Té de purge sur tubage chaudière Geminox bois
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2726
Questions FAQ chauffage : Té de purge sur tubage chaudière Geminox bois
Invité

Je viens d'installer une chaudière bois Géminox. La cheminée fait 14 mètres entièrement tubée avec un té de purge qui laisse couler la condensation que je récupère dans un seau avec une odeur pestilentielle. Cette odeur est tenace et infecte tout. Est-ce normal ? Que puis-je y faire ? Merci d'avance.
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Té de purge sur tubage chaudière Geminox bois
Invité

Un té de purge peut être raccordé au tout-à-l'égout. En fonction de ce raccordement un siphon peut y être installé pour éviter les odeurs. Si le dénivelé ne vous permet pas de le faire, il existe des pompes de relevage à condensats. Bonne réception.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Té de purge sur tubage chaudière Geminox bois
Invité

Les condensats sont interdits à l'égout sauf avec un appareil pour assainir. franck.
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Té de purge sur tubage chaudière Geminox bois
Invité

J'ai le même souci avec une chaudière Arca et une cheminée de 8 m. Combien récupérez-vous d'eau par jour dans votre seau ? Avez-vous résolu votre problème ? Merci. Daniel
11 janvier 2009 à 04:17
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Té de purge sur tubage chaudière Geminox bois
Invité

En ce qui concerne la condensation, il faut poser un modérateur de tirage, surtout sur les chaudières bois.
En plus avec 14 mètres de conduit vous avez trop de tirage, c'est à dire que les fumées s'échappent trop vite et n'ont pas le temps de réchauffer le conduit, ce qui fait condenser les fumées.
Le modérateur est un clapet qui est fermé, à l'arrêt de la chaudière et s'ouvre automatiquement au démarrage de la chaudière.
Ce qui a pour but d'assécher le conduit et de ralentir le tirage des fumées.
Le choisir en fonction du diamètre du conduit et le placer au minimum à la distance de 3 diamètres du conduit par rapport à la chaudière. Très efficace !
Un autre Franck (chauffagiste)
En plus avec 14 mètres de conduit vous avez trop de tirage, c'est à dire que les fumées s'échappent trop vite et n'ont pas le temps de réchauffer le conduit, ce qui fait condenser les fumées.
Le modérateur est un clapet qui est fermé, à l'arrêt de la chaudière et s'ouvre automatiquement au démarrage de la chaudière.
Ce qui a pour but d'assécher le conduit et de ralentir le tirage des fumées.
Le choisir en fonction du diamètre du conduit et le placer au minimum à la distance de 3 diamètres du conduit par rapport à la chaudière. Très efficace !
Un autre Franck (chauffagiste)
03 janvier 2010 à 13:59