Invité

Bonjour
Comment utiliser un déprimomètre ? Merci d'avance.
Comment utiliser un déprimomètre ? Merci d'avance.
27 octobre 2009 à 15:39
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Conseils utilisation d'un déprimomètre
Invité

Bonsoir,
Un déprimomètre est généralement constitué d'un tube avec embout métal.
Cet embout métal doit être introduit de quelques millimètres et perpendiculairement à l'axe vertical du tuyau de fumées.
Le trou à faire dans le conduit (généralement 8 mm) peut rester ouvert.
Si votre conduit est en dépression il pompera un peu d'air dans la pièce mais ne devrait pas laisser sortir de gaz.
Généralement le zéro est réglable.
Pour ce faire, placer le bout du tube au même niveau que le corps de l'appareil.
Ajuster le zéro, l'appareil est prêt pour la mesure.
Cordialement.
Un déprimomètre est généralement constitué d'un tube avec embout métal.
Cet embout métal doit être introduit de quelques millimètres et perpendiculairement à l'axe vertical du tuyau de fumées.
Le trou à faire dans le conduit (généralement 8 mm) peut rester ouvert.
Si votre conduit est en dépression il pompera un peu d'air dans la pièce mais ne devrait pas laisser sortir de gaz.
Généralement le zéro est réglable.
Pour ce faire, placer le bout du tube au même niveau que le corps de l'appareil.
Ajuster le zéro, l'appareil est prêt pour la mesure.
Cordialement.
30 octobre 2009 à 21:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 2. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 3. Conseils utilisation chauffage électrique
- N°18106 : Bonjour, Je souhaite savoir en ce qui concerne le chauffage électrique faut-il mieux fermer la porte de chaque pièce ou laisser les portes ouvertes. Je suis équipé de radiateurs à inertie sèche type Virtuoso de marque...
- 4. Nettoyage conduit de cheminée avec un hérisson
- N°2 : Bonjour, Je souhaiterais voir comment on nettoie un conduit de cheminée avec un hérisson, d'avance merci.
- 5. Utilisation de palettes dans un insert
- N°3206 : Bonjour, nous avons installé un insert (pour l'ambiance, mais pas pour le chauffage) chez nous et j'ai, par ailleurs, la possibilité de récupérer des palettes. On me dit qu'il faut absolument retirer les clous des palettes...
- 6. Utilisation chauffage au sol électrique de marque
- N°15626 : Bonjour, Voici ma présentation : Je viens d'acheter une maison de 1983. Elle dispose d'un chauffage au sol électrique, le revêtement de sol c'est du marbre. Je me demande d'ailleurs si ça bloque pas l'inertie des...
- 7. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 8. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 9. Conseils utilisation de la chamotte
- N°19019 : Bonjour. J'ai acheté de la chamotte, mais j'ai un doute sur son utilisation. Il faut bien la mélanger à quelque chose avant de l'utiliser ? Un liant réfractaire ? On m'a dit que la chamotte était prête à...
- 10. Conseils utilisation boîtier chauffage Landis & Gyr QAA 32.2
- N°16628 : Bonjour. Nouveaux locataires dans une maison qui a le chauffage au sol, il y a un boîtier Landis & Gyr QAA 32.2 (cf photo), que nous ne savons pas utiliser. Nous avons beau ouvrir les vannes du chauffage lui-même, difficile...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite