Information pompe à chaleur Palmyre 75 de Leroy Somer
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
8504
Question Chauffage : Information pompe à chaleur Palmyre 75 de Leroy Somer
Invité

Bonjour, je cherche des informations sur la pompe à chaleur Palmyre 75 de Leroy Somer, en particulier sa puissance. Avez-vous des informations ou de la documentation ?
Merci beaucoup. Cordialement.
Merci beaucoup. Cordialement.
26 février 2009 à 02:21
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Information pompe à chaleur Palmyre 75 de Leroy Somer
Invité

Les PAC L.S palmyre 75 (air /eau) sont équipées de compresseurs hermétiques marque Maneurop monophasés type "MT 32" fonctionnant au R22.
Leur puissance dépend directement de leur régime de fonctionnement (Température d'évaporation et température de condensation). Le régime (puissance) donné par les constructeurs est de 7,5 kW par +7°C extérieur pour une température d'eau de 45 °c sur le réseau de chauffage pour une puissance absorbée (électrique de +/- 3 kW).
Vous trouverez les puissances exactes sur le site Danfoss (Maneurop) avec les abaques du compresseur MT 32 utilisant le R22 comme fluide frigorigène...
En exemple, plus vous baisser en température extérieure (évaporation en T° négative - 5°C) tout en conservant 45 °C sur le réseau de chauffage..., plus son rendement baisse, sa puissance fournit tombe alors à 6 / 6,2 kW, et ainsi de suite...
On s'aperçoit rapidement qu'il ne devient plus trop "rentable" de faire fonctionner ces PAC au delà de -7°C extérieur, avec en plus, des rapports de compression qui deviennent nuisibles et dangereux pour la longévité et la fiabilité de la PAC.
Leur puissance dépend directement de leur régime de fonctionnement (Température d'évaporation et température de condensation). Le régime (puissance) donné par les constructeurs est de 7,5 kW par +7°C extérieur pour une température d'eau de 45 °c sur le réseau de chauffage pour une puissance absorbée (électrique de +/- 3 kW).
Vous trouverez les puissances exactes sur le site Danfoss (Maneurop) avec les abaques du compresseur MT 32 utilisant le R22 comme fluide frigorigène...
En exemple, plus vous baisser en température extérieure (évaporation en T° négative - 5°C) tout en conservant 45 °C sur le réseau de chauffage..., plus son rendement baisse, sa puissance fournit tombe alors à 6 / 6,2 kW, et ainsi de suite...
On s'aperçoit rapidement qu'il ne devient plus trop "rentable" de faire fonctionner ces PAC au delà de -7°C extérieur, avec en plus, des rapports de compression qui deviennent nuisibles et dangereux pour la longévité et la fiabilité de la PAC.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Information pompe à chaleur Palmyre 75 de Leroy Somer
Invité

Pour ceux que cela intéresse, j'ai la doc de la pompe à chaleur Palmyre 75 de chez Leroy Somer en Split et monobloc. Je les mets en ligne :
pompe a chaleur palmyre 75.pdf
pompe a chaleur palmyre 75 1.pdf
(16/10/11)
pompe a chaleur palmyre 75.pdf
pompe a chaleur palmyre 75 1.pdf
(16/10/11)
16 octobre 2011 à 19:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Recherche notice et schéma de câblage pompe à chaleur PALMYRE 75
- N°7746 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage pour une pompe à chaleur leroy-somer Palmyre 75 et en particulier celui du thermostat d'ambiance à 2 étages. Merci à ceux qui prendront la peine de fouiller dans leurs vieux...
- 2. Pompe à chaleur Leroy Sommer recherche notice
- N°4451 : Bonjour, je recherche le mode d'installation d'une pompe à chaleur Leroy Sommer air eau palmyre 75. Merci.
- 3. Recherche condensateur démarrage pompe à chaleur Palmyre 75 de Leroy Somer
- N°13998 : Bonsoir. Je recherche un condensateur de démarrage pour une pompe à chaleur Palmyre 75 de Leroy Somer, où puis-je en trouver un ? Merci.
- 4. Recherche schéma électrique des PAC Palmyre 75 Leroy Somer
- N°9706 : Bonjour, si quelqu'un possède "encore" les schémas électriques des pompes à chaleur type Palmyre 75 de chez Leroy Somer... je suis intéressé. Par avance, je vous en remercie.
- 5. Pompe à chaleur Geotherm 200 de Leroy Somer ne s'arrête pas
- N°4452 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Geotherm 200 de Leroy Somer, installé en 1984, me pose aujourd'hui un souci. Elle ne s'arrête pas et je retrouve l'eau du circuit de chauffage à plus de 60 °C. Heureusement qu'il y a quelqu'un...
- 6. Recherche horloge mécanique Leroy Somer Palmyre 75
- N°4557 : Bonjour, la PAC de la maison que l'on vient d'acheter fonctionne très bien hormis le fait que l'horloge mécanique est défectueuse. Comment se procurer une pièce de rechange du modèle Leroy Somer Palmyre 75 de 1982 ? Merci par...
- 7. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 9. Problème pompe à chaleur Leroy Somer
- N°20881 : Bonjour à tous. La maison dont j'ai fait l'acquisition en 2018 possède une PAC eau/eau Leroy Somer avec captage dans une nappe mais je n'arrive pas à identifier le modèle et un problème est apparu. Même quand la pompe à...
- 10. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite