Bonjour.
Pour concevoir un circuit chauffage on s’intéresse notamment aux pertes de charges, mais on ne me parle pas du delta P aux bornes des radiateurs à obtenir.
Y a-t-il un lien entre le delta P et le débit du fluide ???
Je coince, merci pour vos suggestions.
sayno
Pour concevoir un circuit chauffage on s’intéresse notamment aux pertes de charges, mais on ne me parle pas du delta P aux bornes des radiateurs à obtenir.
Y a-t-il un lien entre le delta P et le débit du fluide ???
Je coince, merci pour vos suggestions.
sayno
01 novembre 2019 à 17:38
Forum Chauffage Réponse 1
Chauffage central calcul circuit
Bonjour.
Dans le calcul d'un circuit de chauffage, on commence par définir la puissance des émetteurs en fonction des volumes à chauffer et des températures ambiantes voulues.
Ensuite pour alimenter les radiateurs on calcule le réseau (diamètres, longueurs, coudes...) pour assurer le débit nécessaire de chaque émetteurs.
Pour obtenir la bonne puissance d'un radiateur on doit être capable de faire circuler le bon débit à la bonne température et ce dans chaque radiateur.
Le delta P d'un radiateur s'est sa perte de charge à son débit maximum (ou sa puissance maximum) cette perte de charge s'ajoute dans la boucle de chauffage.
Si j'avais qu'un seul radiateur j'aurais à additionner les pertes de charges (ou delta P) de la boucle complète soit : la chaudière, les vannes, les tubes, les coudes, les réductions, les raccords, le robinet, le coude de réglage, le radiateur et la canalisation de retour.
Je choisis ensuite le circulateur en fonction du débit totale et de sa perte de charge et je le règle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans le calcul d'un circuit de chauffage, on commence par définir la puissance des émetteurs en fonction des volumes à chauffer et des températures ambiantes voulues.
Ensuite pour alimenter les radiateurs on calcule le réseau (diamètres, longueurs, coudes...) pour assurer le débit nécessaire de chaque émetteurs.
Pour obtenir la bonne puissance d'un radiateur on doit être capable de faire circuler le bon débit à la bonne température et ce dans chaque radiateur.
Le delta P d'un radiateur s'est sa perte de charge à son débit maximum (ou sa puissance maximum) cette perte de charge s'ajoute dans la boucle de chauffage.
Si j'avais qu'un seul radiateur j'aurais à additionner les pertes de charges (ou delta P) de la boucle complète soit : la chaudière, les vannes, les tubes, les coudes, les réductions, les raccords, le robinet, le coude de réglage, le radiateur et la canalisation de retour.
Je choisis ensuite le circulateur en fonction du débit totale et de sa perte de charge et je le règle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.