour les avis.