Bonjour. Quelle est la méthode pour dimensionner le diamètre de tubage d'un conduit (10m) pour poêle à bois (2-6 kW max / sortie de poêle en 150mm) ?
L'installateur me propose un tube inox double peau flexible d'un diamètre 200mm, ce qui me semble largement dimensionné au vu de la hauteur de l'évacuation (3 coudes + 2m linéaire + 10m droit dans cheminée existante tubée) et de la faible puissance du poêle => risque de tirage très important, non ?
Merci d'avance pour vos réponses.
L'installateur me propose un tube inox double peau flexible d'un diamètre 200mm, ce qui me semble largement dimensionné au vu de la hauteur de l'évacuation (3 coudes + 2m linéaire + 10m droit dans cheminée existante tubée) et de la faible puissance du poêle => risque de tirage très important, non ?
Merci d'avance pour vos réponses.
01 octobre 2009 à 22:42
Solution 1 au problème chauffage
Invité

Méthode pour dimensionner diamètre tubage d'un conduit existant
Invité

Bonjour
Le 200 mm offre l'avantage de vous permettre ultérieurement de raccorder un appareil plus puissant ou un foyer fermé.
L'inconvénient est qu'il va créer une décompression et donc un ralentissement sérieux de la vitesse des fumées au changement de section.
Compte tenu de la longueur du conduit et des accidents de parcours, cela peut être un moyen de réduire les pertes de charges qui sont proportionnelles au carré de la vitesse.
Mais, double peau ne signifiant pas obligatoirement double paroi isolée, il parait indispensable de conserver, par une isolation efficace, la température des fumées pour qu'elles conservent une vitesse ascensionnelle jusqu'au sommet.
Hormis les conduits double paroi isolée, vous avez la possibilité de remplir le vide entre boisseaux et tubage d'un produit isolant ayant l'agrément CSTB.
Notez qu'il existe aussi des conduits en 180 mm.
Si votre installateur est sérieux, il a dû faire le calcul de la section nécessaire.
Cordialement.
Le 200 mm offre l'avantage de vous permettre ultérieurement de raccorder un appareil plus puissant ou un foyer fermé.
L'inconvénient est qu'il va créer une décompression et donc un ralentissement sérieux de la vitesse des fumées au changement de section.
Compte tenu de la longueur du conduit et des accidents de parcours, cela peut être un moyen de réduire les pertes de charges qui sont proportionnelles au carré de la vitesse.
Mais, double peau ne signifiant pas obligatoirement double paroi isolée, il parait indispensable de conserver, par une isolation efficace, la température des fumées pour qu'elles conservent une vitesse ascensionnelle jusqu'au sommet.
Hormis les conduits double paroi isolée, vous avez la possibilité de remplir le vide entre boisseaux et tubage d'un produit isolant ayant l'agrément CSTB.
Notez qu'il existe aussi des conduits en 180 mm.
Si votre installateur est sérieux, il a dû faire le calcul de la section nécessaire.
Cordialement.
02 octobre 2009 à 07:46