Choisir entre deux chaudières murales à condensation
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22064
Questions / Réponses Forum Chauffage : Choisir entre deux chaudières murales à condensation
Bonjour à tous.
J’envisage de remplacer ma chaudière murale gaz par une chaudière murale à condensation.
Deux propositions m’ont été faites (pour une surface habitable de 107 m²).
Thema plus Saunier Duval mixte F36 36 kW
De Dietrich complète sonde extérieure 28 kW en sanitaire MCR 24/28 MI
Que pensez-vous de ces deux chaudières ?
Merci d’avance à ceux qui pourront éclairer mon choix.
Serge.
J’envisage de remplacer ma chaudière murale gaz par une chaudière murale à condensation.
Deux propositions m’ont été faites (pour une surface habitable de 107 m²).
Thema plus Saunier Duval mixte F36 36 kW
De Dietrich complète sonde extérieure 28 kW en sanitaire MCR 24/28 MI
Que pensez-vous de ces deux chaudières ?
Merci d’avance à ceux qui pourront éclairer mon choix.
Serge.
08 mars 2022 à 12:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Choisir entre deux chaudières murales à condensation
Bonjour,
Avant de vous aider dans votre choix il serait important de connaitre les besoins réels de votre installation de chauffage. Cette évaluation ayant pour but de choisir une chaudière selon la puissance nécessaire à votre installation et d'avoir une puissance la plus proche de vos besoins.
Les puissances de 36 kW pour SAUNIER DUVAL et 28 kW pour DE DIETRICH sont bien trop importantes sauf si votre logement n'est pas isolé et si c'est une vraie passoire thermique :
- Quelle est la ville ou la région de cette installation ?
- Quelle est l'altitude de ce logement ?
- Quelle est l'année de construction de ce logement ?
- Quel est le type de construction de ce logement (isolation, ventilation, ouvertures...) ?
- Quelle est la marque et le modèle de la chaudière actuelle ?
- Votre installation est équipée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Ensuite il faudra tenir compte de la puissance minimum de la chaudière en mode chauffage et s'assurer d'une plage de modulation de puissance suffisante pour que la chaudière condense et ne fonctionne pas en court cycle (ce qui est catastrophique pour les économies d'énergie et la durée de vie de la chaudière).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de vous aider dans votre choix il serait important de connaitre les besoins réels de votre installation de chauffage. Cette évaluation ayant pour but de choisir une chaudière selon la puissance nécessaire à votre installation et d'avoir une puissance la plus proche de vos besoins.
Les puissances de 36 kW pour SAUNIER DUVAL et 28 kW pour DE DIETRICH sont bien trop importantes sauf si votre logement n'est pas isolé et si c'est une vraie passoire thermique :
- Quelle est la ville ou la région de cette installation ?
- Quelle est l'altitude de ce logement ?
- Quelle est l'année de construction de ce logement ?
- Quel est le type de construction de ce logement (isolation, ventilation, ouvertures...) ?
- Quelle est la marque et le modèle de la chaudière actuelle ?
- Votre installation est équipée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Ensuite il faudra tenir compte de la puissance minimum de la chaudière en mode chauffage et s'assurer d'une plage de modulation de puissance suffisante pour que la chaudière condense et ne fonctionne pas en court cycle (ce qui est catastrophique pour les économies d'énergie et la durée de vie de la chaudière).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mars 2022 à 15:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Choisir entre deux chaudières murales à condensation
Bonjour, tout d’abord je vous remercie pour votre réponse.
L’isolation de mon pavillon T5 donc sans étage est effective au niveau des ouvertures qui ont toutes été refaites fenêtres alu double vitrage volets roulants PVC. En revanche question grenier il y a de la laine de roche un peu ancienne…
La ville est le Haillan, à 10 kms de Bordeaux, donc en Gironde.
L’altitude est d’environ 300 m.
Construction 1978.
Construction briques, pas de vide sanitaire.
Chaudière actuelle Isosplit C35 E Saunier Duval
Dite "à basse température"
Radiateurs à eau chauffage central d’origine sauf un radiateur vertical dans le salon et un autre dans la cuisine datant de quelques années.
Cordialement.
Serge.
L’isolation de mon pavillon T5 donc sans étage est effective au niveau des ouvertures qui ont toutes été refaites fenêtres alu double vitrage volets roulants PVC. En revanche question grenier il y a de la laine de roche un peu ancienne…
La ville est le Haillan, à 10 kms de Bordeaux, donc en Gironde.
L’altitude est d’environ 300 m.
Construction 1978.
Construction briques, pas de vide sanitaire.
Chaudière actuelle Isosplit C35 E Saunier Duval
Dite "à basse température"
Radiateurs à eau chauffage central d’origine sauf un radiateur vertical dans le salon et un autre dans la cuisine datant de quelques années.
Cordialement.
Serge.
09 mars 2022 à 16:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Choisir entre deux chaudières murales à condensation
Bonsoir,
La puissance nécessaire pour chauffer votre maison étant environ de 9.42 kW.
Votre chaudière actuelle était bien de trop surdimensionnée puisque sa puissance en chauffage était ajustable entre 11.7 et 34.6 kW pour des besoins réel en chauffage (au plus froid de l'hiver) de 9.42 kW.
Pour votre futur chaudière sera équipée d'un brûleur modulant, il faut trouver un modèle dont modulation de puissance pourra descendre le plus bas possible (le plus proche de zéro) est capable d'assurer 10 à 11 kW maxi (9.42 + 10% et arrondi) :
- La SAUNIER DUVAL ayant une puissance mini chauffage de 15 kW ne modulera pas (mauvais choix),
- La DE DIETRICH ayant une puissance mini de 5.5 kW pourra moduler de 5.5 à 11 kW (mais on peut trouver mieux),
Certaines chaudières descendent en dessous des 2.5 kW ce qui augmenterait la plage de modulation puisqu'elle serait de 2.5 à 11 kW (plus d'économie de gaz, moins de démarrages, moins d'usure des composants de la chaudière).
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La puissance nécessaire pour chauffer votre maison étant environ de 9.42 kW.
Votre chaudière actuelle était bien de trop surdimensionnée puisque sa puissance en chauffage était ajustable entre 11.7 et 34.6 kW pour des besoins réel en chauffage (au plus froid de l'hiver) de 9.42 kW.
Pour votre futur chaudière sera équipée d'un brûleur modulant, il faut trouver un modèle dont modulation de puissance pourra descendre le plus bas possible (le plus proche de zéro) est capable d'assurer 10 à 11 kW maxi (9.42 + 10% et arrondi) :
- La SAUNIER DUVAL ayant une puissance mini chauffage de 15 kW ne modulera pas (mauvais choix),
- La DE DIETRICH ayant une puissance mini de 5.5 kW pourra moduler de 5.5 à 11 kW (mais on peut trouver mieux),
Certaines chaudières descendent en dessous des 2.5 kW ce qui augmenterait la plage de modulation puisqu'elle serait de 2.5 à 11 kW (plus d'économie de gaz, moins de démarrages, moins d'usure des composants de la chaudière).
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mars 2022 à 20:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Choisir entre deux chaudières murales à condensation
Bonjour Monsieur,
Je pense que beaucoup d’usagers, comme moi, considèrent l’efficacité d’une chaudière à sa puissance
en KW…
Merci pour ces infos.qui me seront utiles,
Cordialement.
Serge.
Je pense que beaucoup d’usagers, comme moi, considèrent l’efficacité d’une chaudière à sa puissance
en KW…
Merci pour ces infos.qui me seront utiles,
Cordialement.
Serge.
11 mars 2022 à 10:44
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Choisir entre deux chaudières murales à condensation
Bonsoir,
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Mais il y a encore trop d'installateur, des professionnels qui pensent que pour avoir un confort en eau chaude sanitaire il faut avoir une chaudière de 24 kws ou plus. Ce qui est une aberration puisque avec un chauffe eau électrique on fait bien de l'eau chaude sanitaire avec une puissance de 3.3 kws.
Il existe aujourd'hui des chaudières gaz capable de faire de l'eau chaude sanitaire avec une puissance de 12 ou 15 kws maxi : elles ont simplement un ballon de stockage intégré et bien dimensionné.
L'avantage de cet modèle c'est qu'ils ont aussi une plage de modulation qui descend plus bas (1.2 à 12 kws ou 1.9 à 15 kws). Cette modulation étant plus cohérente avec les besoins en chauffage.
Pour faire simple dans une 2 Cv CITROËN on ne met pas un moteur de formule 1 alors qu'un simple moteur de 2 Cv suffit : en mettant une chaudière de 24, 26, 28 ou 36 kws dans un logement qui n'a besoin que de 10 kws c'est ce que votre installateur propose !!!
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Mais il y a encore trop d'installateur, des professionnels qui pensent que pour avoir un confort en eau chaude sanitaire il faut avoir une chaudière de 24 kws ou plus. Ce qui est une aberration puisque avec un chauffe eau électrique on fait bien de l'eau chaude sanitaire avec une puissance de 3.3 kws.
Il existe aujourd'hui des chaudières gaz capable de faire de l'eau chaude sanitaire avec une puissance de 12 ou 15 kws maxi : elles ont simplement un ballon de stockage intégré et bien dimensionné.
L'avantage de cet modèle c'est qu'ils ont aussi une plage de modulation qui descend plus bas (1.2 à 12 kws ou 1.9 à 15 kws). Cette modulation étant plus cohérente avec les besoins en chauffage.
Pour faire simple dans une 2 Cv CITROËN on ne met pas un moteur de formule 1 alors qu'un simple moteur de 2 Cv suffit : en mettant une chaudière de 24, 26, 28 ou 36 kws dans un logement qui n'a besoin que de 10 kws c'est ce que votre installateur propose !!!
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
11 mars 2022 à 19:47