Problème de bruit dans les radiateurs chauffage au fuel
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
824
Problèmes Forums Chauffage : Problème de bruit dans les radiateurs chauffage au fuel
Invité

Bonjour à tous. Mon problème est le suivant : j'ai une chaudière fuel italienne bas de gamme. L'installation a été réalisée par un bricoleur avant que je n'achète la maison. J'ai trois radiateurs au rez-de-chaussée et quatre au premier. Il y a constamment du bruit d'écoulement d'eau dans les radiateurs. Pour ne plus avoir ces bruits, il fallait jouer sur les robinets thermostatiques de chaque radiateur en les fermant jusqu'à l'obtention du silence et cet été j'ai donc changé tous les thermostats. Mais le bruit est toujours là, mais nettement moins important. Mon circulateur est en position 1 et ma vanne 3 voies sur 3. Ma pression d'eau est de 1.5 bars. Je viens d'essayer de refaire le rééquilibrage des radiateurs, mais c'est très compliqué car au rez-de-chaussée j'en ai deux en série et le troisième est en série avec un du premier étage. Les quatre du premier étage sont indépendants. J'ai fait moultes purges ! Merci d'avance pour votre aide. A quoi sert exactement la vanne 3 voies ?
Conseil Forum 1
Invité

Problème de bruit dans les radiateurs chauffage au fuel
Invité

Une vanne 3 voies sert à recycler de l'eau retour vers le départ, j'ai les mêmes bruits que vous. Je m'oriente vers une pompe parfaitement silencieuse, pas simple à trouver, et tuyaux de chauffage trops petits de diamètre, donc vitesse de circulation trop élevée et donc bruit de circulation. Ce ne sont que des hypothèses, mais mon installateur n'y comprends rien et il va falloir que je m'en mêle sérieusement.
Conseil Forum 2
Invité

Problème de bruit dans les radiateurs chauffage au fuel
Invité

Essayer d'abord d'écarter de 2cm tous les meubles de vos tuyauteries. ensuite bloquer un par un vos radiateurs puis purger en n'oubliant pas de remettre de la pression. vous verrez ça marche. bon courage.
Conseil Forum 3
Invité

Problème de bruit dans les radiateurs chauffage au fuel
Invité

Installer une vanne de décharge entre l'eau chaude de départ et le retour car au fur et à mesure que la chaleur augmente dans les pièces, les robinets se ferment et le débit total des robinets est insuffisant par rapport à celui de la pompe (même en position 1) ce qui enjendre des sifflements aux robinets. Le surplus d'eau s'echappera par la vanne de décharge.
PS : vanne à mettre aprés la pompe (circulateur)
PS : vanne à mettre aprés la pompe (circulateur)
Conseil Forum 4
Invité

Problème de bruit dans les radiateurs chauffage au fuel
Invité

Si vous êtes bricoleur une chose très pratique dans votre cas, c'est d'installer sur le point haut de votre installation un purgeur d'air.
Conseil Forum 5
Invité

Problème de bruit dans les radiateurs chauffage au fuel
Invité

Pompe de circulation surdimensionnée, une vitesse excessive entraîne des bruits. Vitesse préconisée inférieure à 1,5m/ seconde.
Conseil Forum 6
Invité

Problème de bruit dans les radiateurs chauffage au fuel
Invité

D'accord avec réponse 3, une vanne de décharge. Surtout si vous avez des robinets thermostatiques partout ou juste un seul, mais de petit diamètre.
21 juin 2011 à 11:41