Pose chauffage au sol électrique
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1626
Problèmes Chauffage : Pose chauffage au sol électrique
Invité

Je fais construire un plancher chauffant électrique. Il y a un îlot dans le milieu de la cuisine et les électriciens ont passé des trames de chauffage à cet emplacement. Y a-t-il un risque de surchauffe ? Et faut-il passer des trames sur toute la surface au sol pour un bon rendement et éviter une fissure de la chape ?
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Pose chauffage au sol électrique
Invité

Il faut éviter d'installer de la trame chauffante sous un îlot, sauf si c'est un câble chauffant thermo-régulé (beaucoup plus cher). On ne passe pas de câble chauffant sur les joints de dilatation.
Il faut étendre les trames sur toute la surface de la pièce pour un meilleur confort (pas de point froid). C'est le treillis soudé posé sur le câble chauffant noyé dans la chape qui évitera une fissure de celle-ci.
Il faut étendre les trames sur toute la surface de la pièce pour un meilleur confort (pas de point froid). C'est le treillis soudé posé sur le câble chauffant noyé dans la chape qui évitera une fissure de celle-ci.