Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
3706
Problème Chauffage : Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus
Invité

Bonjour, mon cumulus fonctionne sur l'électricité l'été, et sur la chaudière fuel l'hiver. J'aimerais savoir combien il faut de litres de fuel pour chauffer 150 L d'eau (cumulus) à la température demandée (48° environ). Je cherche juste une moyenne bien sûr. Ne vaut-il mieux pas que je le laisse sur l'électricité si j'en ai la possibilité ? Merci de votre réponse.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus
Invité

Pour chauffer de 1° un kg d'eau (ou un litre), il faut dépenser 4,18 kilojoules (kJ).
Pour chauffer votre ballon de 150 l à 48°, si l'eau lui arrive à 10°, il faut 150 x 38° x 4,18 kJ = 23,83 MJ, soit 6,62 kwh (kilowatt-heure, il y a 3,6 MJ dans 1 kwh). Avec l'énergie électrique, vous paieriez cette énergie environ 0,66 . Le mazout ayant un pouvoir calorifique de 10 kwh/litre, vous dépenseriez environ 0,5 l de mazout, soit entre 0,3 et 0,4 . J'espère ne pas m'être trompé dans mes calculs. Vous pouvez voir l'un de mes sites : Biviers-38.fr, page fiche technique, chauffage.
Pour chauffer votre ballon de 150 l à 48°, si l'eau lui arrive à 10°, il faut 150 x 38° x 4,18 kJ = 23,83 MJ, soit 6,62 kwh (kilowatt-heure, il y a 3,6 MJ dans 1 kwh). Avec l'énergie électrique, vous paieriez cette énergie environ 0,66 . Le mazout ayant un pouvoir calorifique de 10 kwh/litre, vous dépenseriez environ 0,5 l de mazout, soit entre 0,3 et 0,4 . J'espère ne pas m'être trompé dans mes calculs. Vous pouvez voir l'un de mes sites : Biviers-38.fr, page fiche technique, chauffage.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus
Invité

Bonjour, je suis d'accord sur les calculs de puissance de la première réponse.
Mais un ballon électrique a un rendement de 100% et ne perd de la chaleur que par ses parois.
De plus si vous avez un compteur jour nuit le prix du Kwh nuit (période à laquelle le ballon se recharge) est bien inférieur au prix indiqué, si quelqu'un peut le préciser merci.
Pour la production au fuel, il faut tenir compte des rendements.
Pour le rendement de combustion c'est en gros le rendement maximal de votre chaudière si elle tourne 24H/24H. Mais ce n'est jamais le cas et le rendement global d'une chaudière dit "rendement d'exploitation" s'effondre si la chaudière est peu sollicitée ce qui est le cas en été.
La littérature évalue le rendement d'une chaudière au sol + ballon dont la puissance est prévue pour le chauffage entre 10 et 20% l'été.
Explication : la chaudière et son ballon perdent plus de chaleur par rayonnement qu'un ballon électrique, une chaudière à l'arrêt n'est pas étanche à l'air et son corps de chauffe est balayé par l'air qui le refroidit.
Cependant on peut élargir la réflexion et aussi se dire que la production d'eau chaude n'est pas un poste important dans la consommation d'énergie.
Prenons une personne qui prend une douche par jour, allez vite fait 25 litres d'eau chaude autant d'eau froide. Pour chauffer les 25 litres à 55°C il faut 1.3 KWH, si on est en électrique le kwh est à environ 0.06 le KWH (si quelqu'un peut confirmer) soit un coût pour cette douche de 0.08 .
Par rapport au chauffage et au transport... surtout si vous avez un gros 4x4 ou carrément un char d'assaut.
BREIZH A TAO
Mais un ballon électrique a un rendement de 100% et ne perd de la chaleur que par ses parois.
De plus si vous avez un compteur jour nuit le prix du Kwh nuit (période à laquelle le ballon se recharge) est bien inférieur au prix indiqué, si quelqu'un peut le préciser merci.
Pour la production au fuel, il faut tenir compte des rendements.
Pour le rendement de combustion c'est en gros le rendement maximal de votre chaudière si elle tourne 24H/24H. Mais ce n'est jamais le cas et le rendement global d'une chaudière dit "rendement d'exploitation" s'effondre si la chaudière est peu sollicitée ce qui est le cas en été.
La littérature évalue le rendement d'une chaudière au sol + ballon dont la puissance est prévue pour le chauffage entre 10 et 20% l'été.
Explication : la chaudière et son ballon perdent plus de chaleur par rayonnement qu'un ballon électrique, une chaudière à l'arrêt n'est pas étanche à l'air et son corps de chauffe est balayé par l'air qui le refroidit.
Cependant on peut élargir la réflexion et aussi se dire que la production d'eau chaude n'est pas un poste important dans la consommation d'énergie.
Prenons une personne qui prend une douche par jour, allez vite fait 25 litres d'eau chaude autant d'eau froide. Pour chauffer les 25 litres à 55°C il faut 1.3 KWH, si on est en électrique le kwh est à environ 0.06 le KWH (si quelqu'un peut confirmer) soit un coût pour cette douche de 0.08 .
Par rapport au chauffage et au transport... surtout si vous avez un gros 4x4 ou carrément un char d'assaut.
BREIZH A TAO
15 novembre 2008 à 06:27
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus
Invité

E = masse x c x delta T donc 0.15 x 1.2 x 38 = 6.84 kWh
E en kwh
m en tonne
c = 1.2 masse calo de l'eau
delta entre entrée (10° et 48°)
Rendement chaudière x rendement de distribution = 0.855
6.84 kWh divisé par rendement = 8 kWh soit 0.8 l de fuel léger.
Plus les pertes du ballon à compenser...
CQFD
E en kwh
m en tonne
c = 1.2 masse calo de l'eau
delta entre entrée (10° et 48°)
Rendement chaudière x rendement de distribution = 0.855
6.84 kWh divisé par rendement = 8 kWh soit 0.8 l de fuel léger.
Plus les pertes du ballon à compenser...
CQFD
28 janvier 2011 à 15:43
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Fuel ou électricité pour chauffer l'eau du cumulus
Invité

Dans notre ancienne maison nous avions un cumulus électrique de 200L et nous dépensions environ 300 par an pour le chauffage de l'eau (tarif heures creuses).
Maintenant nous avons l'eau chaude avec le fuel (chaudière vieille de 25 ans) et il nous faut environ 50L de fuel pour un mois d'eau chaude soit par an 50*12=600l à 0.87/l = 522 + frais d'entretien de la chaudière. Pour moi mieux vaut l'électrique.
Maintenant nous avons l'eau chaude avec le fuel (chaudière vieille de 25 ans) et il nous faut environ 50L de fuel pour un mois d'eau chaude soit par an 50*12=600l à 0.87/l = 522 + frais d'entretien de la chaudière. Pour moi mieux vaut l'électrique.
19 novembre 2011 à 21:12