FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


3706

Problème Chauffage : Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus


Invité
invité
Bonjour, mon cumulus fonctionne sur l'électricité l'été, et sur la chaudière fuel l'hiver. J'aimerais savoir combien il faut de litres de fuel pour chauffer 150 L d'eau (cumulus) à la température demandée (48° environ). Je cherche juste une moyenne bien sûr. Ne vaut-il mieux pas que je le laisse sur l'électricité si j'en ai la possibilité ? Merci de votre réponse.

Conseil 1 Forum chauffage

Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus


Invité
invité
Pour chauffer de 1° un kg d'eau (ou un litre), il faut dépenser 4,18 kilojoules (kJ).
Pour chauffer votre ballon de 150 l à 48°, si l'eau lui arrive à 10°, il faut 150 x 38° x 4,18 kJ = 23,83 MJ, soit 6,62 kwh (kilowatt-heure, il y a 3,6 MJ dans 1 kwh). Avec l'énergie électrique, vous paieriez cette énergie environ 0,66 €. Le mazout ayant un pouvoir calorifique de 10 kwh/litre, vous dépenseriez environ 0,5 l de mazout, soit entre 0,3 et 0,4 €. J'espère ne pas m'être trompé dans mes calculs. Vous pouvez voir l'un de mes sites : Biviers-38.fr, page fiche technique, chauffage.
Conseil 2 Forum chauffage

Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus


Invité
invité
Bonjour, je suis d'accord sur les calculs de puissance de la première réponse.
Mais un ballon électrique a un rendement de 100% et ne perd de la chaleur que par ses parois.
De plus si vous avez un compteur jour nuit le prix du Kwh nuit (période à laquelle le ballon se recharge) est bien inférieur au prix indiqué, si quelqu'un peut le préciser merci.
Pour la production au fuel, il faut tenir compte des rendements.
Pour le rendement de combustion c'est en gros le rendement maximal de votre chaudière si elle tourne 24H/24H. Mais ce n'est jamais le cas et le rendement global d'une chaudière dit "rendement d'exploitation" s'effondre si la chaudière est peu sollicitée ce qui est le cas en été.
La littérature évalue le rendement d'une chaudière au sol + ballon dont la puissance est prévue pour le chauffage entre 10 et 20% l'été.
Explication : la chaudière et son ballon perdent plus de chaleur par rayonnement qu'un ballon électrique, une chaudière à l'arrêt n'est pas étanche à l'air et son corps de chauffe est balayé par l'air qui le refroidit.
Cependant on peut élargir la réflexion et aussi se dire que la production d'eau chaude n'est pas un poste important dans la consommation d'énergie.
Prenons une personne qui prend une douche par jour, allez vite fait 25 litres d'eau chaude autant d'eau froide. Pour chauffer les 25 litres à 55°C il faut 1.3 KWH, si on est en électrique le kwh est à environ 0.06€ le KWH (si quelqu'un peut confirmer) soit un coût pour cette douche de 0.08 €.
Par rapport au chauffage et au transport... surtout si vous avez un gros 4x4 ou carrément un char d'assaut.
BREIZH A TAO
15 novembre 2008 à 06:27
Conseil 3 Forum chauffage

Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus


Invité
invité
E = masse x c x delta T donc 0.15 x 1.2 x 38 = 6.84 kWh
E en kwh
m en tonne
c = 1.2 masse calo de l'eau
delta entre entrée (10° et 48°)
Rendement chaudière x rendement de distribution = 0.855
6.84 kWh divisé par rendement = 8 kWh soit 0.8 l de fuel léger.
Plus les pertes du ballon à compenser...
CQFD
28 janvier 2011 à 15:43
Conseil 4 Forum chauffage

Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus


Invité
invité
Dans notre ancienne maison nous avions un cumulus électrique de 200L et nous dépensions environ 300€ par an pour le chauffage de l'eau (tarif heures creuses).
Maintenant nous avons l'eau chaude avec le fuel (chaudière vieille de 25 ans) et il nous faut environ 50L de fuel pour un mois d'eau chaude soit par an 50*12=600l à 0.87€/l = 522€ + frais d'entretien de la chaudière. Pour moi mieux vaut l'électrique.
19 novembre 2011 à 21:12

Proposer une réponse à Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
    N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
  • 2. Consommation chaudière au fioul
    N°1116 : Bonjour. Nous avons une maison de 50m² avec une chaudière au fioul de marque SIME et nous avons consommé 1000 litres de fioul en 2 mois, on trouve ça énorme ! De plus, nous avons changé les fenêtres pour avoir une...
  • 3. Coupler insert chaudière à chaudière fuel
    N°4457 : Bonjour, je vais coupler ma chaudière fuel à un insert bouilleur, je vais alimenter le foyer d'eau chaude de chauffage en direct pour la production d'ECS ainsi que les radiateurs, seulement le problème qui se pose, c'est que...
  • 4. Coupler pompe à chaleur à chaudière fuel
    N°169 : Bonjour, je désire coupler une pompe à chaleur solaire ou air / eau à ma chaudière fuel 35kW, radiateur fonte alu. Peut-on me donner des schémas et des conseils ? Quel choix faire, j'habite dans le Gard (vallée du Rhône) ?...
  • 5. Couper production eau chaude fuel et ballon électrique
    N°4797 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison avec chaudière fuel de marque Chappée à production d'eau chaude ; est-il possible de couper ou d'arrêter cette production d'eau chaude car je ne vois pas l'intérêt de faire tourner la...
  • 6. Eau chaude chaudière au fioul ou cumulus
    N°5826 : Bonjour, J'habite en Alsace (il fait froid en hiver !) dans une maison d'environ 140m² très bien isolée (briques iso 40 et double vitrage) construite en 2004. Je chauffe ma maison et je produis l'eau chaude grâce à une...
  • 7. Vice caché dans chauffage géothermique
    N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
  • 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 9. Adapter circulateur d'eau pour insert
    N°83 : Bonjour. Peut-on adapter un circulateur d'eau sur un insert pour récupérer la chaleur de celui-ci, pour chauffer toute la maison à l'aide de radiateurs ? Merci.
  • 10. Calcul consommation de fuel pour eau chaude
    N°5964 : Bonjour, je voudrais savoir comment calculer la consommation de fuel pour 1 m3 d'eau chaude. En vous remerciant de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage chaudierechauffage chaudiere bv fdp6poele a bois danoisradiateur airelec



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite