Feu de cheminée poêle neuf Deville quel est le problème
Actuellement
24 629
questions dans le
forum chauffage
12751
Pannes Chauffage : Feu de cheminée poêle neuf Deville quel est le problème
Invité

Bonsoir,
j'ai acheté un poêle à bois Deville au printemps que j'ai allumé il y a deux mois.
Le soir de noël j'ai eu un feu de cheminée.
Les pompiers sont venus et ont ramoné le tubage stipulant bien sûr ce qu'on savait déjà :que ce n'était pas normal !
Depuis nous sommes dans une impasse car le bois est bien sec.
Nous ne voyons pas pourquoi cela a fait ça.
Merci de nous éclairer car depuis nous ne l'avons pas rallumé, sauf une fois pour voir ce que cela faisait et le lendemain il y avait encore une fine couche de dépôt dans le tubage.
j'ai acheté un poêle à bois Deville au printemps que j'ai allumé il y a deux mois.
Le soir de noël j'ai eu un feu de cheminée.
Les pompiers sont venus et ont ramoné le tubage stipulant bien sûr ce qu'on savait déjà :que ce n'était pas normal !
Depuis nous sommes dans une impasse car le bois est bien sec.
Nous ne voyons pas pourquoi cela a fait ça.
Merci de nous éclairer car depuis nous ne l'avons pas rallumé, sauf une fois pour voir ce que cela faisait et le lendemain il y avait encore une fine couche de dépôt dans le tubage.
12 janvier 2010 à 17:41
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Feu de cheminée poêle neuf Deville quel est le problème
Invité

Bonjour, si on analyse les faits, vous avez eu en 2 mois assez de bistre pour produire un feu de cheminée. Si le bois est bien sec il n'est pas en cause, donc ce qui a pu produire autant de condensats ne peut venir que d'un refroidissement excessif des fumées dans votre conduit, entrainant un dépôt anormal de goudrons. Je pense qu'il faut chercher au niveau des causes de condensation excessive des fumées.
1/Votre conduit est-il tubé jusqu'à la sortie sur le toit au même diamètre que la sortie du poêle ?
2/ Le conduit est-il interne ou externe à la maison ?
3/S'il est extérieur (ou que votre tubage passe à l'intérieur d'un conduit de très grande section), est-il correctement isolé thermiquement ?
Cordialement.
1/Votre conduit est-il tubé jusqu'à la sortie sur le toit au même diamètre que la sortie du poêle ?
2/ Le conduit est-il interne ou externe à la maison ?
3/S'il est extérieur (ou que votre tubage passe à l'intérieur d'un conduit de très grande section), est-il correctement isolé thermiquement ?
Cordialement.
13 janvier 2010 à 17:56
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Feu de cheminée poêle neuf Deville quel est le problème
Invité

Bonjour
Pour vous répondre, nous avons une sortie de poêle de 130 avec un réducteur et le tout est raccordé à un tubage Poujoulat isolé qui passe dans les combles et qui est de diamètre 230.
Cordialement.
Pour vous répondre, nous avons une sortie de poêle de 130 avec un réducteur et le tout est raccordé à un tubage Poujoulat isolé qui passe dans les combles et qui est de diamètre 230.
Cordialement.
14 janvier 2010 à 13:04