Consommation excessive de gaz avec chaudière Vitocrossal neuve
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
7899
Question FAQ chauffage : Consommation excessive de gaz avec chaudière Vitocrossal neuve
Invité

Bonjour,
Nous venons de recevoir notre première facture de gaz suite à l'installation de notre nouvelle chaudière gaz Viessmann condensation (la Rolls des chaudières nous dit-on..) et elle s'élève à 450 pour deux mois.
On avait diagnostiqué une fuite suite à la réception de cette facture sur écrou après compteur et détendeur au compteur.
En voulant vérifier la réparation de la fuite de gaz, on a relevé le compteur qui nous a donné 36 m3 pour à peine deux jours d'utilisation.
La maison fait 150 m² sur deux niveaux, le haut est chauffé au minimum et le bas est à 19° dans la salle et salon de 32 m².
Les températures sont très basses certes mais on a l'impression de voir le brûleur toujours en marche et on atteint difficilement 19° surtout le matin. Elle est programmée la nuit sur 16° et le brûleur se met en route même à 18° dans la pièce.
Elle est gérée par une sonde climatique et par une pente.
Y aurait-il un problème ou cette consommation est-elle normale ?
Nous sommes vraiment inquiets car on nous promettait une baisse de consommation certaine avec cette chaudière. On voudrait avoir dans des cas similaires une moyenne de consommation... en m3 ou en euros pour deux mois. Merci d'avance.
Nous venons de recevoir notre première facture de gaz suite à l'installation de notre nouvelle chaudière gaz Viessmann condensation (la Rolls des chaudières nous dit-on..) et elle s'élève à 450 pour deux mois.
On avait diagnostiqué une fuite suite à la réception de cette facture sur écrou après compteur et détendeur au compteur.
En voulant vérifier la réparation de la fuite de gaz, on a relevé le compteur qui nous a donné 36 m3 pour à peine deux jours d'utilisation.
La maison fait 150 m² sur deux niveaux, le haut est chauffé au minimum et le bas est à 19° dans la salle et salon de 32 m².
Les températures sont très basses certes mais on a l'impression de voir le brûleur toujours en marche et on atteint difficilement 19° surtout le matin. Elle est programmée la nuit sur 16° et le brûleur se met en route même à 18° dans la pièce.
Elle est gérée par une sonde climatique et par une pente.
Y aurait-il un problème ou cette consommation est-elle normale ?
Nous sommes vraiment inquiets car on nous promettait une baisse de consommation certaine avec cette chaudière. On voudrait avoir dans des cas similaires une moyenne de consommation... en m3 ou en euros pour deux mois. Merci d'avance.
13 janvier 2009 à 03:00
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Consommation excessive de gaz avec chaudière Vitocrossal neuve
Invité

Bonjour, tout d'abord si vous aviez une fuite de gaz en sortie du compteur cela veux dire que l'installateur n'a pas fourni un certificat de conformité dans les règles car ce certificat atteste que l'installation est faite dans les règles de l'art et que toutes les vérifications d'étanchéité et de pression ont été faites.
Vous parlez d'un détendeur en sortie de compteur ? Si vous êtes en réseau domestique (MPB) la pression de distribution est de 19 mbar et donc pas besoin de détendeur, ceux-ci étant posés sur les réseaux haute pression (150/300 mbar). Pour votre consommation il faut voir et régler les paramètres de la régulation. Vous parlez d'un abaissement de nuit assez important par rapport au jour, vous ne gagnez rien car à la relance votre chaudière tourne plein but. Voir l'équilibrage du réseau, voir le contrôle de combustion du brûleur.
G. B.
Vous parlez d'un détendeur en sortie de compteur ? Si vous êtes en réseau domestique (MPB) la pression de distribution est de 19 mbar et donc pas besoin de détendeur, ceux-ci étant posés sur les réseaux haute pression (150/300 mbar). Pour votre consommation il faut voir et régler les paramètres de la régulation. Vous parlez d'un abaissement de nuit assez important par rapport au jour, vous ne gagnez rien car à la relance votre chaudière tourne plein but. Voir l'équilibrage du réseau, voir le contrôle de combustion du brûleur.
G. B.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Consommation excessive de gaz avec chaudière Vitocrossal neuve
Invité

Bonjour
Merci G.B en réponse, en informations complémentaires :
C'était une fuite sur un écrou raccordement compteur-maison, donc la sortie dans la boîte du compteur, juste après celui-ci : il me semble que cela dépend de GDF vu qu'ils sont intervenus là-dessus ; le certificat nous l'avons agréé PGN et vu avec GDF le jour de l'installation car GDF avait demandé à ce que l'installateur soit présent.
Oui, le détendeur avant compteur a été changé alors qu'il n'avait soit-disant que deux mois mais se révélait défectueux.
Qu'appelez-vous équilibrage du réseau ? Comment le faire ?.
Pourquoi pensez-vous que le certificat n'est pas conforme vu que ça ne dépend pas normalement de l'installateur mais de GDF ? Bizarrement, il semble faire le mort maintenant vu qu'il nous promettait une économie ?.
85 m3 chauffé pour 18 m3 (t° EXT = -5/+2) indexé relevé est-ce normal ?.
On est obligé de baisser à 16° car le brûleur se met en route à 18° (alors que 16° demandé) T° ambiante donc deux degrés d'écart.
La difficulté de chauffer ou la forte consommation due à un brûleur toujours en route pourraient-elles venir d'un manque de puissance des radiateurs ? Merci.
Merci G.B en réponse, en informations complémentaires :
C'était une fuite sur un écrou raccordement compteur-maison, donc la sortie dans la boîte du compteur, juste après celui-ci : il me semble que cela dépend de GDF vu qu'ils sont intervenus là-dessus ; le certificat nous l'avons agréé PGN et vu avec GDF le jour de l'installation car GDF avait demandé à ce que l'installateur soit présent.
Oui, le détendeur avant compteur a été changé alors qu'il n'avait soit-disant que deux mois mais se révélait défectueux.
Qu'appelez-vous équilibrage du réseau ? Comment le faire ?.
Pourquoi pensez-vous que le certificat n'est pas conforme vu que ça ne dépend pas normalement de l'installateur mais de GDF ? Bizarrement, il semble faire le mort maintenant vu qu'il nous promettait une économie ?.
85 m3 chauffé pour 18 m3 (t° EXT = -5/+2) indexé relevé est-ce normal ?.
On est obligé de baisser à 16° car le brûleur se met en route à 18° (alors que 16° demandé) T° ambiante donc deux degrés d'écart.
La difficulté de chauffer ou la forte consommation due à un brûleur toujours en route pourraient-elles venir d'un manque de puissance des radiateurs ? Merci.
17 janvier 2009 à 03:33
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Consommation excessive de gaz avec chaudière Vitocrossal neuve
Invité

Votre maison est vraisemblablement mal isolée, j'ai également une Vitocrossal 300 pour une maison de 150 m² chauffée à 21°, la salle de bain 25° et je consomme 500 de gaz par an (pas de production d'eau chaude), il serait bon de savoir à quoi vous vous chauffiez avant et combien cela vous coûtait, pendant le mois de janvier, je consomme 120 environ.
09 janvier 2010 à 18:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Consommation excessive chauffage gaz propane
- N°1603 : Bonjour, nous habitons une maison en location depuis un mois. Le système de chauffage est au gaz avec une citerne extérieure. Nous déplorons une consommation excessive de gaz depuis un mois, puisque nous avons consommé 40% de la...
- 2. Consommation excessive de gaz
- N°5249 : Bonjour, je suis locataire d'une maison de 100m², il y a une chaudière Saunier Duval isofast F28E récente avec un entretien régulier. Il y a aussi une cuve à gaz avec une capacité de 1163 dm3. Nous dépensons 500 de gaz...
- 3. Consommation de gaz excessive en trois mois
- N°1049 : Bonjour, je suis locataire depuis six mois dans une maison très mal isolée, ma consommation en gaz est de 1000 en trois mois, du délire. La chaudière est de 1976. Quand elle s'allume, des flammes sortent de 50 cm autour, et...
- 4. Consommation très excessive chaudière gaz de ville Hydromotrix
- N°7405 : Bonjour, je viens dacheter un appartement de 85m2, très vieux mais nouvelle isolation. Chaudière gaz de ville Hydromotrix, très ancienne (15 ans ?) ; javais les factures de gaz de lannée dernière de lancien proprio,...
- 5. Consommation de gaz importante
- N°7979 : Bonsoir, Au mois de novembre GDF a relevé ma consommation de gaz et hier soir je l'ai relevé à nouveau pour avoir ma consommation réelle, surprise : 600 m3 consommé en 2 mois pour un appartement de 75m2 de 3 pièces...
- 6. Chauffage au gaz consommation excessive
- N°2330 : J'ai besoin de conseil sur un chauffage au gaz. Jai acquis une maison il y a 3 ans, elle a été construite dans les années 1960, il y a eu quelques travaux à faire : le système de chauffage et eau chaude étaient en panne car...
- 7. Installation neuve consommation de gaz énorme
- N°5712 : Bonjour, nous avons depuis peu terminé nos travaux de réfection d'une partie commerciale et d'un étage habitation, notre compteur gaz est en fonction et neuf pour l'étage depuis juin 07 et pour le bas depuis novembre 07 neuf...
- 8. Consommation excessive de gaz
- N°1340 : Bonsoir, je suis nouveau sur le site et j'ai besoin d'aide. J'ai récemment emménagé dans une maison ancienne, mais très très bien isolée. Il y a une chaudière à gaz avec un thermostat (situé près d'un radiateur svp...). Ma...
- 9. Avis consommation gaz et électricité maison BBC
- N°17775 : Bonjour à tous Nous avons aménagé le 15-12-2015 dans une maison neuve avec pour performance énergétique communiquée par notre agence en A à 45kWh. Maison à 1 étage thermostat à 19.5°. Le chauffage et l'eau sont au...
- 10. Chaudière murale gaz basse consommation De Dietrich
- N°7136 : Bonjour, je viens de faire installer une chaudière à gaz murale citadine 2.24 De Dietrich et déjà, j'ai un soucis ! La pression en eau diminue rapidement passant de 2 bars à 1 bar en 2 jours. Je dois sans cesse...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite