Ma maison date de 1967. Le conduit de cheminée est en brique de 40 X 35. Dans le grenier, une panne de la charpente passe à 20 cm du conduit.
Est-il réglementaire d'installer dans ces conditions un insert. Suis-je obligé de gainer le conduit ?
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre aide.
Est-il réglementaire d'installer dans ces conditions un insert. Suis-je obligé de gainer le conduit ?
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre aide.
19 juillet 2009 à 08:56
Conseil Forum 1
Invité

Condition du conduit pour installer un insert
Invité

Bonjour,
Votre conduit en briques ne répond pas aux exigences actuelles des normes NF DTU 24.1 et 24.2.
Vous devez donc obligatoirement le tuber en respectant, au minimum, le diamètre de la buse de sortie de l'insert de votre choix.
Par contre aucun problème avec la panne puisque la distance de sécurité est de 16 cm mesurés à partir de la paroi du tubage.
Attention aux câbles TV qui passent à proximité du conduit. La chaleur pourrait, à terme, dégrader l'isolant et vous poser des problèmes de réception.
Cordialement.
Votre conduit en briques ne répond pas aux exigences actuelles des normes NF DTU 24.1 et 24.2.
Vous devez donc obligatoirement le tuber en respectant, au minimum, le diamètre de la buse de sortie de l'insert de votre choix.
Par contre aucun problème avec la panne puisque la distance de sécurité est de 16 cm mesurés à partir de la paroi du tubage.
Attention aux câbles TV qui passent à proximité du conduit. La chaleur pourrait, à terme, dégrader l'isolant et vous poser des problèmes de réception.
Cordialement.
20 juillet 2009 à 07:10