Bonjour,
Je voudrais monter une cheminée dont l'extrémité sera un tubage inox double paroi isolée 180/230 et je voudrais faire un habillage de ce tuyau en imitation de souche de cheminée.
J'ai vu que le DTU 24.1 impose 8 cm de distance des matières inflammables pour ce type de conduit. Pour la traversée des fermettes, j'ai 9 cm ce qui semble bon sans ajout d'isolant ?
Pour la partie supérieure, je coudrais faire un coffrage en bois recouvert d'ardoises avec un chapeau en inox.
Là aussi la distance de sécurité est respectée, mais faut-il un isolant type Fermacell pour isoler du coffrage en bois ou rien du tout suffit-il ? ou faut-il des boisseaux ? Car je n'ai trouvé aucun montage de ce type sur internet. A moins que ce montage soit interdit, car les coffrages que j'ai vu étaient toujours en rénovation sur des boisseaux ou des briques.
Si quelqu'un peut me rassurer sur ce montage, je l'en remercie d'avance.
HPF
Je voudrais monter une cheminée dont l'extrémité sera un tubage inox double paroi isolée 180/230 et je voudrais faire un habillage de ce tuyau en imitation de souche de cheminée.
J'ai vu que le DTU 24.1 impose 8 cm de distance des matières inflammables pour ce type de conduit. Pour la traversée des fermettes, j'ai 9 cm ce qui semble bon sans ajout d'isolant ?
Pour la partie supérieure, je coudrais faire un coffrage en bois recouvert d'ardoises avec un chapeau en inox.
Là aussi la distance de sécurité est respectée, mais faut-il un isolant type Fermacell pour isoler du coffrage en bois ou rien du tout suffit-il ? ou faut-il des boisseaux ? Car je n'ai trouvé aucun montage de ce type sur internet. A moins que ce montage soit interdit, car les coffrages que j'ai vu étaient toujours en rénovation sur des boisseaux ou des briques.
Si quelqu'un peut me rassurer sur ce montage, je l'en remercie d'avance.
HPF
14 février 2010 à 17:07
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Habillage de souche de cheminée
Invité

Bonjour, en application de la NF DTU 24.1 de février 2006, la distance de sécurité entre la charpente ou autre et la paroi extérieure est de :
- 8 cm pour les conduits isolés Therminox TI ZI (Poujoulat)
- 5 cm pour les conduits isolés Isotip (Joncoux).
Cordialement. Dudule
- 8 cm pour les conduits isolés Therminox TI ZI (Poujoulat)
- 5 cm pour les conduits isolés Isotip (Joncoux).
Cordialement. Dudule
18 février 2010 à 17:12